PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3164
Question Forum Climatisation : PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
Invité

Bonjour,
Ceci est mon 1er post sur le forum.
1- Dans la chambre de mon fils, sa console (murale) souffle de l'air très chaud en permanence (même quand la console est éteinte), je soulève le petit volet manuellement, on sent de l'air bien chaud, et la soufflerie de la console (l’espèce de ventilo) ne s’arrête jamais (le ventilo s’arrête quand même quand j'éteins à la télécommande) ce qui fait qu'il fait très vite chaud dans sa chambre.
D'autre part j’entends comme un bruit de "passage de fluide/gaz" (comme le bruit d'un frigo en marche) quand on est près de la console que celle-ci soit éteinte ou allumée.
Quelqu'un aurait une idée : est-ce que ça viendrait de la console intérieure ou le groupe extérieur, l'autre split (dans la salle) branché sur ce groupe extérieur marche bien (a priori).
2- Pas de bol il semblerait que sur mon 2ème groupe extérieur, une des 2 alims soit HS et il semblerait qu'une alim alimente 2 splits (30V), j'ai donc 2 splits qui ne s'allument plus.
Je n'ai pas vu de fusible apparent sur la carte du groupe extérieur. Il y en a t-il un ?
Ou suis-je bon à changer la carte électronique ou autre ?
Merci pour vos réponses.
Ceci est mon 1er post sur le forum.
1- Dans la chambre de mon fils, sa console (murale) souffle de l'air très chaud en permanence (même quand la console est éteinte), je soulève le petit volet manuellement, on sent de l'air bien chaud, et la soufflerie de la console (l’espèce de ventilo) ne s’arrête jamais (le ventilo s’arrête quand même quand j'éteins à la télécommande) ce qui fait qu'il fait très vite chaud dans sa chambre.
D'autre part j’entends comme un bruit de "passage de fluide/gaz" (comme le bruit d'un frigo en marche) quand on est près de la console que celle-ci soit éteinte ou allumée.
Quelqu'un aurait une idée : est-ce que ça viendrait de la console intérieure ou le groupe extérieur, l'autre split (dans la salle) branché sur ce groupe extérieur marche bien (a priori).
2- Pas de bol il semblerait que sur mon 2ème groupe extérieur, une des 2 alims soit HS et il semblerait qu'une alim alimente 2 splits (30V), j'ai donc 2 splits qui ne s'allument plus.
Je n'ai pas vu de fusible apparent sur la carte du groupe extérieur. Il y en a t-il un ?
Ou suis-je bon à changer la carte électronique ou autre ?
Merci pour vos réponses.
11 janvier 2016 à 21:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum
PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
Bonjour.
Pour le point 2, essayez la question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Thermoseme = Hitachi. Comme vous ne donnez pas le type d'unité extérieure, il se peut que les cartes soient différentes. Il faudra alors chercher ailleurs sur ce forum, on a déjà traité le sujet avec des cartes différentes.
Cordialement, Dom.
Pour le point 2, essayez la question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Thermoseme = Hitachi. Comme vous ne donnez pas le type d'unité extérieure, il se peut que les cartes soient différentes. Il faudra alors chercher ailleurs sur ce forum, on a déjà traité le sujet avec des cartes différentes.
Cordialement, Dom.
12 janvier 2016 à 00:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum
PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
Bonne soirée à toutes et à tous.
Pour l'UI de votre fiston, il y a deux probabilités :
1) L'UI est surdimensionnée et même éteinte elle continuera à chauffer tant qu'une autre UI est en demande.
Seule solution c'est activer l'arrêt de ventilation à température atteinte.
Ça ne résoudra pas tout à fait le problème mais diminuera largement la sensation de trop chaud.
2) Le détendeur de cette UI est bloqué sur un % d'ouverture conséquent et donc elle continue à chauffer plus que la normale.
Pour le reste suivez le post de maitre Dom.
Cordialement.
Adelclimatisation
Pour l'UI de votre fiston, il y a deux probabilités :
1) L'UI est surdimensionnée et même éteinte elle continuera à chauffer tant qu'une autre UI est en demande.
Seule solution c'est activer l'arrêt de ventilation à température atteinte.
Ça ne résoudra pas tout à fait le problème mais diminuera largement la sensation de trop chaud.
2) Le détendeur de cette UI est bloqué sur un % d'ouverture conséquent et donc elle continue à chauffer plus que la normale.
Pour le reste suivez le post de maitre Dom.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 janvier 2016 à 20:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
Invité

Merci pour les réponses.
Voici la réf de mon groupe extérieur : RAM-72QH5
Je n'ai pas vu la réf de l'UI de mon fils, à mon avis il faut enlever le cache avant... (--> voici une photo sur ce site qui ressemble à la console de mon fils).
1) Oui Invité ça a l'air d’être le cas (car des fois il fait très chaud et des fois non) Comment active-t-on l’arrêt de ventilation à température éteinte ????
2) OK DOM-Aom à mon avis c'est soit un condo ou autre, je suis électromécanicien mais pas électronicien donc dur dur... je pense amener la carte chez un réparateur après l'hiver... je vais essayer de fouiller néanmoins (réf RAM-72QH5).
Voici la réf de mon groupe extérieur : RAM-72QH5
Je n'ai pas vu la réf de l'UI de mon fils, à mon avis il faut enlever le cache avant... (--> voici une photo sur ce site qui ressemble à la console de mon fils).
1) Oui Invité ça a l'air d’être le cas (car des fois il fait très chaud et des fois non) Comment active-t-on l’arrêt de ventilation à température éteinte ????
2) OK DOM-Aom à mon avis c'est soit un condo ou autre, je suis électromécanicien mais pas électronicien donc dur dur... je pense amener la carte chez un réparateur après l'hiver... je vais essayer de fouiller néanmoins (réf RAM-72QH5).
16 janvier 2016 à 18:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 4. Meilleure PAC air air
- N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
- N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
- 7. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 10. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite