Huile compresseur PAC air/eau
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3748
Question Forum Climatisation : Huile compresseur PAC air/eau
Bonjour,
Après le remplacement d'un échangeur d'unité extérieure (Zubadan en l’occurrence) je voudrais remplacer l'huile contenu dans le circuit.
Problème : pas de vannes ou de bouchon pour vidange, ni de voyant d'huile !
Merci par avance !
Après le remplacement d'un échangeur d'unité extérieure (Zubadan en l’occurrence) je voudrais remplacer l'huile contenu dans le circuit.
Problème : pas de vannes ou de bouchon pour vidange, ni de voyant d'huile !
Merci par avance !

07 janvier 2017 à 18:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Huile compresseur PAC air/eau
Bien sûr compresseur hermétique !
Je n'ai pas de station de rinçage et de récupération pour huile !
Est-ce que si je le démonte et le couche afin de le vider ça peut le faire (jamais fait !) en poussant avec de l'azote si nécessaire ??
Et pour l'huile qui a migré dans le réseau frigo ? Est-ce suffisant de la chasser à l'azote ?
Par avance merci !
Je n'ai pas de station de rinçage et de récupération pour huile !
Est-ce que si je le démonte et le couche afin de le vider ça peut le faire (jamais fait !) en poussant avec de l'azote si nécessaire ??
Et pour l'huile qui a migré dans le réseau frigo ? Est-ce suffisant de la chasser à l'azote ?
Par avance merci !
07 janvier 2017 à 21:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Huile compresseur PAC air/eau
Bonjour.
Pourquoi vous voulez effectuer cette opération ?
Car franchement cela n'est pas vraiment nécessaire, seulement si vous changez le compresseur pour un autre gaz.
Pourquoi vous voulez effectuer cette opération ?
Car franchement cela n'est pas vraiment nécessaire, seulement si vous changez le compresseur pour un autre gaz.
08 janvier 2017 à 10:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Huile compresseur PAC air/eau
En fait j'ai l'évap à remplacer (problème Mitsu reconnu), mais j'ai quand même pas mal d'huile déposée au fond de l'UE, j'ai peur d'avoir un manque et que le compresseur casse mécaniquement et là ça serait un peu de ma faute vis à vis de mon client !
Je reste au R 410A !...
Je reste au R 410A !...
08 janvier 2017 à 13:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Huile compresseur PAC air/eau
Bonjour.
Lors du remplacement de la pièce défectueuse la retourner dans tous les sens de manière à voir ce qui s’échappe en huile, personnellement il est rare de rajouter de l'huile. un compresseur contient la valeur d'un verre si vous le voulez vous pouvez en rajouter un fond de verre, mais attention trop d'huile peut amener à des bouchons.
Consulter le constructeur pour la réf de l'huile.
Lors du remplacement de la pièce défectueuse la retourner dans tous les sens de manière à voir ce qui s’échappe en huile, personnellement il est rare de rajouter de l'huile. un compresseur contient la valeur d'un verre si vous le voulez vous pouvez en rajouter un fond de verre, mais attention trop d'huile peut amener à des bouchons.
Consulter le constructeur pour la réf de l'huile.
08 janvier 2017 à 17:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Huile compresseur PAC air/eau
Bonjour,
Attention si votre panne de base vient d'une fuite sur l'échangeur à plaque AJTECH ou autre, assurez-vous :
Que vous avez récupéré au minimum plus d'un kg de fluide car sinon le fluide a une pression supérieure à l'eau.
Si ce n'est pas le cas vous allez avoir en plus du compresseur au minimum la bouteille de réserve à changer et d'enlever toutes traces d'eau dans la machine.
Si cela était le cas il vous reviendra moins cher de changer le groupe complet.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention si votre panne de base vient d'une fuite sur l'échangeur à plaque AJTECH ou autre, assurez-vous :
Que vous avez récupéré au minimum plus d'un kg de fluide car sinon le fluide a une pression supérieure à l'eau.
Si ce n'est pas le cas vous allez avoir en plus du compresseur au minimum la bouteille de réserve à changer et d'enlever toutes traces d'eau dans la machine.
Si cela était le cas il vous reviendra moins cher de changer le groupe complet.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2017 à 07:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Huile compresseur PAC air/eau
En fait non c'est une fuite sur l'échangeur de l'UE !
J'ai déjà eu des fuites échangeur à plaques mais là ce n'est pas le cas ! Merci.
J'ai déjà eu des fuites échangeur à plaques mais là ce n'est pas le cas ! Merci.

09 janvier 2017 à 22:33
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Huile compresseur PAC air/eau
Bonjour à tous,
Je souhaitais faire une vidange de l'huile de mon compresseur sur ma clim Airton car j'ai perdu de l'huile suite à une fuite.
Ne sachant quantifier la quantité perdue je préfère faire une vidange complète et ainsi garantir la bonne quantité !
Comment procéder ? est-il possible de le faire à l'aide des outils de base (pompe à vide...)
Au pire, si la vidange n'est pas possible, comment faire pour faire un complément (fond de verre) comme l'indique PL ?
Merci d'avance.
Je souhaitais faire une vidange de l'huile de mon compresseur sur ma clim Airton car j'ai perdu de l'huile suite à une fuite.
Ne sachant quantifier la quantité perdue je préfère faire une vidange complète et ainsi garantir la bonne quantité !
Comment procéder ? est-il possible de le faire à l'aide des outils de base (pompe à vide...)
Au pire, si la vidange n'est pas possible, comment faire pour faire un complément (fond de verre) comme l'indique PL ?
Merci d'avance.
04 décembre 2017 à 10:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 5. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 6. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 7. Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
- N°5704 : Bonsoir à tous. J'ai semble-t-il le composant VA01 qui a grillé, il semble que ce soit un condensateur, aussi le compresseur ne démarre pas. Est-ce que quelqu'un connait ce problème ? Merci.
- 8. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite