Question Forum Climatisation : Hauteur mini entre UI et plafond

climatozor
Membre inscrit
climatozor
15 messages
Bonjour.

Un dernier point avant que j'attaque le perçage, c'est la hauteur sous plafond pour l'UI du split.
Je pensais laisser 10cm (le fabriquant demande de laisser au mini 3cm), mais comme le branchement se fera à gauche, est-ce que vous pensez que ça sera suffisant pour pouvoir soulever le boitier lors du raccordement.
Certains fabricants préconisent de laisser 15cm quand on se raccorde à gauche mais esthétiquement ça va commencer à se voir pas mal je trouve...
Merci.
14 octobre 2024 à 22:00
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseurs

Hauteur mini entre UI et plafond

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Je dirais que la hauteur mini entre le plafond et l'UI est l'ouverture du capot pour atteindre les filtres, pour les raccordement cela dépend d'où ils viennent.
Pour moi l'idéal est 5 cm.
15 octobre 2024 à 09:43
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseurs

Hauteur mini entre UI et plafond

climatozor
Membre inscrit
climatozor
15 messages
Il s'agit d'un climatiseur Daikin que je n'ai pas encore reçu.
Avant de le recevoir, je souhaitais le préparer.
Les tuyaux traversent le mur à gauche.
Pensez-vous que 10 cm suffiront pour soulever l'unité intérieure et y travailler ?
15 octobre 2024 à 20:28
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseurs

Hauteur mini entre UI et plafond

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, oui amplement.
16 octobre 2024 à 16:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hauteur mini sous plafond UI Mitsubishi MSZ-AP
    N°6989 : Bonjour. Je souhaiterais installer une PAC multisplit de chez Mitsubishi avec des UI de type MSZ-AP. En étudiant le manuel d'installation une question me taraude. Pourquoi la hauteur minimum de hauteur sous la plafond de l'UI...
  • 2. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 3. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 4. Hauteur totale clim Daikin FTXA25 volet compris
    N°4988 : Bonsoir à Tous, Avant de fixer la plaque de base, d'un climatiseur Daikin FTXA25, au-dessus d'une fenêtre, j'ai besoin de connaître la hauteur totale de cet appareil, volet ouvert compris. La hauteur annoncée par Daikin est...
  • 5. Où placer une mini-aqua Aspen dans clim Daikin FTXA25 ?
    N°5008 : Bonjour à tous, Avant de faire une bêtise, je m'adresse à vous.....! Il s'agit de trouver le meilleur endroit pour placer la cuve avec flotteur d'une mini-aqua Aspen dans mon clim Daikin FTXA25 "Stylich". Pour la pompe, je...
  • 6. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 7. Hauteur minimum d'un split mural
    N°6673 : Bonjour. Je possède 2 climatisations mono-split mural réversible de marque Mitsubishi Electric depuis Avril 2013 (1 de 3,5 kW + 1 de 2,5 kW) qui fonctionnent toujours bien ! Mais ce type de clim est plutôt fait pour...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi
    N°4495 : Bonjour à vous. Ça y est mon climatiseur est installé : modèle Mitsubishi MSZ LN35. Le mono split permettra de chauffer la pièce principale. En cas de grand froid, nous avons un insert si besoin. Configuration de ma...
  • 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
>>> Résultats suivants pour : Hauteur mini entre UI et plafond >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatiseurs forumbricovideo astuces de bricolagebonne annee 2012 bonne et heureuse anntest ventilateurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite