Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6444
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Bonjour,
Dernièrement mon unité intérieure s’est arrêtée et impossible de la redémarrer.
Aucun code erreur ni voyant ne s’affiche et la télécommande n’a aucune action.
J’ai vérifié les fusibles et tout est OK.
J’ai essayé de faire des mesures de courant à l’arrivée de l’UI mais je ne sais pas quelles valeurs je suis censé trouver.
En pièce jointe j’ai mis une photo de l’endroit où je mesure le courant et je pensais trouver du 230.
Est-ce qu’il y a un fusible interne dans ce genre de modules et si oui, comment y accéder ?
Merci d’avance pour votre aide.
Leko
:
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dernièrement mon unité intérieure s’est arrêtée et impossible de la redémarrer.
Aucun code erreur ni voyant ne s’affiche et la télécommande n’a aucune action.
J’ai vérifié les fusibles et tout est OK.
J’ai essayé de faire des mesures de courant à l’arrivée de l’UI mais je ne sais pas quelles valeurs je suis censé trouver.
En pièce jointe j’ai mis une photo de l’endroit où je mesure le courant et je pensais trouver du 230.
Est-ce qu’il y a un fusible interne dans ce genre de modules et si oui, comment y accéder ?
Merci d’avance pour votre aide.
Leko
:
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 août 2020 à 07:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Bonjour.
Les références des UI et UE seraient souhaitables...
La ligne qui vient du tableau électrique arrive sur l'UI ou sur l'UE (les 2 configurations existent)?
Si le jus arrive sur l'UE et que celle-ci a connu un incident, il se peut fort que plus rien n'arrive sur l'Ul. En général le 230 arrive en 1 et 2, le 3 étant le fil de communication. Il ne serait pas inutile d'aller voir dans l'UE s'il n'y a pas eu du grabuge.
Cordialement, Dom.
Les références des UI et UE seraient souhaitables...
La ligne qui vient du tableau électrique arrive sur l'UI ou sur l'UE (les 2 configurations existent)?
Si le jus arrive sur l'UE et que celle-ci a connu un incident, il se peut fort que plus rien n'arrive sur l'Ul. En général le 230 arrive en 1 et 2, le 3 étant le fil de communication. Il ne serait pas inutile d'aller voir dans l'UE s'il n'y a pas eu du grabuge.
Cordialement, Dom.
18 août 2020 à 11:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Merci pour l’aide.
Effectivement je ne pensais pas que l’alimentation de l’UI pouvait dépendre de l’UE...
Je suis en déplacement cette semaine et je vais regarder ce week-end.
Merci encore,
Cordialement.
Effectivement je ne pensais pas que l’alimentation de l’UI pouvait dépendre de l’UE...
Je suis en déplacement cette semaine et je vais regarder ce week-end.
Merci encore,
Cordialement.
18 août 2020 à 16:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Invité

Bonjour.
On voit uniquement un 4G 1,5 du coup l'alimentation arrive forcément sur le groupe et de celui-ci elle repart sur l'UI.
Comme vous le suggère DOM, effectivement vérifier que le groupe soit bien alimenté et qu'il n'y a pas eu disjonction par exemple.
Cordialement.
On voit uniquement un 4G 1,5 du coup l'alimentation arrive forcément sur le groupe et de celui-ci elle repart sur l'UI.
Comme vous le suggère DOM, effectivement vérifier que le groupe soit bien alimenté et qu'il n'y a pas eu disjonction par exemple.
Cordialement.
18 août 2020 à 17:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Bonjour,
Merci pour les précisions.
Donc a priori vous confirmez ce que dit Dom pour le courant ? Si je mesure entre les 1 et 2 je dois trouver 230 V si l'alimentation est OK ?
J'ai vérifié déjà les fusibles de mon compteur et tout va bien, est-ce que vous savez si l'UE a une fusible ou autre système de sécurité en général ?
Malheureusement je suis en déplacement et n'ai pas accès aux références exactes de ma climatisation et qui plus est, je viens d'emménager... :-) Je n'ai pour l'instant pas beaucoup d'infos techniques.
Bonne soirée.
Leko
Merci pour les précisions.
Donc a priori vous confirmez ce que dit Dom pour le courant ? Si je mesure entre les 1 et 2 je dois trouver 230 V si l'alimentation est OK ?
J'ai vérifié déjà les fusibles de mon compteur et tout va bien, est-ce que vous savez si l'UE a une fusible ou autre système de sécurité en général ?
Malheureusement je suis en déplacement et n'ai pas accès aux références exactes de ma climatisation et qui plus est, je viens d'emménager... :-) Je n'ai pour l'instant pas beaucoup d'infos techniques.
Bonne soirée.
Leko
18 août 2020 à 19:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Invité

Bonjour.
Sur l'unité extérieure il doit y avoir des fusibles sur la partie commande et sur la partie puissance, un schéma sur le couvercle (côté intérieur) avec la nomenclature qui donne le nom des différents éléments.
Sur l'unité extérieure il doit y avoir des fusibles sur la partie commande et sur la partie puissance, un schéma sur le couvercle (côté intérieur) avec la nomenclature qui donne le nom des différents éléments.
21 août 2020 à 18:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Bonjour,
Merci pour les infos !!
Je vais regarder ça demain.
Merci pour les infos !!
Je vais regarder ça demain.
22 août 2020 à 19:15
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Bonjour.
J'ai pu monter sur le toit et jeter un œil.
Je ne voulais pas faire n'importe quoi alors j'ai pris quelques photos que je vous soumets.
A priori les fusibles seraient sur la carte électronique non ? Il y a un autre endroit pour ça ?
Merci de votre aide.
P. S. : Le modèle d'UE est A0YG12LLCE
Leko
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
J'ai pu monter sur le toit et jeter un œil.
Je ne voulais pas faire n'importe quoi alors j'ai pris quelques photos que je vous soumets.
A priori les fusibles seraient sur la carte électronique non ? Il y a un autre endroit pour ça ?
Merci de votre aide.
P. S. : Le modèle d'UE est A0YG12LLCE
Leko
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
23 août 2020 à 10:03
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Bonjour.
Deux fusibles (blancs) sont visibles en haut à gauche de la 1ère photo. Un 25A (sans doute), pour la protection générale, un autre (3.15A?) soit pour l'alim et/ou le ventilateur, soit pour l'UI. Peut-être y en a-t-il un 3ème. Les vérifier. Sachant qu'un fusible claque rarement de lui-même.
Deux fusibles (blancs) sont visibles en haut à gauche de la 1ère photo. Un 25A (sans doute), pour la protection générale, un autre (3.15A?) soit pour l'alim et/ou le ventilateur, soit pour l'UI. Peut-être y en a-t-il un 3ème. Les vérifier. Sachant qu'un fusible claque rarement de lui-même.
23 août 2020 à 19:28
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Bonjour à tous,
J'étais en congés et n'ai pas pu faire les tests avant...
J'ai vérifié les fusibles et tout est OK.
En revanche, le courant arrive au bloc externe à 1.5V alternatif apparemment.
Je l'ai mesuré entre la phase et le neutre ou masse (voir photo) et je trouve 1.5V.
Sachant que tous mes fusibles sont OK je vois mal d'où vient le souci mais en tout cas que ce n'est plus un problème de climatisation.
Merci pour votre aide et si vous avez des idées pour ce problème électrique je suis preneur.
Je pensais essayer de faire des tests de continuité mais il me faut du matériel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'étais en congés et n'ai pas pu faire les tests avant...
J'ai vérifié les fusibles et tout est OK.
En revanche, le courant arrive au bloc externe à 1.5V alternatif apparemment.
Je l'ai mesuré entre la phase et le neutre ou masse (voir photo) et je trouve 1.5V.
Sachant que tous mes fusibles sont OK je vois mal d'où vient le souci mais en tout cas que ce n'est plus un problème de climatisation.
Merci pour votre aide et si vous avez des idées pour ce problème électrique je suis preneur.
Je pensais essayer de faire des tests de continuité mais il me faut du matériel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 septembre 2020 à 11:41
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Bonjour.
Donc vous avez 1.5V entre L et N. Effectivement il en manque un tout petit peu!... Allez dans votre tableau électrique et vérifiez ces 2 même fils en bas du disjoncteur qui est affecté à la clim. Puis vérifiez en haut, où vous êtes vraiment censé avoir 230V. Si c'est le cas, le disjoncteur est HS (contacts charbonnés). Si vous avez 230 en bas, alors il y a une quasi coupure de la ligne qui part vers la clim (boite de jonction?...).
Donc vous avez 1.5V entre L et N. Effectivement il en manque un tout petit peu!... Allez dans votre tableau électrique et vérifiez ces 2 même fils en bas du disjoncteur qui est affecté à la clim. Puis vérifiez en haut, où vous êtes vraiment censé avoir 230V. Si c'est le cas, le disjoncteur est HS (contacts charbonnés). Si vous avez 230 en bas, alors il y a une quasi coupure de la ligne qui part vers la clim (boite de jonction?...).
15 septembre 2020 à 14:27
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
15 septembre 2020 à 14:44
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Fujitsu Atlantic unité intérieure HS ?
Bonjour.
Avez-vous trouvé la solution ?
J'ai le même problème.
Merci.
Avez-vous trouvé la solution ?
J'ai le même problème.
Merci.
11 juillet 2024 à 20:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 3. Bruit unité intérieure climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L
- N°1317 : Bonjour, Je possède un climatiseur Fujitsu Atlantic console AWY 14L depuis 5 ans. Il a fonctionné parfaitement jusqu'à maintenant (chaud et froid). Depuis quelques jours l'unité intérieure fait un bruit de sifflement qui semble...
- 4. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 5. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
- N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
- 6. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
- N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
- 7. Problème clim Atlantic Fujitsu A30LBTL Alfea Evolution 10
- N°5084 : Bonjour. Je suis le propriétaire d’une pompe à chaleur Atlantic Alfea Evolution 10 avec un groupe extérieur FUJITSU A30LBTL depuis environ 5 ans. Le système marchait très bien jusqu’à l’année dernière. La pompe...
- 8. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 9. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 10. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite