Question Forum Climatisation : Gainable en pause cyclique

LoicREI83
Membre inscrit
LoicREI83
11 messages
Bonjour.

Suite à l'installation de mon gainable associé à une régulation Airzone celle-ci se met en pause régulièrement à intervalle de 7 minutes environ avec un redémarrage 7 minutes plus tard (Ventilation qui réduit au minimum et groupe extérieur qui s’arrête, voyant sur la télécommande Fujitsu vert).

Du coup vu le temps de pause, la température de consigne n’est jamais atteinte.
Ce problème concerne l’ensemble de l'installation mais n’ai réellement un problème que dans une seule pièce les autres pièces possèdent plus de grille ou un volume différent.

Le système a été mis en service début juillet, installation faite par mes soins.
SAV Airzone régulièrement au téléphone mais ne localise pas le problème.

Aryg30lmle / Airzone
26 août 2019 à 12:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Gainable en pause cyclique

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il faudrait voir un technicien connaissant la marque de la clim, car je pense plus à un réglage à effectuer sur la commande principale.
26 août 2019 à 14:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Gainable en pause cyclique

LoicREI83
Membre inscrit
LoicREI83
11 messages
2h au téléphone avec Airzone le technicien transfert le dossier aux ingénieurs.

Après de multiples tests il ressort que cette anomalie se produit uniquement dans les chambres quand le salon n'est pas en demande (registre 1 et 5 qui possède une seule bouche de soufflage).
Le salon lui possède deux registres (2 et 4 devise aussi en deux soit 4 grilles).

Problème retenu pression anormale (sur ou sous pression), by-pass ou augmentation des deux grilles en 200mm envisagé, toute les bouches démarrent en 200mm sur 5m passe en 160mm sur 5m également.
Reprise en deux fois 250mm.
Je vous tiens au courant dans la semaine.
26 août 2019 à 14:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Gainable en pause cyclique

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. On ne sait rien de votre installation ? Pour l'instant d'après vos dires, cela serait dû à une surpuissance.
29 août 2019 à 21:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Gainable en pause cyclique

LoicREI83
Membre inscrit
LoicREI83
11 messages
Alors maison de 70m², non isolée dans le Var, plafond en brique avec bonne isolation.
Fujitsu Aryg30 Lml + air zone 5 registre divise en 4 zones.
Registre 1 zone 1
Registre 2 + 4 zone 2
Registre 5 zone 5
Registre 3 en attente d’agrandissement.

Le 2 et 4 sont en 200 sur 5ml puis Y et en 160 sur 5ml (donc 4 grilles 300/150) (45m²) SALON.
Le 1 et 5 sont en 200 sur 5 ml puis réduction en 160 sur 5ml (1 grille sur chaque 300/150) (2x 15m²) CHAMBRE 1 et 5.
La 3 sera en 200 sur 10ml en 400/150 (env. 20m²).

Reprise en deux fois 250 (2x 4ml).
Porte détalonne 2cm.
29 août 2019 à 22:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Gainable en pause cyclique

Franck30
Membre inscrit
Franck30
1 message
Bonjour.
J'ai le même problème.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci d’avance.
24 mai 2021 à 18:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 2. Conseils dépannage gainable Daikin
    N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
  • 3. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 4. Bruit de résonance gainable Fujitsu
    N°9366 : Bonjour. J'ai un bruit de résonance avec deux gainable Fujitsu (ARXG24KMLA), les deux sont posés de manière très différentes (combles et plafond) reprise dans couloir toutes les deux. Les deux font un petit sifflement...
  • 5. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 6. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 7. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 8. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
    N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
  • 9. Choix d'une climatisation gainable réversible
    N°5058 : Bonjour, Nous avons une maison de 1989 près de Valence (exposition sud) avec combles perdus et environ 100 m² à chauffer et climatiser. Nous sommes très intéressés par le gainable car fonctionnel et...
  • 10. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
    N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
>>> Résultats suivants pour : Gainable en pause cyclique >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 05evacuation climatisation conduit panne carte electronique unite exterieure 02free shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b font



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite