Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8445
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum.
Je rencontre un problème avec ma PAC Atlantic sur l'ue (woya080lfca).
Suite à code erreur 370 et 94 Protection surintensité, j'ai changé la carte inverter et la carte de régulation.
Suite au changement des deux cartes le problème persiste.
Est-ce qu'une personne aurait déjà résolu cette panne ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je suis nouveau sur le forum.
Je rencontre un problème avec ma PAC Atlantic sur l'ue (woya080lfca).
Suite à code erreur 370 et 94 Protection surintensité, j'ai changé la carte inverter et la carte de régulation.
Suite au changement des deux cartes le problème persiste.
Est-ce qu'une personne aurait déjà résolu cette panne ?
Merci d'avance pour votre aide.
15 février 2023 à 11:04
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Bonjour.
C'est peut-être tout simplement votre compresseur qui est en panne.
Et, dans le cas de surintensités, en règle générale, c'est soit la carte inverter, soit le compresseur, mais rarement la carte de régulation.
C'est peut-être tout simplement votre compresseur qui est en panne.
Et, dans le cas de surintensités, en règle générale, c'est soit la carte inverter, soit le compresseur, mais rarement la carte de régulation.
15 février 2023 à 13:47
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Merci beaucoup pour votre réponse.
Comment puis-je tester que cela vient bien du compresseur ?
Comment puis-je tester que cela vient bien du compresseur ?
15 février 2023 à 15:09
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Contrôler les enroulements du compresseur pour cela, il faut d'abord disjoncter et débrancher les 3 cosses sur le compresseur. Ensuite, avec un multimètre, vous devez mesurer les valeurs entre les broches sur le compresseur en ohmmètre.
Vous devriez avoir 3 valeurs autour d'un ohm équilibré.
Vous devriez avoir 3 valeurs autour d'un ohm équilibré.
15 février 2023 à 17:35
Réponse 4 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Super merci pour votre aide.
Je vais prendre les mesures et je vous tiens au courant.
Je vais prendre les mesures et je vous tiens au courant.
15 février 2023 à 17:48
Réponse 5 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Bonjour,
J'ai testé les trois enroulements du compresseur et tout semble être en ordre.
C'est incompréhensible. La PAC tourne pendant cinq minutes puis les codes d'erreur apparaissent.
Bonne journée.
J'ai testé les trois enroulements du compresseur et tout semble être en ordre.
C'est incompréhensible. La PAC tourne pendant cinq minutes puis les codes d'erreur apparaissent.
Bonne journée.
18 février 2023 à 09:54
Réponse 6 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Quand le compresseur tourne, est-ce que les tuyaux chauffent bien et est-ce que le ventilateur extérieur envoie bien de l'air plus froid que l'air extérieur ?
18 février 2023 à 12:51
Réponse 7 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Bonjour, peut-être qu'il y a un manque de gaz à vérifier.
19 février 2023 à 08:45
Réponse 8 du forum climatisation climatiseurs
Panne PAC Atlantic UE code 370, 94
Bonjour,
Votre défaut vient du module ACTPM ou module correcteur du facteur de puissance.
Celui-ci est en train de dériver :
soit par vétusté de la pâte thermique,
soit par dérive d'un condensateur,
soit (plus rarement) l'inductance qui se met en court-circuit par vétusté de l'isolant.
Ce module coûte environ 50 € chez Alibaba.
Pendant le peu de temps de fonctionnement, la tension de sortie entre les deux fils qui relient le module ACTPM à la carte d'alimentation du compresseur doit être supérieure à 340 V AC.
Cordialement,
Jima
Votre défaut vient du module ACTPM ou module correcteur du facteur de puissance.
Celui-ci est en train de dériver :
soit par vétusté de la pâte thermique,
soit par dérive d'un condensateur,
soit (plus rarement) l'inductance qui se met en court-circuit par vétusté de l'isolant.
Ce module coûte environ 50 € chez Alibaba.
Pendant le peu de temps de fonctionnement, la tension de sortie entre les deux fils qui relient le module ACTPM à la carte d'alimentation du compresseur doit être supérieure à 340 V AC.
Cordialement,
Jima
19 février 2023 à 10:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370
- N°4867 : Bonjour, Je me présente en quelques lignes. Je me suis inscrit sur ce forum pour obtenir de l'aide et des conseils de la communauté. Je suis un particulier qui dispose d'une PAC Atlantic achetée en occasion. Eh oui. La...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 5. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
- N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...
- 6. Code erreur 370 PAC Atlantic Alfea Extensa DUO+ 10
- N°8381 : Bonjour chers amis. Dans ma maison neuve au sud de Bordeaux. A été installée une PAC Atlantic Alfea Extensa Duo+ 10 avec groupe extérieur Fujitsu Atlantic type WOYA060LDC a été installée et mise en service fin 2014. La...
- 7. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 8. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 9. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 10. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
- N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite