FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Symptômes panne vannes 3 voies d'eau glacée

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4866

Question forum dépannage climatisation : Symptômes panne vannes 3 voies d'eau glacée

Akzarem
Membre inscrit
Akzarem
9 messages
Bonjour.

J'ai un ventilo-convecteur et j'entends un sifflement d'eau sur la vanne 3 voies, même la vanne n'est pas alimenté est-ce que la vanne est détruite ou bien c'est un autre problème ?
Merci pour votre réponse.
17 juillet 2018 à 18:56
Réponse 1 du forum climatisation

Symptômes panne vannes 3 voies d'eau glacée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Cela va être compliqué de vous répondre, cela peut provenir de la vanne qui by pass ? un manque d'eau ? un problème électrique sur la tête de vanne ?
L'approche doit se faire par étape.
18 juillet 2018 à 18:20
Réponse 2 du forum climatisation

Symptômes panne vannes 3 voies d'eau glacée

Akzarem
Membre inscrit
Akzarem
9 messages
Bonjour PL et merci pour votre explication.

Pour que je vous donne plus d'informations sur mon cas, la vanne est en bon état neuf, travail en tout ou rien, j'ai un souci de servomoteur mais elle fonctionne bien, la pression sur le niveau ventilo-convecteur est de 4 bars même les autre ventilos convecteurs à ce niveau fonctionnaient bien.
J'ai même perpétué le ventilo bien mais toujours le problème n'est pas résolu, sauf ce ventilo me fait du bruit d'eau quand la vanne est fermée, by-passée ce bruit augmente un peu, lorsque la vanne est ouverte le bruit diminue.
J’espère que vous pouvez m'aider PL sur ce problème.
Merci.
19 juillet 2018 à 06:49
Réponse 3 du forum climatisation

Symptômes panne vannes 3 voies d'eau glacée

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Bien regarder si la vanne n'est pas montée à l'envers ?
Des fois c'est tout bête. Bien vérifier entrée / sortie d'eau et bypass.
20 juillet 2018 à 15:33
Réponse 4 du forum climatisation

Symptômes panne vannes 3 voies d'eau glacée

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Sur quel type de régulation êtes-vous ?
- Régulation sur vanne 3 voies ou sur ventilateur ?
- Est-ce bien une V3V ou une 4V ?
- Sur le corps de la vanne vous avez les nomination des voies.
Faites un schéma indiquant les 3 voies (A-B et AB).
AB étant le bypass où sont raccordés les voies À et la voie B par rapport à l'entrée sortie du VC ?
- Certifier que le corps ainsi que la tête de vanne soient tous les deux des NO ou des NC.
En supprimant la tête de vanne est-ce que le pointeau remonte et descente en l'actionnant manuellement ?
Si oui le bruit diminue ou pas ?
Avez-vous purgé un éventuel air qui serait présent dans le circuit ?
4 bars OK, mais, à quel niveau se situe le VC ?
Il y a de forte chance que ce soit une inversion de la V3V ou que le siège ne se referme pas correctement.
Le VC fait du chaud et du froid ? Deux ou 4 tubes ?
La vanne est peut-être en répartition alors quelle doit être à décharge peut-être ?
Bref, il y a plus de questions que de réponses car vos symptômes ont une origine différente en fonction de l'installation elle même.
Alors n'hésitez pas à nous donner le maximum d'info.
Cordialement.
21 juillet 2018 à 05:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 5. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 6. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
    N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
  • 7. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 8. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 9. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 10. Réduction vitesse sur système eau glacée
    N°8314 : Bonjour. J'ai lu avec le plus grand intérêt le sujet suivant [url]http://www.forum-climatisation.com/moteur-ventilateur-clim-airton.html mais je me demande par rapport à ma ventilation si c'est faisable de réduire d'avantage...
>>> Résultats suivants pour : Symptômes panne vannes 3 voies d'eau glacée >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo astuces de bricolageforums bricovideobricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales