Question Forum Climatisation : Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

titinuts
Membre inscrit
titinuts
7 messages
Bonjour,

J'ai fait installer ce monosplit dans la pièce de 45m², un mono split Perfera 42. Le problème est que je paramètre pour chauffer à 23, mais la pièce reste à 20 degrés : la clim souffle pendant quelques minutes et se met au minimum... via l'application sur mon téléphone, je vois qu'elle détecte 26 degrés (donc c'est normal qu'elle chauffe peu, car au-dessus de 2 degrés...).
Je monte le paramétrage à 25, elle chauffe quelques minutes et hop se remet en veille (et je vois qu'elle détecte 28... alors que ma pièce reste à 20 degrés...).
J'ai enlevé la sonde de son logement et elle détecte bien 21 degrés à l'air libre... donc ce n'est pas un problème de sonde ?

J'ai testé le mode forcé : elle monte en détection à 32 degrés et se coupe avant les 20 minutes, alors que la pièce est à environ 21 degrés... (elle se met en protection ??).
Le poseur est venu plusieurs fois : pas de code erreur, pas de fuite (il a même mis au max en terme de pression). Auriez-vous des idées ?
Merci.
Bonne soirée.
28 octobre 2019 à 22:46
Dépannage climatisation réponse 1

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour une raison à déterminer (erreur de conception, mauvais montage, pièce partie...), la sonde reçoit de l'air chaud en provenance directe de l'échangeur. J'avais un problème similaire chez moi (qui générait des "cycles courts"), je lui ai tordu le cou en déportant la sonde à 3 mètres de l'UI. Depuis, ma clim marche H24 si nécessaire tant que la consigne n'est pas atteinte réellement à l'endroit où se trouve la sonde. Attention, le déport peut induire un décalage de température (nécessitant de programmer 24 pour avoir 21, par ex).

Cordialement, Dom.
30 octobre 2019 à 18:11
Dépannage climatisation réponse 2

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Ce problème se passe souvent lorsqu'il y a moins de 50cm de différence de hauteur entre le split et un meuble directement dessous.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2019 à 20:44
Dépannage climatisation réponse 3

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

titinuts
Membre inscrit
titinuts
7 messages
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.

Le plafond est à 2,82 m et le split se trouve à 6 cm de celui-ci.
Vous trouverez ci-joint une photo de :
- de l'endroit du split
- la sonde insérée dans son emplacement
- l'emplacement sans la sonde (je l'ai mis à côté du split)
- une photo de l'application indiquant la température demandée (22), la température mesurée par le split (27 ! alors qu'il fait 20) et la température externe 10 degrés.

J'ai fait le test de retirer la sonde de son emplacement et la laisser près du split : la température est proche de la réalité MAIS la clim ne souffle pas, même en forcée....

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20191030 212014img 20191030 204257img 20191030 211449screenshot 20191030 212435 eu.daikin.remoapp

30 octobre 2019 à 21:43
Dépannage climatisation réponse 4

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je ne connais pas spécialement votre modèle, mais à priori vous nous montrez là la sonde gaz, et non la sonde thermostat... Des photos de sondes sont en questions 2322 et 2323.
31 octobre 2019 à 08:35
Dépannage climatisation réponse 5

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

titinuts
Membre inscrit
titinuts
7 messages
Bonjour.

Je vous remercie.
C'est la sonde que m'a indiquée l'installateur.
J'ai donc fait le test de retirer la sonde de son compartiment mais la clim n'a jamais démarré même en mode forcé...

Avez-vous une idée où se trouve la sonde thermostat qui mesure la température (sur l'application Android, je suis toujours à environ +2 ou 3 degrés par rapport à la température demandée or ma pièce ne chauffe pas...) ?
J'ai regardé les 2 questions 2322 et 2323 mais je n'ai pas trouvé de réponse...
J'ai cherché la documentation technique du modèle Perfera (FTXM-M) mais sans succès...
Merci.
31 octobre 2019 à 10:06
Dépannage climatisation réponse 6

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

titinuts
Membre inscrit
titinuts
7 messages
Rebonjour,

J'ai trouvé les schémas techniques, pensez-vous que la température d'ambiance est plutot la sont RT1 ou RT2 ?
Comment fait-on pour déporter la sonde ?
J'en parle à mon installateur (qui n'a pas l'air de s'y connaître...).
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermistance

31 octobre 2019 à 10:25
Dépannage climatisation réponse 7

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Jusqu'ici tout va bien. Photo Patrice Faro. Manifestation contre le réchauffement climatique septembre 2019 à Paris. Canon EOS 5D Mark II, objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
31 octobre 2019 à 10:35
Dépannage climatisation réponse 8

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Essayez de suivre les fils qui partent vers la gauche, on les voit arriver sur une pièce plastique noire, elle est peut-être cachée dedans. Sinon, il faut peut-être démonter le bornier vis/cosses pour accéder à la carte derrière (enlever juste la vis centrale au fond d'un puits).

En enlevant la sonde gaz de son fourreau, l'UI ne peut plus se rendre compte que le gaz à commencé à chauffer, et du coup elle ne démarre pas la ventilation. En revanche l'UE devrait démarrer, au moins pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'il y a une anomalie.
31 octobre 2019 à 10:50
Dépannage climatisation réponse 9

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

titinuts
Membre inscrit
titinuts
7 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse, j'ai trouvé le schéma de mon modèle (FTXM42N), la thermistance qui mesure l'air ambiant serait R1T (et pas R2T, vous confirmez ?)

Comment fait-on pour déporter cette "sonde", j'en parle à mon installateur ?
Cela relève du défaut de conception Daikin ??
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 839458 thermistance

31 octobre 2019 à 11:08
Dépannage climatisation réponse 10

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Oui, ce serait bien R1T.

Vous êtes donc dans le cas de la question 2323, post 21... Dans le post 22, j'explique comment la déporter, mais vous serez peut-être réticent à faire ça pour ne pas plomber la garantie. A vous de voir.
31 octobre 2019 à 12:02
Dépannage climatisation réponse 11

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.

Pour Titinuts, je pense que votre split est mal implanté en hauteur, 6 cm du plafond c'est trop peu.

Sur le manuel d’installation de la mienne, il est noté "maintenir un dégagement d'au moins 200mm entre le haut de l'UI et le plafond".
31 octobre 2019 à 12:20
Dépannage climatisation réponse 12

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

titinuts
Membre inscrit
titinuts
7 messages
Bonjour,

@Tam, sur le manuel d installation, il est indiqué mini 30 mm donc mes 6 cm devraient être bons ?
@Dom-Aom, sur le poste 2323, vous déportez les 2 thermistances ? Je pensais que seule la R1T de couleur rouge servait pour le calcul de la chaleur ambiante (valeur affichée sur l'application) ; A quoi sert l'autre thermistance R2T ? Faut-il la déporter ?

J'ai eu mon installateur, pour lui, il n'y a pas de problème :
- pas de message erreur
- air chaud à 48 degrés quand on force
- pas de fuite
- pour lui, la température d ambiance indiquée sur l'application Android Daikin ne veut rien dire.

Le problème est que cette température ambiante étant erronée (car + 3 degrés de la température demandée) met la clim au mini et ne permet donc pas de chauffer la pièce.... Donc je me retrouve avec une clim inutilisable... il repasse demain.
Pourriez-vous me confirmer que la température affichée sur l'application doit bien être la bonne (et n'est pas fantaisiste, et régule la clim ?)
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma split Daikin

31 octobre 2019 à 14:28
Dépannage climatisation réponse 13

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Re-bonjour.

A la réflexion, je pense que votre souci provient plutôt de l'électroménager qui se trouve dessous. Une partie de l'air chaud rebondit sur le toit des meubles (qui doivent faire dans les 60 cm de profondeur) et se trouve ré-aspiré, d'où des cycles ultra courts, l'air vu par la sonde montant très vite en température. C'est un cas de quasi force majeure pour déporter une sonde.

Si vous êtes bricoleur, fabriquez-vous avec du carton une gaine de section rectangulaire (genre 80 x 5 cm) et scotchez la en sortie d'UI pour que tout l'air chaud soit canalisé jusqu'à l'aplomb des façades de meubles. Je parie que cela améliorera les choses. Evidemment, c'est pour une manip, pas question de laisser un tel montage en place par la suite.

Non, c'est uniquement la R1T qu'il faut migrer. D'ailleurs l'autre sonde voit des températures qui peuvent monter à 80/90°, qui n'ont rien à voir avec l'ambiance...
31 octobre 2019 à 17:22
Dépannage climatisation réponse 14

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
@Titinuts, au temps pour moi, Daikin autorise de placer le split jusqu’à 3cm du plafond. Sur la mienne l'air est aspiré côté plafond, d'où la distance minimale à respecter plus grande.
Faudrait placer un thermomètre vers l'entrée d'air pour confirmer les 26 affichés.

Je suis d'accord avec AAC et Dom, si le meuble juste en dessous renvoie l'air soufflé, la clim croit que la consigne est atteinte. Peut-être que l'installateur ne pouvait pas voir le meuble lors de l'implantation de l'UI ?

Même en déportant la sonde, le delta reprise / sortie sera plus faible avec risque d'efficacité moindre.
Cordialement.
31 octobre 2019 à 22:51
Dépannage climatisation réponse 15

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

titinuts
Membre inscrit
titinuts
7 messages
Bonsoir,
Je vous remercie.
J'ai effectué votre test avec une gaine de section rectangulaire et le résultat fut très concluant : la température ambiante affichée est restée stable et donc la climatisation a continué à fonctionner, la pièce a bien chauffé !

Ce test a effectivement mis en évidence le problème et j'ai tout simplement paramétré l'orientation de la pale afin que le flux d'air passe au-dessus du meuble et les résultats sont plutôt très concluants.
J'attends que les températures baissent pour crier victoire.
Encore merci.
Bonne soirée.
01 novembre 2019 à 18:47
Dépannage climatisation réponse 16

Problème climatisation Daikin Perfera Mono split

Marsusu
Membre inscrit
Marsusu
10 messages
Bonjour.
J'aurai une question pour savoir si je rencontre le même problème (même Split que vous)
Par moment ma clim s'arrête (comme si on appuyait sur le bouton off) cela peut être pour une durée de 2h comme de 20h.
J'ai une étagère en dessous à environ 15cm du Split ....
Donc je vais essayer de régler mes pales de soufflage au dessus pour voir ....
Merci.
01 février 2022 à 10:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée
    N°7717 : Bonjour. Je viens d’acquérir une Console Mono-Split Daikin Perfera 5kW et la consigne de température envoyée par la télécommande ou bien l’application ONECTA n’est pas respectée. La clim s’arrête lorsque la...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Mise en service mono-split Daikin
    N°5066 : Bojour à tous, Je viens de terminer l'installation d'un mono-split Daikin FTXA25/RXA25. Pour la mise en service, j'ai trouvé un frigoriste pro qui viendra le 9/11. Ce frigoriste me propose une mise en service, dans la même...
  • 4. Choix puissance Mono Split pour rafraichir
    N°5584 : Bonjour. Il s'agit du rez d'une maison séjour 40m² ouvert sur hall + cuisine + chambre (ITI 10cm de polystyrène). Actuellement je me passe de clim en sur-ventilant la nuit (25° max) au plus chaud de ces 2 dernières...
  • 5. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
    N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
  • 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 7. Orifice de vidange UE Mono Split Daikin RXA25
    N°5071 : Bonsoir à tous, Sur le manuel d'installation de l'UE Daikin/RXA25 je vois un raccord de vidange (pièce A en rouge sur la photo jointe). L'un d'entre vous pourrait-il m'expliquer de quoi il s'agit au juste ? J'avais compris que...
  • 8. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
    N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
  • 9. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
    N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
  • 10. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation Daikin Perfera Mono split >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite