Question Forum Climatisation : Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Bonjour.

Dans ma nouvelle maison il y a un climatiseur en panne dont je voudrai connaitre le fabricant et obtenir le schéma pour tenter un dépannage.
Voici les infos obtenues sur celui-ci :
Made in China modèle PGSCVC-098 fabricant SHENSHEN VAN OCEAN INTERNATIONAL FREIGHT LIMITED GAZ R410A 770G 2.5 KW Factory modèle CS-25L3A-VxyzY4C
N° du code barre JAADGBFB152306000066
Sur le compresseur circuit diagram A050205000033-RO
Télécommande type ZH/TX -02 3V dc
J'ai passé des heures sur le WEB sans résultat.
Également d'autre info écrite : Version Z25W-LYA-380-F Number 42000386 code A050504003937-RO
Date 2015-07-10
Sur PCB outdoor unit Inverter R&D département sur la platine elle-même PANASONIC FAIRSHIELD
PU 9250.YD33-T 20120720
Voici quelques photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
identifier un climatiseuridentifier un climatiseuridentifier un climatiseur

08 juillet 2018 à 23:59
Réponse 1 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Retournez le cache de l'UI, il doit y avoir une plaque signalétique.
Si ce n'est pas le cas ouvrez le cache d'accès à l'alimentation du groupe idem il doit y avoir un schéma avec des références.
Si toujours rien ouvrez le capot du dessus et là aussi il devrait y avoir quelque chose.
En fait avez-vous regardé sur le côté droit du groupe ? Il y a là aussi les références du groupe.
Cordialement.
09 juillet 2018 à 12:07
Réponse 2 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Merci pour cette première intervention.
Sous le cache de l'UI rien de plus que déjà communiqué, dans l'UE rien de plus le groupe est protégé par deux épaisseurs de tissu.
Sur le groupe inscrit dans le métal 5R3092 ZJB21
Sur le moteur du ventilateur un petit schéma et réf YDK -35-6HV 6
J'ai 2 schémas mais ce ne sont que des schémas de raccordement pas utiles dans ce cas.
Quelques explications : Ayant constaté au démarrage du climatiseur qu'il n y avait aucune production de froid, craignant une fuite j'ai appelé un service technique qui après avoir branché ses appareils et effectué quelques tests m'a affirmé qu'il n'y en avait aucune mais que le groupe compresseur et le ventilateur aurait dû démarrer.
Il préconisait une panne du PCB et donc il reviendrait. Je l'attends toujours malgré un rappel.
Je fêterai mes 80 printemps dans 15 jours, j'ai été radio-télé-ménager pendant 19 ans, à l'époque le 410A n'existait pas mais je me crois encore capable si doc technique de dépanner cette platine.
L'UI n'indique aucune faute la platine est démontée ce qui explique la photo.
J'ai pris également quelques mesures de tension en la raccordant.
La photo de l'UE correspond à celle de l'UE de ALEXA - Kool King - Toshiba - Diloc - Daikin
Je présume que deux relais ne commutent pas mais sans schéma comment être certain ?
Encore merci je reviens demain.
09 juillet 2018 à 23:58
Réponse 3 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour, et respect à tous ces printemps!

Vous avez 3 relais sur la carte. Les 2 petits alimentent le ventilateur extérieur, en vitesse normale ou en vitesse réduite. Le gros doit faire clac quelques secondes après la mise sous tension au tableau électrique (faites vous aider par quelqu'un qui met ON au tableau).

S'il ne fait pas clac, l'alim (au milieu et en haut de la photo 2) ne fonctionne pas. Mesurez les tensions sur les condos de filtrage basse tension autour du petit transfo.

Cordialement, Dom.
10 juillet 2018 à 07:33
Réponse 4 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Merci pour cette nouvelle réponse.
J'ai démonté la platine en question préconisant que la panne était là, j'ai même commencé à reconstituer le schéma électronique, mais ma vue n'est plus ce quelle était et de plus circuit double face, c'est la raison pour laquelle je voudrai ce schéma qui me permettrait de m'en sortir. Sortie redresseur bonne tension continue le + passe via L1 l2 par l'inductance et la capacité extérieure donc rien sur les gros condos of course.
On revient donc au gros relai. Pas de clac. Mais je n'arrive pas à cerner le câblage de celui-ci je ne vois pas comment est alimenté son bobinage ni ceux des deux petits condos non plus.
De quel petit transfo s'agit-il et quelle basse tension ?
Pour le gros relai la phase arrive bien au bobinage ainsi que sur K501 au dessus du relai, ceci explique la tension sur le redresseur.
Mais où ce bobinage rejoint le neutre ? Je vais peut-être être obligé de dessouder ce relai.
J'ai également la phase sur les bobinages des 2 petits relais, même question quant au passage vers le neutre.
Voilà pour les investigations du 10.
Me répondre me donne du boost pour continuer.
Cordialement.
Guy
10 juillet 2018 à 16:50
Réponse 5 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
J'ai pris la photo de la télécommande.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télécommande climatiseur inconnue

10 juillet 2018 à 16:53
Réponse 6 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Votre carte inclut une alim à découpage, dont les pièces maîtresses sont le petit transfo jaune et le hacheur qui le fait travailler. C'est le petit circuit intégré à 7 pattes à sa droite sous les fils blancs, ce pourrait être un TNYxxx. Cette alim donne plusieurs tensions, au moins 2 : 12V et 5V. Pour investiguer sur une éventuelle panne d'alim, il faut travailler sous tension, ce qui requiert une certaine habitude. L'avez-vous?

"Pour le gros relais la phase arrive bien au bobinage"... Impossible, la bobine est en 12V et doit normalement être séparée du secteur. Par contre les contacts coupent la phase. Le relais sert à court-circuiter la résistance de limitation du courant de charge des gros condos. Quand il a fait clac, un courant important peut alors être envoyé dans la machine et le compresseur.

Abandonnez l'idée de trouver le schéma, les marques qui les mettent à disposition sont rares.

Cordialement, Dom.
10 juillet 2018 à 23:58
Réponse 7 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il faut être 2 pour ce genre de matériel, 1 qui le prend et l'autre qui le jette.
C'est triste mais c'est comme ça. Pas cher et après vous voulez la qualité et bien ce n'est pas possible. lollollol
11 juillet 2018 à 19:16
Réponse 8 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Bonjour.

Je réponds à la réflexion de PL que je ne comprends pas.
Ce n'est pas moi qui ai acheté cette clim et j'ignore son prix mais vu la qualité du montage interne (ex deux couches de protection sur le compresseur) ce n'était pas de la crasse... Mais je fais partie de cette génération qui a connu la guerre où on ne jetait rien. Également je suis un sans dent non imposable.
Comment savoir s'il avait coûté cher ou pas. Bizarre votre raisonnement : un matériel en panne est donc forcément de mauvaise qualité et il faut le jeter ; BRAVO.

Re Bonjour DOM AOM.
J'ai tapé un courrier et l'ai égaré, je recommence.
Pas de tension continue sur la platine sauf celle en sortie du redresseur ; J'ai fait un petit schéma pour m'expliquer.
Le positif doit passer dans l'inductance (encerclé) avant de revenir sur la platine et ainsi sur les grosses capa.
Ce n'est pas le cas la platine est sortie de l'UE et je travaille à vide cela explique la non présence du positif sur la platine.
A votre avis puis-je shunter cette inductance, rebrancher et refaire mes mesures sans problème.
Je pense que oui mais deux avis valent mieux. Quant aux mesures j'ai plus de 40 années d'expérience mais il y trente ans de cela, Mea culpa pour l'erreur il ne s'agissait pas du bobinage mais du relais.
Ma conclusion, les relais ne fonctionnent pas faute de continu, Ai-je raison ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma identifier un climatiseur

11 juillet 2018 à 21:58
Réponse 9 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous. Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo. À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Paris Street Art. Photo Patrice Faro. D'autres photos de Street Art disponibles en suivant ce lien Photos Street Art.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
11 juillet 2018 à 22:06
Réponse 10 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Apparemment, votre machine est dotée d'un PFC du pauvre (power factor correction), autrement dit réalisé avec des composants passifs, bobines et capa(s). J'ai déjà vu des machines avec ce système, qui en principe ne tombe pas en panne. Au contraire des PFC actifs, avec assistance électronique et transistor spécial appelé IGBT ; ceux-là sont en revanche très efficaces.

Dans votre cas, vous pouvez shunter sur table la bobine, mais si j'étais vous je prendrais plutôt une lampe à filament, genre 230V 25 à 60W, pour éviter des surprises en cas de problème grave sur la carte. La lampe pourra s'éclairer brièvement, mais pas en continu.

Si alors le relais claque, cela voudra dire que l'alim basse tension fonctionne. Sinon, il faut trouver pourquoi.

Bon courage, Dom.
12 juillet 2018 à 08:35
Réponse 11 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Merci je m'occupe de cela.
À plus.
12 juillet 2018 à 11:50
Réponse 12 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Voici les résultats.
L'ampoule brille un peu puis s'éteint, la tension monte aux bornes des 2 électrochimiques pour atteindre 320 V = sur le relai K 101 elle s'établit à + 6 volts mais pas de clac.
Pas de tension sur les 2 autres relais.
Le circuit intégré U503 est un CS203CB
Pas facile à lire.
Et si j'apportai le - de l'autre côté de la bobine de K101 pour entendre ce clac.
A bientôt.
Cordialement.
Guy
12 juillet 2018 à 21:27
Réponse 13 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Erreur sur la lecture du CI
C'est un 16 broches la lecture est CS200308 et aussi OBT après même avec ma loupe je n'arrive plus à lire.
13 juillet 2018 à 13:56
Réponse 14 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour. Désolé, hier j'étais absent toute la journée.

Vous me parlez de U503, mais pourquoi?... En ce qui me concerne, je vous avais parlé d'un seul circuit : "petit circuit intégré à 7 pattes à sa droite (du transfo) sous les fils blancs, ce pourrait être un TNYxxx". J'ai demandé votre photo originale au modérateur, je vois maintenant que c'est U511.

Avoir 6V sur la bobine d'un relais ne permet pas de le coller, il faudrait au moins 7/8V. Donc vous avez à priori un problème dans l'alimentation à découpage, qui ne donne pas assez de tension. Sur la ligne de tension qui alimente les relais est classiquement du 12V.

Si vous voulez plus d'aide, il faudra poster des photos recto verso de la zone alim. Si possible en enlevant les fils blancs qui ne peuvent que masquer des composants.

Cordialement, Dom.
14 juillet 2018 à 09:16
Réponse 15 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Bonjour.
Ci-joint les photos demandées.
Dispo si besoin +
Merci encore.
Cordialement.
Guy

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
identifier un climatiseuridentifier un climatiseur 08identifier un climatiseuridentifier un climatiseur

Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation

14 juillet 2018 à 16:37
Réponse 16 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo. À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Il fait beau dehors. Photo Patrice Faro. Il fait beau, il fait chaud en région parisienne. A mon avis la canicule arrive, les climatiseurs vont tourner à fond. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
15 juillet 2018 à 08:37
Réponse 17 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vos photos 3 et 4 sont trop floues pour être exploitables. En revanche, les 2 premières, dans leur version d'origine (que m'a envoyé le modérateur), sont satisfaisantes.

Courant coupé, vérifiez les 4 diodes D509-12-13-14 en mode "test de diode". Ainsi que les résistances CMS proches de U513, ce sont elles qui vont déterminer la valeur du 12V avec U513.

Courant mis, vérifiez les tensions sur le régulateur coincé entre les 2 chimiques. Entre la patte centrale et celle de gauche, vous devriez avoir environ 12V, entre la centrale et celle de droite, 5V (si toutefois c'est un 7805). Attention à la haute tension présente sur la carte (plus de 300V), soyez prudent.

Cordialement, Dom.
16 juillet 2018 à 11:38
Réponse 18 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Bonjour.

Les 4 diodes sont bonnes, pour les résistances pas réussi, accès difficile une seule face et la couche de vernis empêche un contact correct.
Pas de U 513 seulement U512
Sur le régulateur la tension monte au démarrage à 24 v se stabilise après quelques secondes vers 18 v en sortie une tension stabilisée constante à 14.80 V.
A la sortie des diodes D 514 et 513 une tension positive de 18.4 V.
Sur D 512 21.4 V et sur D 509 415 V.
Je ne trouve pas de 5 V.
Toutes les mesures en référence au négatif sortie redresseur.
Quelle info sur le U708 ?

Je signale que la diode led jaune sur le circuit clignote 1 éclat (1sec) puis 1 éclat (1sec) puis 1 troisième éclat de 2 sec, et recommence le cycle.
Cordialement.
Guy
16 juillet 2018 à 14:22
Réponse 19 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
J'ai relié mon appareil de mesure position ohmmètre entre le - du régulateur et la sortie du relais K 502 et là clac puis sortie K 303 et clac et enfin point commun des 2 relais (entrée) celle qui est reliée à K 501 et de nouveau clac, je pense donc que les relais sont corrects.
Je n'arrive pas à voir où les deux sorties des K 502 et K503 sont reliées.
16 juillet 2018 à 14:55
Réponse 20 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Pour info.

Les trois relais K501 K502 K503 ont tous trois un point commun sur lequel arrive une tension positive par la diode D514.
Ils sont commandés par le circuit U503 respectivement aux bornes 3 4 et 6 de ce circuit qui serait un ACS203CE si ma vue ne me fait pas défaut. Peut-être le A est un sigle.
Ce circuit est relié au négatif.
A+
16 juillet 2018 à 15:49
Réponse 21 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Petite erreur de frappe ACS2003CE
16 juillet 2018 à 16:23
Réponse 22 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Déjà, très important, le modérateur m'a appelé, furieux, pour me dire que j'aurais dû écrire le gentil modérateur. Mes excuses à lui, j'aurais pu mieux faire, effectivement. :-)

Désolé, mais U513 existe, il crève les yeux mais il est tout petit. C'est probablement une version CMS du très fameux TL431, pilote à seuil d'optocoupleur. Pour mesurer des résistances CMS, on peut utiliser des épingles pour percer l'éventuelle couche de vernis.

Ainsi le régulateur "coincé" serait un 7815 ou équivalent. A confirmer avec ce qui est écrit dessus. Le circuit xxx2003 est un heptuple driver. Il se peut que le canal pilotant le gros relais soit HS parce que résistif, ce qui ferait que le relais ne reçoive que 6V. Dans ce cas, ET SI VOUS CONFIRMEZ LES 6V, alors vous pouvez lui mettre le canal libre du 2003 en parallèle, en vérifiant qu'entrée et sortie soient bien en l'air, ce qui semble être le cas sur la photo. Reliez avec un petit fil l'entrée libre à celle en fonction, idem pour la sortie, sachant qu'entrées et sorties se font face 2 à 2.

K502 et 503 servent à sélectionner une des deux vitesses du ventilateur. Ça, vous auriez pu trouver! :-)

Cordialement, Dom.
16 juillet 2018 à 20:12
Réponse 23 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Me revoilà.

Je crois que je me suis mal exprimé en ce qui concerne les relais K502 et K503 en fait je sais très bien qu'il s'agit de la mise en service du ventilateur sur 2 vitesses différentes et ce par le contacteur de ces deux relais.
Ce que je n'arrivais pas à localiser c'est où la sortie de ces deux bobinages se faisait. Cela est réglé maintenant puisque cela passe par le U 503 pin 4 et 3 le bobinage du K501 étant relié lui au pin 6.
Le 503 reçoit donc la commande qui reliera la sortie du bobinage qu'il sélectionne au moins.
J'ai trouvé le U 513 qui est très petit effectivement juste à côté de D513.
Demain je recommence mes mesures. Là la nuit est arrivée.
Comme je l'ai indiqué sur la diode D 514 il y a une tension positive de 18.4 V, cette tension arrive au point commun des bobinages des trois relais. Il faudrait que la référence négative provienne de U503.
Puis-je relier le moins directement au bobinage et ce l'un après l'autre, cela permettrait de contrôler le bon fonctionnement des 3 relais et donc localiser la recherche sur la commande du U503.
Dieu merci heureusement que j'ai votre aide.
Cordialement.
Guy
17 juillet 2018 à 01:37
Réponse 24 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Mesures effectuées.
Il y a 4 résistances et une capa.
Au moment des mesures il y a une montée qui indique que vraisemblablement la capa serait bonne :
Résistance R543 33 ohms
Résistance en haut à gauche non numérotée 1K
Résistance R546 5.6 k
Résistance R547 5.6 k.

Par ailleurs le ULN 2003 est un septuple driver darlington, les commandes tout ou rien proviennent toutes trois du microprocesseur U 704 (vérifié ohmmètre) il ne comporte aucune indication.
Il semblerait qu'il gère les capteurs de température ce qui serait logique.
Peut-être est-il normal que le démarrage du ventilateur ne s’effectue que lorsqu'un des capteurs indique une montée en température et qu'actuellement cela n’étant pas les relais ne sont pas excités.

Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le U709 et comment il fonctionne ?
Je m'absente quelques heures.
Cordialement.
Guy
17 juillet 2018 à 15:50
Réponse 25 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Bonjour à tous.
Je ne reçois plus d'info de Dom-Aom que se passe t-il ?
Pas malade au moins.
Peut-être en vacances.
Je consulte le site en ce moment, en fait je suis en classe avec tout ce que j'y apprends.
Cela me rappelle mes débuts quand on m'apprenait le fonctionnement de la triode heptode.
A bientôt des nouvelles j'espère.
Cordialement. Guy
19 juillet 2018 à 12:57
Réponse 26 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Non non, je suis là, très occupé mais en bonne santé, et il semblerait que j'aie loupé votre post du 17...

U709? je ne sais pas. Mais est-ce bien nécessaire de le savoir?...

Les résistances mesurées correspondent-elles à leur marquage? 5.6k sera marqué 562.

Dans la mesure où vous lisiez 6V sur le gros relais, je vous avais suggéré ceci :
1/ refaire la manip pour confirmer qu'il n'y a que 6V sur sa bobine.
2/ si confirmé, alors ponter le canal concerné du 2003 avec un libre.

Un canal de 2003 donne en sortie soit la tension d'alim (quand il est off) soit moins d'un volt (on). Pour moi la piste 6V est prometteuse, encore faut-il que vous suiviez un tant soit peu ce que je dis.

Je vous avais aussi demandé le marquage du 3-pattes coincé entre 2 condos...

Cordialement, Dom.
19 juillet 2018 à 17:51
Réponse 27 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Heureux de le savoir.
Le 2003 dont il est question est bien noté U503 sur la platine. Je ne comprenais pas !
Parlons des marquages. Ils ont presque tous été effacés et je pense que cela est volontaire surtout sur les circuits.
J'ai vainement essayé de prendre ses foutues valeurs sur les résistances avec une loupe mais ma vue est ce qu'elle est.
Je vais demander à mon épouse de le faire.
Je vais également apporter un - sur la sortie bobinage de chaque relais ; j'ai également pensé que puisqu'il existe bien une tension positive constante de 18.4v sur ces relais le problème du 6 V était obsolète.
D'ailleurs je n'ai pas de 6V nul part. Je vais vérifier cela.
Pour le 3 pattes cela m'oblige à dessouder la capa qui masque l'inscription si elle existe, je le fais dès demain.
Pour le U709 erreur je voulais dire U708 : la tension qui démarre le groupe compresseur passe par lui. Or le groupe ne démarre pas lui aussi.
J'espère avoir bien répondu cette fois.
A+ cordialement.
Guy
20 juillet 2018 à 00:12
Réponse 28 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Alors, je suis contraint d'expliquer.

La bobine de votre relais fait par exemple 400 ohms. Elle est reliée à un commun positif, en général 12V, et à une commande qui va se mettre ou non à la masse. Si le driver est off, aucun courant ne passe dans la bobine et vous avez 12V sur cette commande aussi. Si le driver est on, alors il fait disons 10 ohms, et vous allez avoir sur la commande 10/410ème de 12V, soit environ 0.3V. Maintenant, si le driver est malade, et ne fait plus 10 ohms mais 400 en mode ON, alors vous aurez 6V aux bornes de la bobine, ce qui est insuffisant.

Voila pourquoi il est capital de refaire votre manip qui a montré 6V sur la bobine du relais.

U708 est l'IPM, intelligent power module ; il reçoit des signaux du microP pour les transformer en triphasé à fréquence et amplitude variables pour le compresseur.
20 juillet 2018 à 09:28
Réponse 29 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Je reviens et il y a une bonne nouvelle.
Les résistances :
r 543 33 ohms inscription, 330
r 546 562 ohms inscription 1002
r 547 562 " " 1002
sans nr 1000 ohms inscription 102
546 et 547 étant reliés la mesure des deux est 2.5 kohms.

Le U 706 est un CW7815H
Les tensions aux bornes sont respectivement 0 v 20.8 v et 14v
Sur le u 513 (l illisible) le pin isolé 13v le pin de droite 4v le pin de gauche 0.47 v (vu de dessus).

Ce qui m'intriguait : le fait que les mesures effectuées étaient aléatoires et variables.
J'ai décidé de refaire quelques soudures. Après avoir refait celle du bobinage de K501 tout est devenu stable.
Le relais K 501 colle quelques secondes après la mise sous tension mais il décolle aussi quelques secondes après coupure.
Ce qui ne se produisait pas avant. Ce contact s'entend parfaitement effectivement.
Toutes les mesures de tension sont devenues franches.

Ainsi il y a sur la D513 4,95 v et sur la D514 12v ; sur le CS 2003 sur le pin 1 2 3 4 5 6 7 pas d'info.
pin 8 le négatif
pin 9 le positif arrivant via D 514 ainsi que 2 capa reliées au moins.
pin 10 le bobinage de K503
pin 11 rien
pin 12 rien
pin 13 le bobinage de k 502
pin 14 le bobinage de k 501
pin 15 et 16 rien
Les relais k 502 et 503 ne se collent pas.
J'espère que voilà une bonne nouvelle.
Sur les bobinages du compresseur (triphasé) une faible tension alternative de l'ordre de 4.5v.
Cordialement.
Guy
20 juillet 2018 à 22:12
Réponse 30 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je suppose que tout cela a été fait sur table. Vous n'avez plus qu'à remettre la carte dans la machine et voir ce que ça donne... en croisant les doigts.

Cordialement, Dom.
21 juillet 2018 à 08:56
Réponse 31 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Bonjour.

Platine remontée. Le contact du relai s'entend parfaitement mais rien de plus.
L'appareil par contre F6 mais comme je n'ai pas la notice je ne suis pas plus avancé.
Puis-je compter sur votre aide une fois de plus.
Cordialement.
Guy.
24 juillet 2018 à 14:00
Réponse 32 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour un certain nombre de marques, F6 veut dire défaut de la sonde de température ambiante de l'UE. Essayez cette piste, normalement la résistance des sondes baisse quand la température augmente.

Cordialement, Dom.
24 juillet 2018 à 22:42
Réponse 33 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Bonjour.

80 printemps ce jour.
Je me mets outside jusqu'à lundi.
Merci ne m'en veuillez pas.
Cordialement.
Guy
25 juillet 2018 à 20:26
Réponse 34 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Guy,
L'équipe de Bricovidéo se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire.
Cordialement. Patrice, Bricovidéo.
25 juillet 2018 à 20:36
Réponse 35 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Remerciements.
Guy
25 juillet 2018 à 23:31
Réponse 36 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Bonjour.
Problème F6 réglé.
Le relai colle mais rien ne se passe.
Belle sœur décédée. Je reviens dès que possible.
Désolé.
Guy
30 juillet 2018 à 12:53
Réponse 37 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Me voilà de retour.
Ennuis familiaux terminés.
Pour le F- en remontant la platine j'ai coupé un fil sur le air sensor.
Après réparation tout est entré dans l'ordre.
Cela permet de constater que la communication fonctionne entre l'UI et l'UE.
Je me propose de redémonter cette platine puisque cela n'a rien apporté de concret.
Je me demande finalement si le problème ne serait pas dans l'UI.
Je reviens demain.
Cordialement.
Guy
06 août 2018 à 14:19
Réponse 38 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Alors du coup, quelle est MAINTENANT la panne, et quels sont les symptômes (LEDs allumées ou clignotantes, code erreur)?...

Cordialement, Dom.
06 août 2018 à 17:42
Réponse 39 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Aucun le code erreur F6 a disparu.
Même situation.
Le relais colle après quelques seconde de temporisation idem a la coupure.
07 août 2018 à 01:17
Réponse 40 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
OK, mais quels sont les symptômes qui montrent que la machine est en panne? L'UI fait des bips quand on agit sur la télécommande? Le ventilo extérieur démarre? Le compresseur aussi? Les tuyaux changent de température? L'UI sait ventiler en mode ventilation seule?...
07 août 2018 à 09:37
Réponse 41 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Dès que l'on branche la prise de courant l'UI démarre (ventilateur) puis stop après temporisation.
Mise On par la télécommande l'UI indique la température 25 et le premier voyant indicateur s'allume (1 sur 3) le ventilateur de l'UI fonctionne
L'UI fait des bip a chaque contact sur la télécommande pas de démarrage de ventilo extérieur, pas de démarrage du compresseur.
Pas de variation de température sur les tuyaux le ventilateur de l UI fonctionne.
Toutes les fonctions de la télécommande s'affiche et l'UI réagit à ses demandes swing turbo lamp réglage de température air flow speed etc.
On est au même point de départ.
07 août 2018 à 12:23
Réponse 42 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur


Invité
invité
Bonjour Distribil,
J'ai un problème similaire sauf que je vois le R750 et le U708 cramés.
Avez-vous une idée des références de ces composants que je puisse les changer ?
Merci d'avance.
23 juin 2019 à 18:16
Réponse 43 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

distribil
Membre inscrit
distribil
26 messages
Malheureusement non, la recherche n'a jamais abouti et je ne connais toujours pas la marque de ma clim, désolé.
Guy
24 juin 2019 à 00:09
Réponse 44 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Marque, modèle, symptômes de panne, photos recto/verso de la carte seront nécessaires pour qu'on puisse vous aider...

Cordialement, Dom.
24 juin 2019 à 08:07
Réponse 45 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur


Invité
invité
Avez-vous encore la carte pour me dire ce qu'il y a écrit sur la R750 située en haut à gauche de la carte à côté du gros Z.
D'avance merci.
25 juin 2019 à 17:54
Réponse 46 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Il est marqué dessus R020, autrement dit 2 centièmes d'ohm. Elle a claqué parce que l'IPM (U708) a claqué.
26 juin 2019 à 07:19
Réponse 47 Forum Climatisation

Identifier un climatiseur


Invité
invité
Merci c'est ce que je pensais, je vais changer les 2 et voir si ça règle le problème ou s'il y a autre chose.
26 juin 2019 à 22:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 4. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 5. Erreur F7 sur clim Carrera CAR-35GW/X1DBPcPAP
    N°2591 : Bonjour, Sur une clim réversible Carrera CAR-35GW/X1DBPcPAP qui a fonctionné plusieurs années aussi bien en chauffage qu'en climatiseur, j'ai le code erreur F7 qui clignote quand j'essaye de la mettre en route par la...
  • 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 7. Dépannage carte électronique climatiseur
    N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
  • 8. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
    N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
  • 9. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 10. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
>>> Résultats suivants pour : Identifier un climatiseur >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite