Question Forum Dépannage Climatisation : Impossibilité de remettre la PAC en service

sydney045
Membre inscrit
sydney045
9 messages
Bonsoir.

Ma pompe à chaleur est en panne suite à une rupture de mon corps de chauffe de chaudière.
J'ai isolé le circuit pour la faire fonctionner en mode autonome, à la remise sous tension, l'afficheur affiche ces messages (photos) ?
J'ai contrôlé régulateur de débit et autres vérifs hydrauliques, rien n'y fait, le régulateur de chauffage de la PAC est-il HS ou s'agit-il d'un autre défaut ?
Par avance merci pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne pompe à chaleurpanne pompe à chaleurpanne pompe à chaleur

19 décembre 2020 à 17:51
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Impossibilité de remettre la PAC en service

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
La marque SVP.
Citation :
J'ai isolé le circuit pour la faire fonctionner en mode autonome
Vous avez fait quoi exactement, fermé des vannes, coupé la pompe de circulation d'eau ? etc.
20 décembre 2020 à 10:13
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Impossibilité de remettre la PAC en service

sydney045
Membre inscrit
sydney045
9 messages
Oui, j'ai fermé les vannes avant la bouteille de mélange, ainsi que coupé l'alim du circulateur, mais vraisemblablement maintenant il s'agit d'un problème électrique / électronique, c'est la raison pour laquelle, je demandais si quelqu'un avait connaissance de ce mode d'affichage car il ne figure pas sur ma notice.
20 décembre 2020 à 12:02
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Impossibilité de remettre la PAC en service

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonnes fêtes,
Si vous avez une PAC et que vous coupez la circulation d'eau, il y aura uN défaut débit d'eau ce qui engendrera une panne sur la PAC, normal.
25 décembre 2020 à 18:07
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Impossibilité de remettre la PAC en service

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour.
Est-ce un micro-chiller votre régulateur ?
On dirait que vous n'avez pas arrêté proprement votre appareils et du coup le régulateur "thermostat" n'a pas apprécié.
Il affiche moins 188c.je pense hélas qu'il a rendu l'âme.
Donnez nous la marque du régulateur.
Donnez nous aussi la marque et le type de la PAC.
P.S : vous parlez du corps de chauffe, donc c'est une PAC hybride que vous avez.
Cordialement.
26 décembre 2020 à 06:56
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Impossibilité de remettre la PAC en service

sydney045
Membre inscrit
sydney045
9 messages
Bonjour,
En effet il y a de forte chance que l'installation n'est pas été arrêtée dans de bonnes conditions, c'est la raison pour laquelle, j'ai besoin d'informations, pour essayer de diagnostiquer au plus précis la panne éventuelle, je pense aussi que le régulateur peut être HS, mon régulateur est un Carrel PJ32W10000 APPAREMMENT d'après un commentaire antérieure ici dorénavant il faut le remplacer par un IR3 W7HR20 et modifier tous les branchements électriques car différents sad !
Si vous avez d'autres infos, je suis preneur.
Par avance merci.
27 décembre 2020 à 16:00
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Impossibilité de remettre la PAC en service

sydney045
Membre inscrit
sydney045
9 messages
Ma PAC fonctionnait en relève de chaudière, c'est la raison pour laquelle, j'ai expliqué AVOIR coupé le circuit d'eau en amont, avant la bouteille de mélange, pour la faire fonctionner en mode autonome, mais il y a de l'eau dans son circuit, j'ai effectué le remplissage par la purge.
27 décembre 2020 à 16:06
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Impossibilité de remettre la PAC en service

sydney045
Membre inscrit
sydney045
9 messages
Remplacement PJ32 par IR33W7HR20
Bonsoir à tous,
Je viens aux informations concernant le remplacement de régulateur.
Merci pour vos réponses.
27 décembre 2020 à 17:14
Réponse 8 forum dépannage climatisation

Impossibilité de remettre la PAC en service

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Désolé pour le retard, je n'avais pas vu vos réponses.
Je vous confirme cela demain après midi.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 22:20
Réponse 9 forum dépannage climatisation

Impossibilité de remettre la PAC en service

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re
Oui tout à fait, mais bon à partir du moment que vous avez les schémas électriques : celui de l'ancien régulateur, du nouveau et celui de la PAC on va pouvoir s'en sortir.
Cordialement.
28 décembre 2020 à 22:22
Réponse 10 forum dépannage climatisation

Impossibilité de remettre la PAC en service

sydney045
Membre inscrit
sydney045
9 messages
Ma PAC est une Ophely 464 de marque Air Pac, il me semble que c'est un groupe Sanyo, racheté depuis par le groupe Aldes, 0je profite également pour vous poser une autre question, quelle onde filaire extérieure raccorder sur cette PAC ?
29 décembre 2020 à 23:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 6. Avis tirage au vide mise en service climatisation
    N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
  • 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
>>> Résultats suivants pour : Impossibilité de remettre la PAC en service >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite