Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4526
Question Forum Climatisation : Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Bonjour,
Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007.
Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k).
Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques secondes puis arrêt.
Changement carte puissance par carte identique : led verte clignote, pas de led rouge. Nouveau code erreur PJ.
Ceci correspondrait à un paramétrage de la carte différent de la carte d'origine.
Comment remédier à ce problème car toujours pas de chauffage ?
Merci d'avance si vous avez la réponse à ma question.
Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007.
Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k).
Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques secondes puis arrêt.
Changement carte puissance par carte identique : led verte clignote, pas de led rouge. Nouveau code erreur PJ.
Ceci correspondrait à un paramétrage de la carte différent de la carte d'origine.
Comment remédier à ce problème car toujours pas de chauffage ?
Merci d'avance si vous avez la réponse à ma question.
03 février 2018 à 23:45
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Bonjour.
U4 = défaut com entre UI et UE.
Si vous avez commandé la carte autre que chez le constructeur, la mémoire est certainement vide.
Vous allez être obligé de joindre Daikin, pas certain qu'ils vous communiquent les données.
U4 = défaut com entre UI et UE.
Si vous avez commandé la carte autre que chez le constructeur, la mémoire est certainement vide.
Vous allez être obligé de joindre Daikin, pas certain qu'ils vous communiquent les données.
04 février 2018 à 19:26
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur
Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Bonjour,
Lors de l'installation de la carte, j'avais oublié de mettre 1 petite résistance en x26.
Donc le défaut PJ a disparu.
Led verte carte puissance et inverter clignotent et led rouge carte eco 417-1. Le ventilateur essayait de se lancer puis arrêt.
De nouveau le code U2 apparait.
Il y a un léger clic au niveau compresseur. Essai de faire tourner la PAC en mode forcé, rien ne se passe.
Mesure des valeurs à l'alimentation du compresseur : proche de 0.
La carte inverter pourrait-elle être HS ou bien le compresseur ? Voici où j'en suis.
Cordialement.
P. S. : la carte vient de chez Daikin.
Lors de l'installation de la carte, j'avais oublié de mettre 1 petite résistance en x26.
Donc le défaut PJ a disparu.
Led verte carte puissance et inverter clignotent et led rouge carte eco 417-1. Le ventilateur essayait de se lancer puis arrêt.
De nouveau le code U2 apparait.
Il y a un léger clic au niveau compresseur. Essai de faire tourner la PAC en mode forcé, rien ne se passe.
Mesure des valeurs à l'alimentation du compresseur : proche de 0.
La carte inverter pourrait-elle être HS ou bien le compresseur ? Voici où j'en suis.
Cordialement.
P. S. : la carte vient de chez Daikin.
04 février 2018 à 21:49
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur
Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Bonjour.
Bien joué, j'avais complètement oublié ce petit connecteur à installer sur les nouvelles cartes.
Il va falloir faire un essai comme suit :
Hors tension débrancher le compresseur soit sur la carte mais le mieux sur le compresseur.
Bien séparer les fils et qu'ils ne touchent aucune carrosserie.
Mettre votre appareil de mesure si vous en avez, sur Volt continu, un picot sur un des fils blanc par exemple et l'autre picot sur le rouge (U/V) remettre sous tension et effectuer une demande de chaud.
Les ventilateurs UE vont se lancer une valeur va apparaître sur votre appareil de mesure, l’écrire.
Effectuer cette opération 2 autres fois entre U/W et V/W, les valeurs doivent être égales, donc carte OK et si les ventilateurs se sont bien lancés le compresseur est certainement HS.
Bien joué, j'avais complètement oublié ce petit connecteur à installer sur les nouvelles cartes.
Il va falloir faire un essai comme suit :
Hors tension débrancher le compresseur soit sur la carte mais le mieux sur le compresseur.
Bien séparer les fils et qu'ils ne touchent aucune carrosserie.
Mettre votre appareil de mesure si vous en avez, sur Volt continu, un picot sur un des fils blanc par exemple et l'autre picot sur le rouge (U/V) remettre sous tension et effectuer une demande de chaud.
Les ventilateurs UE vont se lancer une valeur va apparaître sur votre appareil de mesure, l’écrire.
Effectuer cette opération 2 autres fois entre U/W et V/W, les valeurs doivent être égales, donc carte OK et si les ventilateurs se sont bien lancés le compresseur est certainement HS.
07 février 2018 à 09:09
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur
Invité

Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Invité

Bonjour,
Le défaut U2 correspond à un défaut de tension d'alimentation électrique anormale.
Équipement sous tension,
Pouvez-vous contrôler la tension aux bornes des gros condensateurs sans faire de cout-circuit, tension de l'ordre de 350 volts en courant continu.
Cordialement.
Le défaut U2 correspond à un défaut de tension d'alimentation électrique anormale.
Équipement sous tension,
Pouvez-vous contrôler la tension aux bornes des gros condensateurs sans faire de cout-circuit, tension de l'ordre de 350 volts en courant continu.
Cordialement.
07 février 2018 à 10:32
Réponse 5 forum dépannage pompe à chaleur
Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Bonne soirée à toutes et à tous.
Je suis quasiment certain que vous avez changé la carte de commande et non la carte de puissance (comme vous semblez le croire).
Connaissant légèrement les RZQ et autres séries de daikin, vous n'auriez jamais eu un code défaut PJ suite à remplacement carte de puissance
mais suite au remplacement de la carte de commande là oui le PJ apparaît systématiquement si l'on oublie de commander/mettre la configuration de puissance.
La tension en entrée du groupe est-elle égale et/ou inférieure à 185vac.
Le U4 combien de temps a-t-il été actif ? Quelques heures, jours, semaines ?
Le groupe a redémarré par moments ou plus du tout depuis le U4 ?
Ce défaut bien qu'il soit un défaut de communication, il est très souvent généré par un défaut d'isolement sur justement le ventilateur extérieur, le CP, résistance de carter, V4V, détenteurs.
Cette mise à la terre perturbe la carte de commande et selon les constructeurs, soit elle se met en standby et donc ne commande plus rien par sécurité, soit elle perd réellement la communication.
Il y a une autre cause très vicieuse c'est lié au circuit imprimé de la carte de puissance.
De la vapeur d'eau (décourage ou arrosage trop important par la pluie ou lors du nettoyage) qui se condense sur la carte de puissance, l'eau crée un léger cc qui échauffe et abime certaines pistes.
Conséquence : On a en premier un défaut U4 mais très rapidement cela finit par un U2 car les pistes au contact de la vapeur cramée carrément et donc la carte ne peut plus fournir le jus.
1) êtes-vous sûr d'avoir changé la carte de puissance (je ne le pense pas).
2) combien de temps a duré le U4.
3) si la tension est bonne et stable en entrée groupe c'est bien le module de puissance qui a un problème.
Reste à savoir si c'est lui le fautif ou il est la conséquence d'autre chose.
P. S. : ne jetez pas l'ancien ventilateur.
Cordialement.
Je suis quasiment certain que vous avez changé la carte de commande et non la carte de puissance (comme vous semblez le croire).
Connaissant légèrement les RZQ et autres séries de daikin, vous n'auriez jamais eu un code défaut PJ suite à remplacement carte de puissance

La tension en entrée du groupe est-elle égale et/ou inférieure à 185vac.
Le U4 combien de temps a-t-il été actif ? Quelques heures, jours, semaines ?
Le groupe a redémarré par moments ou plus du tout depuis le U4 ?
Ce défaut bien qu'il soit un défaut de communication, il est très souvent généré par un défaut d'isolement sur justement le ventilateur extérieur, le CP, résistance de carter, V4V, détenteurs.
Cette mise à la terre perturbe la carte de commande et selon les constructeurs, soit elle se met en standby et donc ne commande plus rien par sécurité, soit elle perd réellement la communication.
Il y a une autre cause très vicieuse c'est lié au circuit imprimé de la carte de puissance.
De la vapeur d'eau (décourage ou arrosage trop important par la pluie ou lors du nettoyage) qui se condense sur la carte de puissance, l'eau crée un léger cc qui échauffe et abime certaines pistes.
Conséquence : On a en premier un défaut U4 mais très rapidement cela finit par un U2 car les pistes au contact de la vapeur cramée carrément et donc la carte ne peut plus fournir le jus.
1) êtes-vous sûr d'avoir changé la carte de puissance (je ne le pense pas).
2) combien de temps a duré le U4.
3) si la tension est bonne et stable en entrée groupe c'est bien le module de puissance qui a un problème.
Reste à savoir si c'est lui le fautif ou il est la conséquence d'autre chose.
P. S. : ne jetez pas l'ancien ventilateur.
Cordialement.
07 février 2018 à 21:24
Réponse 6 forum dépannage pompe à chaleur
Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Bonjour, c'est bien la carte de gestion que j'ai changée suite à conseil d'un fournisseur de pièces.
Pour rappel, la PAC s'est arrêtée et à indiquer U4, impossible de la relancer.
Après appel à un dépanneur, celui-ci après info auprès d'antécédents, à posé le diagnostic : moteur + carte de puissance.
Le vendeur l'ayant indiqué que la carte a1p était à changer et ne veut pas la reprendre car modèle très peu vendu.
Nous avons testé l'alimentation du compresseur à partir de la carte inverter : 0 volt donc carte HS ?
Autre question : Quelles doivent être les valeurs ohmiques du compresseur lorsqu'il n'est pas alimenté ? Car je vais commander la carte et j'ai peur que le compresseur soit aussi HS.
Merci pour vos éclairages.
Pour rappel, la PAC s'est arrêtée et à indiquer U4, impossible de la relancer.
Après appel à un dépanneur, celui-ci après info auprès d'antécédents, à posé le diagnostic : moteur + carte de puissance.
Le vendeur l'ayant indiqué que la carte a1p était à changer et ne veut pas la reprendre car modèle très peu vendu.
Nous avons testé l'alimentation du compresseur à partir de la carte inverter : 0 volt donc carte HS ?
Autre question : Quelles doivent être les valeurs ohmiques du compresseur lorsqu'il n'est pas alimenté ? Car je vais commander la carte et j'ai peur que le compresseur soit aussi HS.
Merci pour vos éclairages.
08 février 2018 à 17:09
Réponse 7 forum dépannage pompe à chaleur
Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Bonne soirée à toutes et à tous.
J'étais persuadé qu'effectivement il s'agissait plutôt de la carte de gestion et hélas ce n'est pas elle qui est défectueuse.
C'est pourquoi je vous suggérais de ne pas jeter l'ancien ventilateur, maintenant je vous suggère de ne pas jeter l'ancienne carte non plus.
Je ne pense pas que ce soit le compresseur, cependant, vous devez trouver une valeur ohmique comprise entre 0,8 à 2,2 ohm sur chaque enroulement.
Le CP est un triphasé, les valeur doivent être identiques.
Ce qu'il fallait absolument diagnostiquer avant tout remplacement, c'est, est-ce le moteur qui a entraîné la défectuosité de la carte où depuis le début c'est la carte de puissance seulement qui est défectueuse...
Le remplacement du ventilateur et de la carte de commande sent le technicien qui est dans le brouillard, puis soit il se dit c'est où l'un ou l'autre mais dans le doute je change les deux, soit il a suivi les instructions Daikin et dans ce cas ils préconisent les deux.
Normal car ce ne sont pas les payeurs.
Malheureusement la carte inverter (module de puissance) est quasiment inaccessible, nous avons besoin de quelques
photos de celui-ci afin de vous aider.
Vous nous ne dites rien sur la tension en entrée ? Êtes-vous en bout de ligne EDF ?
Cordialement.
J'étais persuadé qu'effectivement il s'agissait plutôt de la carte de gestion et hélas ce n'est pas elle qui est défectueuse.

C'est pourquoi je vous suggérais de ne pas jeter l'ancien ventilateur, maintenant je vous suggère de ne pas jeter l'ancienne carte non plus.
Je ne pense pas que ce soit le compresseur, cependant, vous devez trouver une valeur ohmique comprise entre 0,8 à 2,2 ohm sur chaque enroulement.
Le CP est un triphasé, les valeur doivent être identiques.
Ce qu'il fallait absolument diagnostiquer avant tout remplacement, c'est, est-ce le moteur qui a entraîné la défectuosité de la carte où depuis le début c'est la carte de puissance seulement qui est défectueuse...
Le remplacement du ventilateur et de la carte de commande sent le technicien qui est dans le brouillard, puis soit il se dit c'est où l'un ou l'autre mais dans le doute je change les deux, soit il a suivi les instructions Daikin et dans ce cas ils préconisent les deux.
Normal car ce ne sont pas les payeurs.
Malheureusement la carte inverter (module de puissance) est quasiment inaccessible, nous avons besoin de quelques
photos de celui-ci afin de vous aider.
Vous nous ne dites rien sur la tension en entrée ? Êtes-vous en bout de ligne EDF ?
Cordialement.
08 février 2018 à 18:58
Réponse 8 forum dépannage pompe à chaleur
Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Bonjour,
La tension est de 230 V (mesure à la connexion électrique du module extérieur), elle est stable et je ne suis pas en bout de ligne.
Le défaut U 4 est apparu subitement et la PAC a été arrêtée sauf pour des essais de mesure et après changement moteur ventilo et carte de gestion.
Après les intempéries de début 2018, il y a eu des problèmes électriques avec de nombreux arrêts de fourniture d'électricité et relance de quelques secondes.
Je rappelle que :
Carte inverter puissance : clignotement led verte
Carte gestion : led rouge fixe et led verte clignotante
Code U 2.
Autre question :
Le fournisseur de la carte de gestion me dit qu'il n'a pas la possibilité de reprendre la carte, est-ce légal ?
Il argumente : vous l'avez posée, c'est une carte très peu vendue (son prix : 300€).
Cordialement.
La tension est de 230 V (mesure à la connexion électrique du module extérieur), elle est stable et je ne suis pas en bout de ligne.
Le défaut U 4 est apparu subitement et la PAC a été arrêtée sauf pour des essais de mesure et après changement moteur ventilo et carte de gestion.
Après les intempéries de début 2018, il y a eu des problèmes électriques avec de nombreux arrêts de fourniture d'électricité et relance de quelques secondes.
Je rappelle que :
Carte inverter puissance : clignotement led verte
Carte gestion : led rouge fixe et led verte clignotante
Code U 2.
Autre question :
Le fournisseur de la carte de gestion me dit qu'il n'a pas la possibilité de reprendre la carte, est-ce légal ?
Il argumente : vous l'avez posée, c'est une carte très peu vendue (son prix : 300€).
Cordialement.
09 février 2018 à 11:41
Réponse 9 forum dépannage pompe à chaleur
Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
Bonne journée à toutes et à tous.
Sur le côté légal je ne saurai pas vous aider car je ne sais pas que prévoit la loi à ce sujet.
Je rectifie concernant le technicien (après relecture), il avait proposé le remplacement de la bonne carte et c'est le fournisseur qui vous a été de mauvais conseils.
Essayez malgré tout de lui faire une proposition de reprise en échange de la carte inverter avec différentiel de votre part.
Franchement je ne sais pas ce que la législation prévoit dans ce cas de figure ?
Bon courage.
Cordialement.
Sur le côté légal je ne saurai pas vous aider car je ne sais pas que prévoit la loi à ce sujet.
Je rectifie concernant le technicien (après relecture), il avait proposé le remplacement de la bonne carte et c'est le fournisseur qui vous a été de mauvais conseils.
Essayez malgré tout de lui faire une proposition de reprise en échange de la carte inverter avec différentiel de votre part.
Franchement je ne sais pas ce que la législation prévoit dans ce cas de figure ?
Bon courage.
Cordialement.
09 février 2018 à 12:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 2. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 3. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 4. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 5. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
- N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
- 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 7. Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
- N°1800 : Bonjour, J'ai une PAC Daikin avec module Ajtech. Le module affiche un code erreur L5 et le voyant rouge clignote. J'appuie sur le bouton de mise en route et ça redémarre pour une journée ou une heure... De quoi peut provenir...
- 8. Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable
- N°2513 : Bonjour, Je post sur le forum histoire d'avoir quelques éclaircissements. J'habite une maison dans laquelle nous avons installé 3 PAC Daikin (gainable). Les 3 PAC sont indépendantes et permettent de traiter deux zones...
- 9. Code AA Pac Daikin Altherma
- N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
- 10. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite