Bonjour,
Nous avons une maison de 130m² environ avec 3 monosplits pour assurer le chauffage l’hiver et le frais l’été.
Nous sommes en région Toulousaine.
Les 3 monosplits sont les suivants :
- igeneral (Atlantic / Fujitsu) 5,2kW
- igeneral 4kW
- Daikin 2,5kW
Pour les 3 cas ce sont les modèles simples entrée de gamme sans option particulière.
Très content de l’ensemble qui tourne très bien depuis quasi 2 ans.
L’hiver j’ai pu tester jusqu’à -10 degrés et la température intérieure a bien été maintenue. Récemment on a eu un -7 et pas de problème sauf que ma femme trouve que ça fait trop de bruit (mode heat et fan en auto, température demandée 20 degrés).
Hier soir j’ai donc fait un test, vers 20h j’ai mis les 3 unités intérieures en position nuit / silence.
Effectivement ça fait du bien niveau db rien à voir. Ce matin il a fait -4 degrés et la température intérieure a bien été maintenue.
Bref parfait sauf que je me pose une question. Le fait de mettre en mode silence diminue le volume d’air des unités intérieures qui vont donc tourner plus longtemps mais moins fort pour maintenir la température -> est-ce que cette utilisation peut être néfaste pour la fiabilité du matériel (compresseur ?) et est-ce que cela impacte la facture EDF (tourne plus longtemps mais moins fort) ?
Merci pour vos lumières.
Nous avons une maison de 130m² environ avec 3 monosplits pour assurer le chauffage l’hiver et le frais l’été.
Nous sommes en région Toulousaine.
Les 3 monosplits sont les suivants :
- igeneral (Atlantic / Fujitsu) 5,2kW
- igeneral 4kW
- Daikin 2,5kW
Pour les 3 cas ce sont les modèles simples entrée de gamme sans option particulière.
Très content de l’ensemble qui tourne très bien depuis quasi 2 ans.
L’hiver j’ai pu tester jusqu’à -10 degrés et la température intérieure a bien été maintenue. Récemment on a eu un -7 et pas de problème sauf que ma femme trouve que ça fait trop de bruit (mode heat et fan en auto, température demandée 20 degrés).
Hier soir j’ai donc fait un test, vers 20h j’ai mis les 3 unités intérieures en position nuit / silence.
Effectivement ça fait du bien niveau db rien à voir. Ce matin il a fait -4 degrés et la température intérieure a bien été maintenue.
Bref parfait sauf que je me pose une question. Le fait de mettre en mode silence diminue le volume d’air des unités intérieures qui vont donc tourner plus longtemps mais moins fort pour maintenir la température -> est-ce que cette utilisation peut être néfaste pour la fiabilité du matériel (compresseur ?) et est-ce que cela impacte la facture EDF (tourne plus longtemps mais moins fort) ?
Merci pour vos lumières.
06 janvier 2019 à 08:23
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Impact mode silence ? Fiabilité ?
Bonsoir,
Le mode silence n'est absolument pas néfaste pour le matériel.
Effectivement le niveau de ventilateur tombe au minimum mais les Unités externes s'adaptent et se brident elles-mêmes en terme de puissance car à petite vitesse la chaleur cumulée dans les splits s'évacue moins vite.
Il peut y avoir une légère perte de rendement COP mais rien de méchant.
Le mode silence n'est absolument pas néfaste pour le matériel.
Effectivement le niveau de ventilateur tombe au minimum mais les Unités externes s'adaptent et se brident elles-mêmes en terme de puissance car à petite vitesse la chaleur cumulée dans les splits s'évacue moins vite.
Citation :Personnellement j'ai essayé pendant 24h avec ma Mitsubishi et je n'ai pas vu de différence (flagrante) de consommation.
Et est-ce que cela impacte la facture EDF (tourne plus longtemps mais moins fort) ?
Il peut y avoir une légère perte de rendement COP mais rien de méchant.
07 janvier 2019 à 00:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Difficultés de réglage mode chaud sur MSZ-SF15VA
- N°4222 : Bonjour à tous. J'ai un Mitsubishi MSZ-SF15VA dans une petite pièce de 13m² environ. Je n'arrive pas régler correctement la température en mode chaud. En effet, il faut toujours trop chaud. Quand je choisis 19°C il fait...
- 2. Fort bruit de soufflage mode silence UE PAC Mitsubishi
- N°4400 : Bonjour à vous tous, Vous faites un travail formidable avec ce site. Un grand merci ! Mon souci : depuis 3 mois j’ai fait installer par un pro une clim réversible Mitsubishi UE MXZ-3D68A et 2 splits intérieurs MSZ-EF18VE2...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
- N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
- 5. Mode Silence sur climatiseur LG
- N°7555 : Bonjour la communauté. :biggrin: Je possède 3 climatiseurs réversibles de marque LG et ils possèdent tous la fonction "Silence" pour le split extérieur :sleepy:. L’icône sur la télécommande représente un doigt devant...
- 6. Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement
- N°2542 : Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise. En tant que...
- 7. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 8. Passage en mode ventilation clim Daikin
- N°5475 : Bonjour, Je possède depuis 1 an une clim Daikin 3MXM68M avec deux unités FTXM35M et une FTXJ35M(S). J'ai un souci avec l'unité FTXJ35M. De façon aléatoire en mode froid automatique l'unité se met à ventiler (mode...
- 9. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 10. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite