Questions Problèmes Climatisation : PAC Hitachi et thermostat d'ambiance

Galtin
Membre inscrit
Galtin
3 messages
Bonjour.

Pourquoi ma pompe à chaleur Hitachi est en "mode demande" alors que le thermostat d'ambiance est à 19 et qu'il fait 22 dans la maison (chauffage air eau au sol).
J'ai l'impression d'avoir du chauffage alors que le thermostat ne le demande pas.

Merci pour vos éventuelles réponses.
11 novembre 2021 à 09:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Hitachi et thermostat d'ambiance

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J'habite pas chez vous, c'est quoi comme installation, un gainable, un mural, un allège ?
Réf svp.
11 novembre 2021 à 10:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Hitachi et thermostat d'ambiance

Galtin
Membre inscrit
Galtin
3 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vous joins une photo de la PAC.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe à chaleur Hitachi et thermostat d'ambiance

11 novembre 2021 à 10:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Hitachi et thermostat d'ambiance

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Votre PAC fournit une température d'eau qui est programmée, voir le Th de cette régulation ensuite vous avez un Th d'ambiance qui lui, régule le fonctionnement de la température ambiante. Il y a peut-être un réglage à effectuer.
Votre PAC sert-elle aussi en relevé de chaudière, ainsi que l'eau chaude sanitaire ?
11 novembre 2021 à 17:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Hitachi et thermostat d'ambiance

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Votre installation est a priori pour le chauffage et l'eau chaude (ballon d'eau Hitachi à gauche). Il se peut que votre installation se mette en route pour l'eau chaude.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 18:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Hitachi et thermostat d'ambiance

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
D'ailleurs on voit les deux voyants verts éclairés.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2021 à 18:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Hitachi et thermostat d'ambiance

Galtin
Membre inscrit
Galtin
3 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
La PAC ne sert que pour le chauffage au sol. Pour l'eau chaude il y a le ballon à côté.
Dans le statut ; la Température d'ambiance est à 21,5° et Température consigne d'ambiance 19,5°, il faudrait donc que je règle la température d'ambiance à 20° si je veux qu'elle soit moins en demande ?
12 novembre 2021 à 11:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 4. PAC Airwell 14-7 problème thermostat d'ambiance
    N°2566 : Bonjour. Le thermostat d'ambiance de ma PAC Airwell 14-7 affiche en permanence 58°c, je ne comprends pas pourquoi. Alors que la PAC a été réglée à 21°. Donc la PAC et le thermostat ne communique pas ensemble, je dois la...
  • 5. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 6. Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin
    N°9642 : Bonjour. J'ai installé un thermostat à contact sec dans le salon, sur les borniers A3P des bornes 1a et 2 d'une PAC Daikin Altherma. Cependant, la PAC ne démarre pas, bien que j'entende le relais de la carte coller. Dois-je...
  • 7. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
    N°3553 : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
  • 8. Circulateur ne se déclenche pas PAC Hitachi Yutaki S80
    N°9661 : Bonjour. J'ai une petite question concernant ma PAC Hitachi Yutaki S80. J'ai remarqué dernièrement que si je voulais mettre un peu de chauffage la nuit car la température descendait vers 18.5°C à l'intérieur de la maison,...
  • 9. Thermostat connecté sur PAC Sanyo
    N°7492 : Bonjour à tous. Après avoir lu pas mal de discussion je ne trouve pas de réponse à ma question. Suite à l'achat d'une maison, le système de chauffage est le suivant : PAC air/eau de marque Sanyo (PAC i DC inverter...
  • 10. PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02
    N°2510 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière. Sur le cadran...
>>> Résultats suivants pour : PAC Hitachi et thermostat d'ambiance >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite