Question Forum Dépannage Climatisation : Problème échangeur encrassé fuite d'eau

Clim97470
Membre inscrit
Clim97470
2 messages
Bonjour,

Suite à une discussion, il m'a été rapporté qu'un échangeur encrassé sur un rooftop pouvait provoquer une fuite d'eau.
En effet, il semblerait que cela soit dû au fait que l'eau pulvérise et ne passe pas à travers l'échangeur pour être évacuée.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci.
01 septembre 2024 à 08:28
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Problème échangeur encrassé fuite d'eau

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Sur ce type de machine, les condensats s'évacuent dans un bac, puis sortent par un siphon à l'extérieur, directement sur la terrasse.
Ce siphon est calculé en fonction de la dépression de l'appareil, par exemple 400Pa = 40mm. Ainsi, le siphon doit être de 40x2=80mm.
En effet, si une batterie est très sale, les turbulences vont aspirer l'eau et le bac risque de déborder.
01 septembre 2024 à 11:26
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Problème échangeur encrassé fuite d'eau

Clim97470
Membre inscrit
Clim97470
2 messages
Merci pour votre réponse.
Est-ce que le flux d'air qui passe à travers la batterie joue un rôle sur l'évacuation des condensats ?
A priori, le bac d'évacuation d'eau se trouve en sortie de batterie.
Si la batterie est encrassée, est-ce que l'eau peut couler côté filtre ?
01 septembre 2024 à 12:03
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Problème échangeur encrassé fuite d'eau

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
le bac d'évacuation se trouve sous la batterie froide. Il s'évacue par un tube vers l'extérieur et bien sûr, il y a des filtres en amont de cette batterie.
Si le siphon n'est pas installé, il y a un risque d'aspiration et sans le poids de l'eau, celle-ci peut stagner dans le bac, déborder et donc causer une fuite. Après, l'eau peut couler où elle veut.
Il y a plein de critères à prendre en compte, comme un roof top bien positionné à plat et bien droit, ainsi que le siphon, comme précisé auparavant, qui est très important.
Tout cela doit être accompagné d'un entretien régulier des filtres et de la batterie/échangeur.
01 septembre 2024 à 18:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26
    N°3475 : Bonjour, Je possède une clim de marque Zenith AC-SR-26 qui est installée depuis 4 ans et cette année, enfin depuis quelques jours, elle se met à couler de l'eau au niveau de l'unité intérieure et pas mal d'eau quand même...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
    N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
  • 4. Fuite d'eau unité intérieure murale Daikin
    N°4892 : Bonjour, Problème unité intérieure murale, Daikin inverter, 9 ans de bons et loyaux services. De l'eau, en petite quantité coule de l'unité intérieure murale. Mon installateur, en vacances, m'a dit d'enlever le capot...
  • 5. Problème échangeur thermique PAC Walter Meier
    N°6442 : Bonjour, Impossible de trouver les notices techniques de cette PAC PAC Walter Meier Ener'O 484 L'échangeur thermique a des fuites, on me demande 3000€ pour la réparation. Toute aide sera la bienvenue. Merci d'avance à...
  • 6. Comment j'ai résolu une fuite d'eau sous l'échangeur interne
    N°8873 : Bonjour, Suite à une fuite d'eau sous l’échangeur interne de ma climatisation Daikin Stylish en mode froid j'ai constaté que mon tuyau d’évacuation à l'extérieur ne respectait pas une pente constante de minimum 2% et...
  • 7. Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI
    N°4895 : Bonjour, Ma clim Zénith inverter PAP modèle AC SE 51 fuit sur le bas de l'UI, après enlèvement du capot, l'écoulement n'est pas bouché, la fuite apparemment vient de derrière, je ne sais pas comment démonter le bac des...
  • 8. Projection d'eau climatiseur
    N°4846 : Bonjour à tous. Depuis peu, ma clim s’amuse à me projeter des gouttes d'eau lorsque je l'allume. La condensation accumulée dans la batterie tombe sur le moulin, ce qui provoque ces projections ainsi que de plus grosses...
  • 9. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
    N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
  • 10. Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c
    N°9497 : Bonjour. Je possède un climatiseur Beko bx112c depuis 4 ans. Il a fonctionné parfaitement et je me contentais de nettoyer régulièrement les filtres. Cependant, depuis 2 ou 3 semaines, il fuit de l'eau par le bas et je...
>>> Résultats suivants pour : Problème échangeur encrassé fuite d'eau >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
free shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fontbranchement climatisationraccorer une climbricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite