Question Forum Dépannage Climatisation : Problème climatiseur Hitachi RAC 50RXE

CELK
Membre inscrit
CELK
5 messages
Bonjour.

Comment puis-je tester le ventilateur de l'unité extérieure de ma climatisation (RAC-50RXE Hitachi) ?
Je souhaite m'assurer de son bon fonctionnement avant de remplacer la carte électronique qui semble être défectueuse.
J'ai remarqué 12 clignotements sur l'interface utilisateur.
Merci pour votre réponse.
14 novembre 2024 à 16:40
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Problème climatiseur Hitachi RAC 50RXE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous voyez les clignotements dans l'UE en enlevant son capot, ou sur l'UI avec le voyant timer/horloge?
14 novembre 2024 à 17:20
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Problème climatiseur Hitachi RAC 50RXE

CELK
Membre inscrit
CELK
5 messages
Sur l'unité intérieure.
Déjà merci de votre réponse.
14 novembre 2024 à 17:46
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Problème climatiseur Hitachi RAC 50RXE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Alors 12 clignotements dans l'UE signifiaient, sur les modèles anciens, problème de ventilateur extérieur. Mais là vous avez un modèle plus moderne, et 12 sur l'UI (Timer) signifient "Interface defective (outdoor)" donc problème de communication. Souvent un problème d'alim basse tension dans l'UE. On a eu plusieurs cas où une diode zener était HS. Pour plus d'info, voir question 9369 , qui redirige vers d'autres.
15 novembre 2024 à 00:42
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Problème climatiseur Hitachi RAC 50RXE

CELK
Membre inscrit
CELK
5 messages
Ok mais l'Installation donc le produit est de fin 2024 et sur le capot de la platine il est bien stipulé différents problèmes sur Fan outdor qui ne résolvent pas le problème. vent, blocage du ventilateur etc..
15 novembre 2024 à 10:23
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Problème climatiseur Hitachi RAC 50RXE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Comme j'ai essayé de vous l'expliquer le plus clairement possible (apparemment sans succès), les indications dans l'UE concernent les clignotements dans l'UE, pas les clignotements sur l'UI.

Fin 2024... c'est en ce moment... L'installation a-t-elle déjà fonctionné?...
15 novembre 2024 à 11:46
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Problème climatiseur Hitachi RAC 50RXE

CELK
Membre inscrit
CELK
5 messages
Comme je l'ai mentionné, le produit a été acheté et installé en 2020 et a fonctionné normalement.
Il a fonctionné il y a 2 semaines.
Les températures étant plus clémentes les jours suivants, le système a été arrêté et la semaine dernière, un échec de remise en marche est survenu.
Le défaut est apparu à ce moment-là.
15 novembre 2024 à 12:49
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Problème climatiseur Hitachi RAC 50RXE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Réponse 4 : "l'installation donc le produit est de fin 2024"
Réponse 6 : "Comme je l'ai mentionné, le produit a été acheté et installé en 2020"
Mettez-vous d'accord avec vous-même...

Je ne peux que vous redire ma réponse 3.
15 novembre 2024 à 14:49
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Problème climatiseur Hitachi RAC 50RXE

CELK
Membre inscrit
CELK
5 messages
Apparemment je ne dois pas être assez intelligent pour bien exprimer les choses.

Merci quand même bonne journée.
15 novembre 2024 à 14:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7
    N°5376 : Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison, j'en suis très satisfait sauf pour mon climatiseur qui ne fonctionne plus. Les anciens propriétaires m'ont évidemment parlé de cette panne qui n'ont pas réparé car apparemment...
  • 3. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
    N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
  • 4. Problème ventilateur UE Hitachi RAC-35FX8
    N°7852 : Bonjour à tous. Tout d'abord merci aux membres de ce forum grâce à qui j'ai déjà pu dépanner 1 de mes 2 unités extérieures. Me voilà avec un problème sur ma seconde Unité extérieure Hitachi RAC-35FX8. J'ai voulu...
  • 5. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 6. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
    N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
  • 7. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 8. Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
    N°7193 : Bonjour, Pour un problème de prise qui ressortait trop du mur, j'ai fait une grosse bêtise en supprimant cette alimentation et en mettant le courant 220v dans le 2ème câble. Cela a fait disjoncter le compteur au...
  • 9. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 10. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
    N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
  • 11. Mode d'emploi et installation climatiseur Hitachi
    N°6140 : Bonjour. J'ai acheté dans magasin qui a dû tirer les rideaux un climatiseur Hitachi plafonnier malheureusement je n'ai aucun mode emploi ainsi que pour l'installation. Si quelqu'un pouvait m'aider cela me rendrait un grand...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatiseur Hitachi RAC 50RXE >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climsupport fixation climatiseurdepannage carte mere dc clim carrera avbricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite