FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Mode chaud air plus frais pompe de relevage se met en marche

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9748

Questions Forum Climatisation : Mode chaud air plus frais pompe de relevage se met en marche

Gilles24
Membre inscrit
Gilles24
2 messages
Bonjour.

Je suis tout nouveau ici, je voudrais vous demander votre avis sur des problèmes que je rencontre avec une installation de clim' réversible Mitsubishi que j'ai depuis novembre 2022.

Un technicien de la société qui a installé la clim' est passé avant-hier, mais il a fait très vite, pour lui au niveau de l'air chaud, rien d'anormal, et pour lui la pompe de relevage est folle et il va la changer...
Mais à mon humble avis, il y a quelque chose de plus grave.
Voilà les faits :

En octobre, les appareils de la cuisine et de ma chambre qui sont connectés au même moteur ont tourné sans problème en mode chaud, et fin octobre j'ai éteint l'appareil de la cuisine car il faisait chaud les après-midis avec un grand soleil, donc j'ouvrais la cuisine. L'appareil de ma chambre est resté allumé.

Samedi dernier en fin d'après-midi, j'ai rallumé l'appareil de la cuisine.
Et un peu après minuit, j'ai constaté 1) que l'air était froid (cuisine et chambre) et 2) la pompe de relevage de l'appareil de ma chambre (il y en a une uniquement à l'appareil de ma chambre) se mettait à fonctionner en faisant un bruit de mitraillette. Donc j'ai éteint, et j'ai rebranché dimanche en fin d'après-midi, l'air soufflé était moins chaud que d'habitude, normalement depuis novembre 2022 je mets sur 17°c et j'ai entre 19°c et 19°5 dans les 2 pièces, là j'avais à peine plus de 18°c. Et au bout de quelques heures, la pompe de relevage de l'appareil de ma chambre s'est remis à faire la mitraillette. Donc j'ai éteint pour la nuit.
J'ai rebranché lundi après-midi et rebelote, air toujours plus frais et après quelques heures, la pompe de relevage refaisait la mitraillette....

Mardi après-midi le technicien est venu, il a mis les 2 appareils sur 31°c (le maximum), il a mesuré la température de l'air à la sortie des appareils, il a dit qu'il n'y a aucun problème, et que j'ai juste à remonter la température sur les manettes, sauf que pour avoir 19°c - 19°5 comme avant, il faut que je mette maintenant 19°c au lieu de 17°c avant. Et donc il a dit que la pompe de relevage est folle, que c'est juste une coïncidence si elle se met en marche comme ça et qu'il va la changer.

Je lui ai exposé des incidents que j'ai constatés :
1) deuxième moitié d'août 2023, en mode froid. Je mettais assez fort dans la cuisine pour climatiser mon bureau, j'avais autour de 21°c dans la cuisine durant une période de canicule qui a duré 5 jours.
Au 3ème jour, vers 18H, l'air soufflé dans la cuisine était plus chaud, la température est montée de 21°c à 22,4°c en une demie heure, et l'air soufflé sentait très mauvais, le fréon.

2) l'été dernier, en juin, juillet et août, j'ai mis en mode froid dans la cuisine souvent. Uniquement dans la cuisine, je n'ai pas branché la clim' dans ma chambre. Jusqu'à fin juillet aucun souci.
Et soudain à partir du 28 juillet environ, chaque nuit quand j'allais me coucher, j'éteignais la clim' dans la cuisine, et quelques secondes après avoir éteint la clim' dans la cuisine, la pompe de relevage de ma chambre se mettait à faire la mitraillette, alors que la clim' de ma chambre était éteinte. La seule solution pour arrêter la pompe de relevage de faire ce bruit était de brancher la clim' de ma chambre en mode froid pendant environ 15-20 minutes.

Pour le 1) le technicien estime qu'il n'y a rien d'anormal.
Pour le 2), il me dit que c'est juste une coïncidence que la pompe de relevage de l'appareil de ma chambre (appareil éteint) se mette à faire la mitraillette après que j'éteignais la clim' de la cuisine.
Moi je lui ai fait remarquer que si c'était arrivé qu'une seule fois, ça pourrait être une coïncidence, mais j'ai dû mettre la clim' une vingtaine de jours après cet incident, et à chaque fois, au moment de me coucher, quand j'éteignais la clim' de la cuisine, quelques secondes après, la pompe de relevage de l'appareil de ma chambre (pourtant éteint) se mettait à faire la mitraillette. Donc pour moi, ça ne peut pas être une coïncidence.
Peut-être un souci au niveau du moteur ?
Qu'en pensez-vous ?

Quand la pompe de relevage sera changée, à mon avis la nouvelle pompe de relevage fera pareil.
Et changer la pompe de relevage ne fera pas revenir comme entre novembre 2022 et il y a 2 semaines: il faudra que je mette 19°c pour avoir 19°c - 19,5°c, alors qu'avant en mettant sur 17°c j'avais 19-19,5°c.

Merci beaucoup.
Gilles
14 novembre 2024 à 20:05
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Mode chaud air plus frais pompe de relevage se met en marche

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Pour information si une pompe de relevage se mets en service en mode chaud, ce n'est pas normal car il n'y a pas de condensation dans ce mode. celle-ci doit être défectueuse.

il se peut que la pompe de relevage se mette en route même si la clim de votre chambre est stoppée car il il y a une partie du fluide qui passe par cette UI donc petite production de froid sur la batterie = condensation.
Par contre si la pompe "s'énerve" un peu elle est peut être défectueuse d'où le jugement du remplacement par le technicien.
Normalement d'usine il y a un delta T°C de 2°C pour le démarrage et l'arrêt qui est parfois réglable sur certains modèles.
Il faut prendre les températures de soufflage en chaud qui au bout de 10/15 mn de fonctionnement vitesse à fond et température maxi normalement sur un bi-split environ 45°C voire plus.
En froid un delta T°C entre la reprise d'air et le soufflage de votre UI environ 12°C
18 novembre 2024 à 15:03
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Mode chaud air plus frais pompe de relevage se met en marche

Gilles24
Membre inscrit
Gilles24
2 messages
Merci beaucoup PL.

J'attendais avec impatience qu'ils me téléphonent pour me dire qu'ils avaient reçu la pompe de relevage, et en fait ils m'ont envoyé un devis ... 300€. L'installation a été faite en novembre 2022, sous garantie, mais ils disent que les pièces détachées ne sont pas sous garantie :(

Mais là c'est intenable, les appareils de la cuisine et de ma chambre sont donc en mode chaud, et la pompe de relevage de l'appareil de ma chambre est énervée en permanence, ça ne s'arrête pas. Gros bruits d'à-coups, pour dormir c'est difficile.
Ce que je fais de temps en temps c'est que j'arrête les 2 appareils, même éteints, la pompe de relevage continue à s'énerver. Je coupe le moteur au compteur électrique, là la pompe de relevage s'arrête.
Je remets le courant au moteur 1 heure après, je rallume les 2 appareils.... et pendant 1 heure ou 2 heures maximum, pas de pompe de relevage .. puis elle commence à s'énerver de nouveau :(
19 novembre 2024 à 10:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 9. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 11. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
>>> Résultats suivants pour : Mode chaud air plus frais pompe de relevage se met en marche >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisationinstallation climatisation toiturebricolage travaux climatisationdepannage clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite