Bonjour à tous,
Je viens de faire l’acquisition d'un climatiseur Console Mono-Split Mitsubishi composé par l'unité intérieure MFZ-KJ35VE et extérieure MUFZ-KJ35VE
Capacité refroidissement : 3.50 kW / Capacité réchauffement : 4.30 kW.
La mise en service du climatiseur a été réalisée par une société revendeur/réparateur agréée Mitsubishi.
Je rencontre un petit problème avec ce climatiseur.
La mise en service a été réalisée en Septembre, sous la pluie.
Il fonctionnait correctement et nous l'utilisions principalement en monde "refroidissement" jusqu'à présent étant dans le Sud de la France.
Mais le froid est arrivé (même dans le Sud !!) et ce matin j'ai allumé le climatiseur en mode chauffage à 8 heures. Il faisait 18° dans la pièce.
A 10 heures, Il faisait 20° dans la pièce mais je constate que malgré le fait que je demandais 22°, il ne chauffait plus du tout. Il sortait de l'air à température ambiante.
J'ai donc augmenté la température demandée jusqu'à 31° (le Max) et rien n'y fait, il ne faisait plus de chaud du tout et les tuyaux (en les touchant) sont alors passés à température ambiante.
J'ai laissé 1 heure tourner le climatiseur que j'ai d'ailleurs éteint et rallumé 2 fois via la télécommande et impossible d'avoir la moindre chaleur ce matin.
Ce soir, je décide de lui couper l'alimentation totalement avant de le relancer.
Je le laisse hors secteur pendant 15 minutes. Puis je lui remets le jus.
Il est reparti à faire du chaud depuis (j'ai aussi testé le mode froid quelques secondes et il refroidit aussi).
Comme je pense que je vais re-rencontrer le phénomène, j'aurai aimé avoir votre avis sur le diagnostic le plus probable étant donné la description du problème.
Merci par avance pour vos contributions.
Je viens de faire l’acquisition d'un climatiseur Console Mono-Split Mitsubishi composé par l'unité intérieure MFZ-KJ35VE et extérieure MUFZ-KJ35VE
Capacité refroidissement : 3.50 kW / Capacité réchauffement : 4.30 kW.
La mise en service du climatiseur a été réalisée par une société revendeur/réparateur agréée Mitsubishi.
Je rencontre un petit problème avec ce climatiseur.
La mise en service a été réalisée en Septembre, sous la pluie.
Il fonctionnait correctement et nous l'utilisions principalement en monde "refroidissement" jusqu'à présent étant dans le Sud de la France.
Mais le froid est arrivé (même dans le Sud !!) et ce matin j'ai allumé le climatiseur en mode chauffage à 8 heures. Il faisait 18° dans la pièce.
A 10 heures, Il faisait 20° dans la pièce mais je constate que malgré le fait que je demandais 22°, il ne chauffait plus du tout. Il sortait de l'air à température ambiante.
J'ai donc augmenté la température demandée jusqu'à 31° (le Max) et rien n'y fait, il ne faisait plus de chaud du tout et les tuyaux (en les touchant) sont alors passés à température ambiante.
J'ai laissé 1 heure tourner le climatiseur que j'ai d'ailleurs éteint et rallumé 2 fois via la télécommande et impossible d'avoir la moindre chaleur ce matin.
Ce soir, je décide de lui couper l'alimentation totalement avant de le relancer.
Je le laisse hors secteur pendant 15 minutes. Puis je lui remets le jus.
Il est reparti à faire du chaud depuis (j'ai aussi testé le mode froid quelques secondes et il refroidit aussi).
Comme je pense que je vais re-rencontrer le phénomène, j'aurai aimé avoir votre avis sur le diagnostic le plus probable étant donné la description du problème.
Merci par avance pour vos contributions.

31 octobre 2017 à 23:39
Réponse 1 Forum Climatisation Bricovidéo
Pompe à chaleur Mitsubishi KJ35VE ne chauffe plus
Bonne journée à toutes et à tous.
Je vous ai répondu sur un autre forum.
Il ne fallait pas couper le jus sans avoir relevé le code défaut.
Cordialement.
Je vous ai répondu sur un autre forum.
Il ne fallait pas couper le jus sans avoir relevé le code défaut.
Cordialement.
01 novembre 2017 à 02:13
Réponse 2 Forum Climatisation Bricovidéo
Pompe à chaleur Mitsubishi KJ35VE ne chauffe plus
Bonjour à tous,
Ben vu que l'installation a été réalisée en septembre le mieux est de faire marcher la garantie.
Faites revenir l'installateur il se doit de réparer ce problème !
Cordialement, cathars
Ben vu que l'installation a été réalisée en septembre le mieux est de faire marcher la garantie.
Faites revenir l'installateur il se doit de réparer ce problème !
Cordialement, cathars
01 novembre 2017 à 06:49
Réponse 3 Forum Climatisation Bricovidéo
Pompe à chaleur Mitsubishi KJ35VE ne chauffe plus
Bonjour,
Cela ressemble fort à un manque de fluide suite à une fuite.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela ressemble fort à un manque de fluide suite à une fuite.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 novembre 2017 à 07:47
Réponse 4 Forum Climatisation Bricovidéo
Pompe à chaleur Mitsubishi KJ35VE ne chauffe plus
Bonjour. Et oui ! sûrement un manque de gaz. Mauvaise installation et mise en service.
01 novembre 2017 à 16:15
Réponse 5 Forum Climatisation Bricovidéo
Pompe à chaleur Mitsubishi KJ35VE ne chauffe plus
Bonjour,
Et si je comprends bien vous avez fait l'installation vous-même et procédé à la mise en service par un pro ?
Si c'est cela la main d’œuvre de pro vous sera facturé ainsi que le fluide.
Car aucune garantie même pas pour les pièces car Mitsubishi Electric n'accorde ses garanties qu'au pro qui a fait l'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Et si je comprends bien vous avez fait l'installation vous-même et procédé à la mise en service par un pro ?
Si c'est cela la main d’œuvre de pro vous sera facturé ainsi que le fluide.
Car aucune garantie même pas pour les pièces car Mitsubishi Electric n'accorde ses garanties qu'au pro qui a fait l'installation.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 novembre 2017 à 16:20
Réponse 6 Forum Climatisation Bricovidéo
Pompe à chaleur Mitsubishi KJ35VE ne chauffe plus
La suite disponible sur un autre forum...
06 novembre 2017 à 18:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 2. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
- 3. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 4. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille
- N°1595 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une pompe à chaleur à mon domicile et je m'aperçois que celle-ci consomme 187W en veille (c'est-à-dire tout split éteint). Je suis très surpris par la consommation. Je pense a un...
- 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 10. Problème pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3123 : Bonjour à tous. Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner. Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite