Bonjour,

Ma chaudière Pompe à chaleur AIXIA air eau mono 220 V 15 kW est tombée en panne après 18 mois de très bon fonctionnement, mais étant sous garantie a été réparée sans problème.
Ensuite, elle est tombée en panne une 2ème fois, alors qu'Aixia s'est trouvée en faillite.
A ce jour, personne ne réussit à la dépanner, ni même accepte de se déplacer.
Elle est restée à côté de ma chaudière fioul. Explication de la panne :
Mise en marche de l'interrupteur principal, le tableau indique le jour, l'heure, la température de la pièce et le mode de chauffage.
La pompe se met en marche, quelques leds s'allument, on entend quelques clics et au bout d'une minute, le compresseur commence à tourner, et le tableau indique les pourcentages de la vitesse de rotation.
Arrivé à 25 %, tout se coupe en indiquant "ALARM" (anglais) soit surtension (le terme français).
Si je le règle sur la traduction anglaise, je lis "MODULE VOLTAGE OVER" (ce qui est différent, car en français si je comprends surtension, (c'est vague) c'est différent du terme anglais Module ??? plus précis.
A la mise en marche, j''ai mesuré le voltage du courant continu, il est indiqué : 322 V, entre phase et neutre.
La minute suivante, le compresseur se met en marche et en mesurant les fils des courants triphasés le voltage augmente avec la vitesse de rotation.
Lorsque le tableau indique 25 % tout se coupe.
Les mesures donnent 32V, entre A et B (juste avant la coupure) et 32 V entre B et C, 32 V entre A et C.
QUEL EST LE problème ??
Je vous remercie en espérant qu'un de vos lecteurs pourra m'être utile….
Je peux envoyer des photos si nécessaire.
17 décembre 2018 à 16:44
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Panne chaudière pompe à chaleur Aixia

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Vu que le compresseur démarre (c'est déjà une bonne chose).
Je verrai bien pour l'instant un problème de carte inverter.
Savez-vous vous servir d'un multimètre électronique ?
17 décembre 2018 à 18:38
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Panne chaudière pompe à chaleur Aixia

gege492
Membre inscrit
gege492
5 messages
Bonsoir PL et merci de m'avoir répondu si rapidement.
Je possède un multimètre Kewtech KT115 dont photo ci-jointe.
J'utilise fréquemment cet appareil pour mesurer en voltages ou ohmmètres, mais jamais utilisé en électronique et j'aimerais quelques conseils à ce sujet.
Ci-joint les cartes électroniques pour l'explication que vous voudrez bien me donner. Avec mes remerciements anticipés.
Cordialement. Gérard B.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
multimètre Kewtech KT115panne chaudière pompe à chaleur Aixiapanne chaudière pompe à chaleur Aixiapanne chaudière pompe à chaleur Aixia


Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
17 décembre 2018 à 23:28
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Panne chaudière pompe à chaleur Aixia

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour Gege,
Si le compresseur tourne à 25% de sa puissance, votre panne a peu de possibilité qu'elle vienne des cartes électroniques.
Au-delà de quelques minutes, la panne vient du circuit frigorifique ou du circuit hydraulique.
Vous aviez eu une panne, connaissez-vous la cause ?
Cordialement, JIMA
18 décembre 2018 à 09:58
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Panne chaudière pompe à chaleur Aixia

gege492
Membre inscrit
gege492
5 messages
Bonjour JIMA.
Effectivement j'ai eu une panne, mais je ne connais pas la cause.
A la suite de cette panne, le compresseur a été changé ainsi que la carte noire (photo ci-dessous).
Il y a 5 grosses cosses jaunes :
La 1ère sur la gauche : fil bleu, arrivée neutre du courant continu
2ème : : fil noir : départ au compresseur alternatif
3ème : fil rouge " " "
4ème : fil blanc " " "
5ème : fil rouge arrivée de la phase du courant continu.

Avec tous mes remerciements.
Cordialement.
Gege 492

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte pompe à chaleur Aixia

18 décembre 2018 à 11:42
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Panne chaudière pompe à chaleur Aixia

gege492
Membre inscrit
gege492
5 messages
Bonjour JIMA.
Je vous remercie de bien vouloir apporter votre aide.
Le circuit hydraulique fonctionne bien, quant au circuit frigorifique, je l'ignore...
Cause de la panne : il m'est très difficile d'en connaître les raisons.
Par contre, le compresseur Hitachi inverter a été remplacé ainsi que la carte électronique ci-dessous.
Concernant les 5 grosses cosses apparentes :
- les deux se trouvant à chaque extrémité amènent le courant continu.
- les trois autres alimentent le compresseur en triphasé.
- le petit fil blanc apparent commande la vitesse de rotation.
Cordialement.
Gege492

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte PAC Aixia

18 décembre 2018 à 14:39
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Panne chaudière pompe à chaleur Aixia

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
@Gege,
Votre circuit noir est l'IPM (intelligent power module) ou inverseur, il produit une tension modulée en valeur et en fréquence.
Ce circuit fonctionne bien car le compresseur fonctionne quelques minutes.
Le compresseur démarre progressivement pour limiter le courant d'appel au démarrage.
Pour contrôler le fonctionnement du compresseur et la compression du fluide frigorigène, on utilise des thermistances qui sont placées en sortie du compresseur, et en sortie de l'échangeur de chaleur.
Le petit fil blanc est un câble, il sert à la commande de l'IPM.
Vous écrivez que le circuit hydraulique fonctionne correctement : avez-vous contrôlé la pompe de circulation, la pression du circuit et le contrôleur de débit ? avez-vous fait une purge du circuit hydraulique dernièrement ?
Pour le fluide frigorigène, la température en sortie du compresseur doit monter de quelques degrés pendant le démarrage, c'est le conduit situé en haut du compresseur.
Hors tension, et après 10 mn d'attente, débranchez les connecteurs des thermistances puis rebranchez-les peut-être que vous avez une oxydation des contacts.
Pas si simple que ça le métier de frigoriste....:-)
Cordialement, JIMA
18 décembre 2018 à 21:08
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Panne chaudière pompe à chaleur Aixia

gege492
Membre inscrit
gege492
5 messages
Bonjour JIMA .
Avant toute chose, je tiens particulièrement à vous remercier de votre aide précieuse par vos judicieux conseils.
1) Fonctionnement du compresseur : Je vous joins le schéma électrique car Impossible de trouver les câbles de thermistance.
2) Circuit hydraulique : Lorsque ma chaudière PAC est tombée en panne, j'ai branché une chaudière fioul sur le circuit hydraulique.
Les deux chaudières étant ainsi couplées et par un jeu de vannes, je peux brancher l'une ou l'autre.
Les pressions d'eau sont équilibrées. Si je mets la PAC en marche, sans ouvrir la vanne de départ une alarme s'inscrit au tableau : "Add over or water flow trouble". J'en déduit que le circuit hydraulique fonctionne.
De plus, on l'entend tourner et la pompe est légèrement tiède.
Concernant le fluide frigorigène, je n'ai pas trouvé de différence de température sur le tuyau du haut, mais le compresseur ne tourne que 8 à 10 secondes de 0 à 25 %.
Explication d'un cycle : A la mise en fonction, la pompe commence à se mettre en marche, puis quelques leds s'allument, ensuite on entend quelques clics, et à la minute suivante, le compresseur se met à tourner 8 à 10 secondes, puis "alarme" une minute et le cycle recommence : mise en route de la pompe etc.
Cordialement.
Gérard.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma pompe à chaleur Aixia

Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
20 décembre 2018 à 10:46
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Panne chaudière pompe à chaleur Aixia

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir Gege,

Module voltage over peut se traduire par surtension d'un module.
Ce qui veut dire en jargon électronique que vous avez une sonde de température coupée.
Comme préconisé au post 6 vous devez contrôler les raccordements des 7 thermistances existantes.
Pour cela, il faut faire des photos partielles du bornier situé à la partie inférieure de la photo 4 du post 2, de gauche à droite.
Vous allez connaître votre PAC au fur et à mesure des contrôles ...:-)
Cordialement, JIMA
22 décembre 2018 à 21:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?
    N°5236 : Bonjour à tous, Je sollicite votre communauté de bricoleur pour peut-être m'aider dans ma galère... J'ai une pompe à chaleur SOLARIS 15K achetée 15K€ en 2012 et pour laquelle une panne a été décelée, a priori, il...
  • 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Panne pompe à chaleur AIXIA
    N°7561 : Bonjour, Mon beau-frère a acheté en 2012 une pompe à chaleur d'origine chinoise chez AIXIA, entreprise disparue en 2018, réf. AF2M14 mais elle ne fait plus de chaud. Un copain électronicien veut bien se pencher sur la...
  • 7. Panne pompe à chaleur RCH-V08 chaudière fioul Chappée de 2009
    N°2739 : Avant 2009 chaudière fioul Chappée avec production eau chaude : 2500 à 3500 litres de fioul par an. Après 2009 Pompe à chaleur RCH-V08 relève de chaudière fioul Chappée avec production eau chaude sanitaire - 1500 euros...
  • 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 9. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 10. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
>>> Résultats suivants pour : Panne chaudière pompe à chaleur Aixia >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite