Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6672
Question Forum Climatisation : Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Bonjour à tous.
Voilà, ma maison de 90m² est équipée d'une pompe à chaleur Fujitsu General Inverter gainable avec 2 bouches de soufflage dans la pièce de vie (salon/salle à manger/cuisine), une bouche dans chacune des 3 chambres et une bouche de reprise d'air dans le couloir. Cette PAC est utilisée pour la clim l'été et pour le chauffage l'hiver.
Actuellement, le système tourne 24h/24 avec une température de consigne à 19° (globalement bien respectée), la vitesse du ventilateur est à 2/4.
Je suis passé il y a 1 mois d'un fonctionnement intermittent à un fonctionnement 24h/24 après avoir lu sur ce forum qu'il n'était pas très bon pour une PAC de multiplier les arrêts/démarrage.
Sauf qu'en fonctionnement 24h/24, la consommation EDF s'est vraiment accentuée.
1/ Suis-je dans l'erreur en faisant fonctionner cette PAC en permanence ?
2/ La vitesse du ventilateur influe-t-elle sur la consommation électrique ?
3/ Y aurait-il d'autres conseils pour optimiser le système afin de limiter la consommation ?
Merci par avance pour votre aide... (je reste à votre écoute pour + de détails).
Belle fin de journée. JC
Voilà, ma maison de 90m² est équipée d'une pompe à chaleur Fujitsu General Inverter gainable avec 2 bouches de soufflage dans la pièce de vie (salon/salle à manger/cuisine), une bouche dans chacune des 3 chambres et une bouche de reprise d'air dans le couloir. Cette PAC est utilisée pour la clim l'été et pour le chauffage l'hiver.
Actuellement, le système tourne 24h/24 avec une température de consigne à 19° (globalement bien respectée), la vitesse du ventilateur est à 2/4.
Je suis passé il y a 1 mois d'un fonctionnement intermittent à un fonctionnement 24h/24 après avoir lu sur ce forum qu'il n'était pas très bon pour une PAC de multiplier les arrêts/démarrage.
Sauf qu'en fonctionnement 24h/24, la consommation EDF s'est vraiment accentuée.
1/ Suis-je dans l'erreur en faisant fonctionner cette PAC en permanence ?
2/ La vitesse du ventilateur influe-t-elle sur la consommation électrique ?
3/ Y aurait-il d'autres conseils pour optimiser le système afin de limiter la consommation ?
Merci par avance pour votre aide... (je reste à votre écoute pour + de détails).
Belle fin de journée. JC
15 décembre 2020 à 16:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Bonsoir JC, vous abordez ici l'économie ou pas de baisser la consigne la nuit. En général ce que l'on ne chauffe pas la nuit (car on dort couvert) est économisé. Cependant avec une grosse inertie thermique, la température d'un logement baissera peu lors du réduit, donc peu d'économie à espérer d'autant plus qu'il faudra anticiper le redémarrage pour le confort du matin.
Pour pouvoir comparer, il faut savoir que la consommation sur une période donnée est liée à la météo, on estime qu'elle est proportionnelle aux DJU (voir wikipedia). Sur infoclimat, les DJU sont calculés par mois et pour chaque station météo :
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2020/paris-montsouris/valeurs/07156.html
Si par exemple, vous avez le double de DJU et une consommation double, pas d'économie ni surconsommation.
Pour pouvoir comparer, il faut savoir que la consommation sur une période donnée est liée à la météo, on estime qu'elle est proportionnelle aux DJU (voir wikipedia). Sur infoclimat, les DJU sont calculés par mois et pour chaque station météo :
https://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2020/paris-montsouris/valeurs/07156.html
Si par exemple, vous avez le double de DJU et une consommation double, pas d'économie ni surconsommation.
15 décembre 2020 à 18:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Bonjour.
Il ne vous aura pas échappé qu'une maison consomme plus de chauffage quand il fait froid. Quand vous êtes passé en non-stop, il est probable que les températures extérieures se sont notablement rafraîchies en même temps, d'où la difficulté à conclure. Peut-être vos relevés EDF ont été accompagnés de mesures de température? Si non, on peut les retrouver sur internet. Par exemple à Agen (47) les températures ont chuté le 20 novembre :
https://prevision-meteo.ch/climat/journalier/agen-la-garenne/2020-11
La PAC peut fonctionner non stop, mais dans ce cas ce sera à puissance réduite, cela causera moins d'excursions de température, les composants et le compresseur seront moins sollicités. Les ventilos extérieurs ou intérieurs dépassent rarement 50/80W, donc ce n'est pas eux qui font consommer outrancièrement, d'autant qu'ils sont souvent à vitesse variable, ils consomment moins en tournant moins vite.
Pour limiter la conso... il faut savoir qu'une VMC simple flux gâche 20 à 30% de chauffage, donc la mettre avec parcimonie peut réduire la facture notablement.
Il ne vous aura pas échappé qu'une maison consomme plus de chauffage quand il fait froid. Quand vous êtes passé en non-stop, il est probable que les températures extérieures se sont notablement rafraîchies en même temps, d'où la difficulté à conclure. Peut-être vos relevés EDF ont été accompagnés de mesures de température? Si non, on peut les retrouver sur internet. Par exemple à Agen (47) les températures ont chuté le 20 novembre :
https://prevision-meteo.ch/climat/journalier/agen-la-garenne/2020-11
La PAC peut fonctionner non stop, mais dans ce cas ce sera à puissance réduite, cela causera moins d'excursions de température, les composants et le compresseur seront moins sollicités. Les ventilos extérieurs ou intérieurs dépassent rarement 50/80W, donc ce n'est pas eux qui font consommer outrancièrement, d'autant qu'ils sont souvent à vitesse variable, ils consomment moins en tournant moins vite.
Pour limiter la conso... il faut savoir qu'une VMC simple flux gâche 20 à 30% de chauffage, donc la mettre avec parcimonie peut réduire la facture notablement.
15 décembre 2020 à 18:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Bonsoir et merci pour vos réponses et infos !
Effectivement, le passage en fonctionnement non-stop a fait suite à une baisse des températures extérieures dans le secteur, CQFD.
Autre piste lue sur ce forum : boucher le tuyaux d'évacuation du condensat afin d'éviter de faire entrer de l'air froid dans le système... bonne idée ??
Merci encore, bonne soirée !
JC
Effectivement, le passage en fonctionnement non-stop a fait suite à une baisse des températures extérieures dans le secteur, CQFD.
Autre piste lue sur ce forum : boucher le tuyaux d'évacuation du condensat afin d'éviter de faire entrer de l'air froid dans le système... bonne idée ??
Merci encore, bonne soirée !
JC
17 décembre 2020 à 17:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Bonjour.
Pour qu'un tuyau de condensat vous rafraîchisse notablement une pièce, il faudrait mettre un compresseur pour pousser l'air dedans. En revanche, un mince filet d'air arrivant par ce tuyau peut perturber la sonde de température sur certains modèles. Déjà vu sur ce forum.
Pour qu'un tuyau de condensat vous rafraîchisse notablement une pièce, il faudrait mettre un compresseur pour pousser l'air dedans. En revanche, un mince filet d'air arrivant par ce tuyau peut perturber la sonde de température sur certains modèles. Déjà vu sur ce forum.
18 décembre 2020 à 01:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Merci Dom-Aom,
Citation :Sachant que j'utilise la sonde de température du boitier de commande au mur, ça ne devrait pas avoir d'incidence...
En revanche, un mince filet d'air arrivant par ce tuyau peut perturber la sonde de température sur certains modèles
18 décembre 2020 à 17:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Bonjour à tous et meilleurs vœux !
Depuis plusieurs jours, les températures sont rigoureuses dans la région d'Agen.
Malgré que le système de dégivrage de la PAC se mette en route très régulièrement, du givre s'est formé et il n'arrive pas à fondre, cf photo jointe.
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire sur l'élément extérieur pour aider un peu ?
Merci pour votre retour, bonne journée !
JC
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Note du modérateur : l'image sera mise à l'endroit dans la soirée. Cordialement.
Depuis plusieurs jours, les températures sont rigoureuses dans la région d'Agen.
Malgré que le système de dégivrage de la PAC se mette en route très régulièrement, du givre s'est formé et il n'arrive pas à fondre, cf photo jointe.
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire sur l'élément extérieur pour aider un peu ?
Merci pour votre retour, bonne journée !
JC
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Note du modérateur : l'image sera mise à l'endroit dans la soirée. Cordialement.
07 janvier 2021 à 12:21
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Bonjour et bonne année.
Ce n'est pas du givre, car le givre se met partout sur l'échangeur, et votre clim dégivre correctement. En revanche, les eaux de fonte du givre arrive sur le fond qui est très froid (5 à 10° plus bas que la température extérieure), et une partie de cette eau regèle illico. A force, ça vous fait une accumulation de glace.
Certaines marques proposent en option des cordons chauffants thermostatés. Mais bon ça consomme en permanence ou presque, donc pas très écolo.
Enlevez la couche de glace avec de l'eau moyennement chaude (40°) avec un petit arrosoir à bec fin. Quand je dois le faire, je dépose même la face avant et l'hélice pour un meilleur accès à la glace à l'intérieur, sous l'hélice. Bien libérer le trou d'évacuation, qui est évidemment complètement obstrué.
Ah oui, 10% de prise en glace c'est 10% d'efficacité en moins pour l'installation...
Ce n'est pas du givre, car le givre se met partout sur l'échangeur, et votre clim dégivre correctement. En revanche, les eaux de fonte du givre arrive sur le fond qui est très froid (5 à 10° plus bas que la température extérieure), et une partie de cette eau regèle illico. A force, ça vous fait une accumulation de glace.
Certaines marques proposent en option des cordons chauffants thermostatés. Mais bon ça consomme en permanence ou presque, donc pas très écolo.
Enlevez la couche de glace avec de l'eau moyennement chaude (40°) avec un petit arrosoir à bec fin. Quand je dois le faire, je dépose même la face avant et l'hélice pour un meilleur accès à la glace à l'intérieur, sous l'hélice. Bien libérer le trou d'évacuation, qui est évidemment complètement obstrué.
Ah oui, 10% de prise en glace c'est 10% d'efficacité en moins pour l'installation...
07 janvier 2021 à 14:17
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Je viens de procéder et c'est nickel, grand merci Dom-Aom !
07 janvier 2021 à 17:33
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
07 janvier 2021 à 19:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Avis pompe à chaleur marque Général
- N°2618 : Bonjour, On me propose de m'installer PAC air/air multisplit de marque Général. L'unité extérieure sera MSAO18RIY2 et les 2 unités intérieures : MSAS12RIYN Ma question est la suivante : que pensez-vous de cette marque...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
- N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
- 4. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 5. Date fabrication pompe à chaleur Fujitsu General
- N°8159 : Bonjour. J'ai créé un précédent post car les deux cartes de ma pompe à chaleur sont HS. L'ancien propriétaire m'avait fourni la facture d'achat d'une pompe à chaleur Daikin. Or les deux réparateurs intervenus...
- 6. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite