Bonjour.
J'ai une climatisation gainable LG UU 36
Ma ventilation marche que sur 1 vitesse et je ne sais pas si c'est la petite ou la grande, alors que sur ma télécommande thermostat les 3 vitesses défilent.
Comment trouver la panne ?
Merci d'avance.
J'ai une climatisation gainable LG UU 36
Ma ventilation marche que sur 1 vitesse et je ne sais pas si c'est la petite ou la grande, alors que sur ma télécommande thermostat les 3 vitesses défilent.
Comment trouver la panne ?
Merci d'avance.
06 décembre 2017 à 12:15
Réponse 1 conseils panne clim
Problème ventilation clim gainable LG UU 36
Bonjour.
Ce qui voudrait dire qu'il y a un manque de fluide.
En effet les systèmes démarrent en auto de la plus petite vers la plus grande puis une fois les températures atteintes votre régulation sera prise en compte. Si elle n'y arrive pas, manque de gaz.
Ce qui voudrait dire qu'il y a un manque de fluide.
En effet les systèmes démarrent en auto de la plus petite vers la plus grande puis une fois les températures atteintes votre régulation sera prise en compte. Si elle n'y arrive pas, manque de gaz.
06 décembre 2017 à 20:04
Réponse 2 conseils panne clim
Problème ventilation clim gainable LG UU 36
Bonjour.
Ce n'est pas un manque de gaz, je l'ai faite contrôler.
Tout est OK de ce côté alors... ???
Ce n'est pas un manque de gaz, je l'ai faite contrôler.
Tout est OK de ce côté alors... ???
07 décembre 2017 à 11:31
Réponse 3 conseils panne clim
Problème ventilation clim gainable LG UU 36
Bonjour.
Comment savez-vous que ce n'est pas un manque de gaz ???
Ou alors votre explication est un peu succincte ?
Comment savez-vous que ce n'est pas un manque de gaz ???
Ou alors votre explication est un peu succincte ?
09 décembre 2017 à 18:04
Réponse 4 conseils panne clim
Problème ventilation clim gainable LG UU 36
Bonjour.
Au sujet du gaz j'ai fait venir un artisan qui a contrôlé et remis un peu de gaz, mais il pense que ça ne vient pas de là.
Il veut faire contrôler les platines ? Il m'a parlé de charge dans les gaines.
J'ai fait l'essai, j'ai débranché les gaines de soufflerie et de reprise et la vitesse de ventilation ne change toujours pas...??
J'espère avoir été plus clair.
Merci à vous.
Au sujet du gaz j'ai fait venir un artisan qui a contrôlé et remis un peu de gaz, mais il pense que ça ne vient pas de là.
Il veut faire contrôler les platines ? Il m'a parlé de charge dans les gaines.
J'ai fait l'essai, j'ai débranché les gaines de soufflerie et de reprise et la vitesse de ventilation ne change toujours pas...??
J'espère avoir été plus clair.
Merci à vous.
09 décembre 2017 à 19:17
Réponse 5 conseils panne clim
Problème ventilation clim gainable LG UU 36
Bonjour.
Déjà on ne remet jamais de gaz./
La sonde de batterie va donner l'ordre de fonctionnement en petite vitesse à 37°C, ça c'est le départ en mode chauffage ensuite par paliers cette vitesse va augmenter, en fonction de l'augmentation de la température, si les vitesses n'augmentent pas soit la sonde est HS soit la carte des vitesses, soit manque de gaz.
En mode vitesse seules les vitesses de ventilation fonctionnent-elles ?
Déjà on ne remet jamais de gaz./
La sonde de batterie va donner l'ordre de fonctionnement en petite vitesse à 37°C, ça c'est le départ en mode chauffage ensuite par paliers cette vitesse va augmenter, en fonction de l'augmentation de la température, si les vitesses n'augmentent pas soit la sonde est HS soit la carte des vitesses, soit manque de gaz.
En mode vitesse seules les vitesses de ventilation fonctionnent-elles ?
10 décembre 2017 à 10:55
Réponse 6 conseils panne clim
Problème ventilation clim gainable LG UU 36
Bonjour.
Non les vitesses ne changent pas en mode ventilation. Merci.
Non les vitesses ne changent pas en mode ventilation. Merci.
10 décembre 2017 à 18:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim LG Mu5m40 avec gainable IDU en ventilation
- N°5493 : Bonjour. J'ai une climatisation LG MU5M40 40 kbtu multi avec 2 splits 9000 chacun et 2 cb18 gainable 18 k btu chacun. Tout fonctionne bien si toutes les unités sont en marche. Dès que les splits sont éteints les gainables...
- 2. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
- N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
- 3. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 4. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 5. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 6. Panne clim réversible gainable UU18 - LG
- N°1920 : Bonjour, Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas. Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de...
- 7. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 8. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 9. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 10. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
- N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite