Question Forum Dépannage Climatisation : Panne Airzone problème avec l'un de mes registres

pat34500
Membre inscrit
pat34500
5 messages
Bonjour à tous.

Je surveille depuis plusieurs mois les publications concernant l'Airzone car je dispose depuis 9 mois d'un Airzone avec 8 sorties, 1 Blue Face, 6 Air Think et 1 Webserver, ainsi qu'une unité Mitsubishi 125 Pead pour une surface de 160 m².

Récemment, j'ai rencontré un problème avec l'un de mes registres (volet qui reste ouvert).
Mon installateur s'est déplacé pour constater la panne et j'attends maintenant de ses nouvelles.

J'ai lu à plusieurs reprises qu'en cas de panne totale de l'Airzone, il était possible de faire fonctionner l'unité interne (dans mon cas, Mitsubishi). Cependant, mon installateur me dit que ce n'est pas possible. J'ai effectué plusieurs tests sans succès : mode standbye (volets ouverts), mode off ou stop et coupure de courant sur l'Airzone.
J'ai également déconnecté la passerelle vers Mitsubishi, mais cela n'a eu aucun effet. J'ai l'impression que les volets des registres se referment lors d'une coupure de courant.

Si vous avez des idées ou si quelqu'un souhaite faire le test avec un Mitsubishi, je vous remercie par avance pour vos remarques.
10 septembre 2024 à 21:01
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Panne Airzone problème avec l'un de mes registres

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.

Si les volets se referment lors d'une coupure de courant, c'est qu'il doit y avoir un ressort de rappel, les volets s'ouvrent à la demande, et bien sur si il y a du courant.
Si un ne s'ouvre pas soit le moteur est HS soit par d'arrivée de puissance sur celui-ci.
14 septembre 2024 à 12:14
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Panne Airzone problème avec l'un de mes registres

pat34500
Membre inscrit
pat34500
5 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse, en effet il y a un moteur de registre HS pour mon problème de volet qui reste ouvert, pour le reste je ne comprends pas car au repos les volets restent tous ouverts et quand je coupe le boitier Airzone dans les combles, il n'y a aucun bruit sur le plénum Airzone, je pense donc que les volets des registres restent bien ouverts, j'ai un accès complet à la télécommande Mitsubishi, l'UI Mitsubishi démarre et se coupe au bout de 5 minutes, il n'y a quasiment rien qui sort des bouches de soufflage, je sais que d'autres UI comme Toshiba ou Hitachi fonctionnent sans problème lors d'une coupure Airzone et la Hotline Airzone me confirme qu'il suffit d'éteindre l'Airzone pour l'UI prenne le relais.
14 septembre 2024 à 18:58
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Panne Airzone problème avec l'un de mes registres

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.

Si le volet défectueux reste ouvert il doit y avoir un débit en sortie de bouche ?
Même assez important étant donné que les autres volets seraient théoriquement fermés, suite coupure de courant, fermeture par ressort de rappel sur les moteurs de registre, ce aussi pourquoi votre installateur vous dit que l'installation ne peut fonctionner.
16 septembre 2024 à 09:38
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Panne Airzone problème avec l'un de mes registres

pat34500
Membre inscrit
pat34500
5 messages
Bonjour.

Rien ne sort du volet en panne qui reste ouvert.
Par contre comme je l'ai déjà écrit, la Hot line Airzone m'assure que l'UI doit prendre le relais en cas de panne Airzone et surtout plusieurs personnes mécontents d'Airzone ont fait des tests de fonctionnement de leur UI en coupant simplement l'Airzone.
16 septembre 2024 à 12:59
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Panne Airzone problème avec l'un de mes registres

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour, la ventilation se met bien en route, et pas de débit. Le filtre est peut-être très sale. Avez-vous vérifié ?
17 septembre 2024 à 10:10
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Panne Airzone problème avec l'un de mes registres

pat34500
Membre inscrit
pat34500
5 messages
Bonjour,

Le groupe extérieur est bien en route. Les filtres sont neufs. Je revois mon installateur vendredi, qui va me changer le registre défectueux. Je vais le questionner un peu...
17 septembre 2024 à 13:15
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Panne Airzone problème avec l'un de mes registres

Baclim
Membre inscrit
Baclim
1 message
Bonjour.

Je viens de voir votre problème, Airzone en repos les volets normalement ouvert, dans votre cas, et le plus souvent le moteur volet relié avec un câble bus au platine, alors se câble dispose une fiche pour x raison la fiche se retire légèrement ou complètement qui provoque une panne de connexion.
Pour identifier le volet sur les thermostats aller vers zone et voir le numéro de la zone, sur air zone les sortie sont numérotées de 1 a 8 en partant de la droite.
27 novembre 2024 à 19:22
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Panne Airzone problème avec l'un de mes registres

pat34500
Membre inscrit
pat34500
5 messages
Bonsoir.

Merci pour votre réponse mais j'avais fait appel à mon installateur étant sous garantie, ce dernier a confirmé que le registre était HS mais je ne sais toujours pourquoi mon UI Mitsubishi ne prends pas le relais en faisant disjoncter l'Airzone et en débranchant la liaison Airzone vers UI.
27 novembre 2024 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Recherche de panne fusible F1U qui grille
    N°6992 : Bonjour. Je suis l'heureux propriétaire (enfin pas aujourd'hui !) d'une pompe à chaleur gainable Daikin. UE : RZQ100B9V3B1 année 2006 UI : FBQ100B8V3B année 2006 Boitier de commande : BRC1D52 Il y a quelques semaines...
  • 2. Panne clim réversible gainable Airzone Mitsubishi
    N°9511 : Bonsoir à tous. Je suis nouveau ici et je vous présente mes salutations les plus amicales. Je suis présent sur ce forum en raison d'un problème avec ma climatisation réversible Gainable Airzone Mitsubishi, installée en...
  • 3. Régulation pièce par pièce sans Airzone
    N°5798 : Bonsoir. Je vais faire installer une pompe à chaleur plus unité intérieure de type gainable de marque Haier de puissance nominale frigorifique 12.5kW, la pression statique est réglable de 50 à 150pa pour le modèle choisi...
  • 4. PAC Hitachi RAS-4HVRNE code alarme 02
    N°2510 : Bonjour. Je possède une PAC Hitachi RAS-4HVRNE. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc elle chauffe pendant deux heures à peu près puis elle s'arrête de fonctionner sans raison particulière. Sur le cadran...
  • 5. Écarts de température importants Airzone thermostats
    N°6593 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'expliquer mon problème : J'ai une installation avec une unité extérieure Toshiba RAV GM561ATP-E 5,6Kw - R32 + une unité intérieure gainable RAV RM561-BTP-E et un pack Airzone avec un...
  • 6. Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence
    N°2169 : Bonjour à tous, Je suis nouveau et je viens d'acquérir une PAC Mitsubishi gainable avec une gestion par pièce par télécommande Ecoclim. Vu mon peu d'expérience (positive) j'aimerais avoir votre retour sur votre vécu si...
  • 7. Climatisation gainable Mitsubishi Airzone
    N°4432 : Bonjour, Je viens de mettre en service mon gainable Mitsubishi associé à un AIRZONE avec 1 thermostat maître et 3 thermostat en radio. J’ai 5 volets sur mon Airzone, 6 bouches de soufflage (dont 1 avec un Y). J’ai 1...
  • 8. Erreur U2 gainable Mitsubishi MR slim avec système airzone
    N°4611 : Bonjour. J'ai remplacé le système de régulation écoclim de l'installation qui était défectueux par un système de régulation airzone. L'installation a 5 ans et hormis la régulation qui posait soucis (deux chambres...
  • 9. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 10. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
>>> Résultats suivants pour : Panne Airzone problème avec l'un de mes registres >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
fuite compresseur clim mitsubishipanne split clim mitsubishipanne compresseur  climatisationpanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite