Panne fonction chauffage clim Daikin FVXT40GV1NB
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3009
Question forum dépannage climatisation : Panne fonction chauffage clim Daikin FVXT40GV1NB
Bonjour,
Ma clim réversible ne démarre pas en fonction chauffage ; au bout de quelques minutes, le voyant vert qui s'allume d'abord en continu passe à un allumage clignotant.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci.
Ma clim réversible ne démarre pas en fonction chauffage ; au bout de quelques minutes, le voyant vert qui s'allume d'abord en continu passe à un allumage clignotant.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci.
17 octobre 2015 à 10:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne fonction chauffage clim Daikin FVXT40GV1NB
Bonjour.
Il faut chercher le défaut.
Appuyer 5s sur test de votre commande. 00 apparaît, appuyer successivement sur ce bouton test des codes vont se succéder.
Une fois que le bon code apparaîtra un bip long se fera entendre.
Il faut diriger la commande vers l'UI.
Nous communiquer ce code.
Il faut chercher le défaut.
Appuyer 5s sur test de votre commande. 00 apparaît, appuyer successivement sur ce bouton test des codes vont se succéder.
Une fois que le bon code apparaîtra un bip long se fera entendre.
Il faut diriger la commande vers l'UI.
Nous communiquer ce code.
20 octobre 2015 à 13:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
- N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
- 3. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Chauffage en panne sur clim inverter DAIKIN FVXT40GV1NB
- N°3106 : Bonjour, Problème climatisation inverter Daikin FVXT40GV1NB Depuis quelques jours, j'ai constaté que le chauffage ne marche plus. J'ai effectué un test avec la télécommande qui affiche le code erreur "E6". Cela signifie...
- 6. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
- N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
- 7. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 8. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
- N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
- 9. Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
- N°2335 : Bonsoir. Je possède une climatisation Daikin avec 2 splits et un compresseur depuis ce soir je ne peux pas faire fonctionner les 2 split en même temps dès que j'en allume un l'autre se coupe et le voyant du haut...
- 10. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
- N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite