Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
2335
Dépannage climatisation : Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Bonsoir.
Je possède une climatisation Daikin avec 2 splits et un compresseur depuis ce soir je ne peux pas faire fonctionner les 2 split en même temps dès que j'en allume un l'autre se coupe et le voyant du haut clignote.
Aucun code d'erreur reconnu sur la télécommande, par contre si il n'y a qu’un seul split en fonction aucun problème.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
Je possède une climatisation Daikin avec 2 splits et un compresseur depuis ce soir je ne peux pas faire fonctionner les 2 split en même temps dès que j'en allume un l'autre se coupe et le voyant du haut clignote.
Aucun code d'erreur reconnu sur la télécommande, par contre si il n'y a qu’un seul split en fonction aucun problème.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
20 avril 2014 à 23:49
Panne clim réponse 1
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Bonjour, pourriez-vous préciser les références de votre climatiseur Daikin.
Merci. Cordialement.
Merci. Cordialement.
20 avril 2014 à 23:58
Panne clim réponse 2
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Bonjour.
Sur un multi, tous les splits doivent être dans le même mode, par exemple "chaud". Est-ce bien le cas?
Cordialement, Dom.
Sur un multi, tous les splits doivent être dans le même mode, par exemple "chaud". Est-ce bien le cas?
Cordialement, Dom.
21 avril 2014 à 00:08
Panne clim réponse 3
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Bonsoir.
Le 1er Split est un FTXS25G2V1B et le second est un FTXS35G2V1B
Le 1er Split est un FTXS25G2V1B et le second est un FTXS35G2V1B
21 avril 2014 à 00:11
Panne clim réponse 4
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Bonsoir.
Non je peux utiliser le chaud dans une pièce et le froid dans l'autre, ou la ventilation ou un autre mode sans problème jusqu’à cette panne.
Non je peux utiliser le chaud dans une pièce et le froid dans l'autre, ou la ventilation ou un autre mode sans problème jusqu’à cette panne.
21 avril 2014 à 00:14
Panne clim réponse 5
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Bonjour,
Hormis sur un vrv 3 tubes il est impossible d'utiliser le chaud et le froid simultanément sur un multi.
Hormis sur un vrv 3 tubes il est impossible d'utiliser le chaud et le froid simultanément sur un multi.

21 avril 2014 à 07:56
Panne clim réponse 6
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Bonjour.
Oui tout à fait. Bien regarder sur les commandes si le mode est le même.
Ou froid ou chaud.
Oui tout à fait. Bien regarder sur les commandes si le mode est le même.
Ou froid ou chaud.
21 avril 2014 à 10:11
Panne clim réponse 7
Invité

Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Invité

Bonjour.
Je pense avoir trouvé, la clim a dû activer le mode salle prioritaire qui prend le pas sur le second split et le met en attente.
Savez-vous comment désactiver ce mode ?
Merci.
Je pense avoir trouvé, la clim a dû activer le mode salle prioritaire qui prend le pas sur le second split et le met en attente.
Savez-vous comment désactiver ce mode ?
Merci.
21 avril 2014 à 09:00
Panne clim réponse 8
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Pour répondre à AAC jusqu’à hier je pouvais utiliser des modes différents sur mes 2 split simultanément je pense que le mode salle prioritaire a dû s'activer mais je ne sais pas comment le désactiver, dans la notice ils disent de contacter l'installateur car c'est un réglage à faire lors de l'installation mais jusqu’à hier aucun souci de ce type.
21 avril 2014 à 11:04
Panne clim réponse 9
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Bonjour. Utiliser deux modes différents, une UI en chaud l'autre UI en froid et qu'une machine démarre indifféremment, n'est pas possible, le système se mettra en sécurité le défaut de clignotement en façade que vous avez actuellement.
Donc mettre absolument le même mode sur les 2 UI.
Par contre il se peut qu'il y ai eu à la mise en service et à la demande du client une pièce prioritaire.
Par contre j'ai un trou de mémoire, car je ne m'en sert jamais je crois qu'il y a un switch à changer dans l'UE.
Avec la réf de l'UE je pourrais peut être retrouver la manipulation.
Donc mettre absolument le même mode sur les 2 UI.
Par contre il se peut qu'il y ai eu à la mise en service et à la demande du client une pièce prioritaire.
Par contre j'ai un trou de mémoire, car je ne m'en sert jamais je crois qu'il y a un switch à changer dans l'UE.
Avec la réf de l'UE je pourrais peut être retrouver la manipulation.
21 avril 2014 à 18:32
Panne clim réponse 10
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Bonjour. Voila j'ai trouvé ça.
1. Avec le réglage pièce prioritaire présent mais inactif ou non présent.
Lorsque plusieurs unités intérieures fonctionnent, la priorité est donnée à la première unité mise en service.
Dans ce cas, veillez à activer sur les unités mises en service ultérieurement le même mode opératoire (*1) que la première unité.
À défaut, ces unités basculeront en mode veille et le témoin de fonctionnement clignotera (cela n'indique pas la présence d'un problème).
(*1)
• Les modes Rafraîchissement, Déshumidification et Ventilation peuvent être utilisés simultanément.
• Le mode Auto sélectionne automatiquement le mode Rafraîchissement ou Chauffage en fonction de la température ambiante.
Par conséquent, le mode Auto est disponible lors de la sélection du même mode de fonctionnement que celui de la pièce dans laquelle l'unité a été mise en service en premier.
Attention
En règle générale, le mode opératoire actif dans la pièce où la première unité est mise en service est prioritaire.
Sachez cependant que cette règle souffre de quelques exceptions. Si le mode opératoire de la première pièce est le mode Ventilation, la sélection du mode chauffage dans une autre pièce attribue la priorité au chauffage.
Dans ce cas, le climatiseur opéré en mode Ventilation basculera en mode Veille et le témoin de fonctionnement clignotera.
1. Avec le réglage pièce prioritaire présent mais inactif ou non présent.
Lorsque plusieurs unités intérieures fonctionnent, la priorité est donnée à la première unité mise en service.
Dans ce cas, veillez à activer sur les unités mises en service ultérieurement le même mode opératoire (*1) que la première unité.
À défaut, ces unités basculeront en mode veille et le témoin de fonctionnement clignotera (cela n'indique pas la présence d'un problème).
(*1)
• Les modes Rafraîchissement, Déshumidification et Ventilation peuvent être utilisés simultanément.
• Le mode Auto sélectionne automatiquement le mode Rafraîchissement ou Chauffage en fonction de la température ambiante.
Par conséquent, le mode Auto est disponible lors de la sélection du même mode de fonctionnement que celui de la pièce dans laquelle l'unité a été mise en service en premier.
Attention
En règle générale, le mode opératoire actif dans la pièce où la première unité est mise en service est prioritaire.
Sachez cependant que cette règle souffre de quelques exceptions. Si le mode opératoire de la première pièce est le mode Ventilation, la sélection du mode chauffage dans une autre pièce attribue la priorité au chauffage.
Dans ce cas, le climatiseur opéré en mode Ventilation basculera en mode Veille et le témoin de fonctionnement clignotera.
21 avril 2014 à 20:32
Panne clim réponse 11
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Merci de votre réponse j'ai vu ça aussi sur le net ce qui est bizarre c'est que jusque maintenant je n'ai jamais eu un appareil qui se mette en mode attente en 3 ans et normalement que je mette la clim ou le chauffage sur un split je dois pouvoir utiliser le mode ventilation sur l'autre je le faisais jusqu'à ces derniers jours sans problème je vais voir avec mon installateur on verra.
Merci encore.
Merci encore.
21 avril 2014 à 21:55
Panne clim réponse 12
Problème clim Daikin impossible de faire fonctionner 2 split en même temps
Bonjour. Oui cela normalement vous pouvez le faire. Mais comme expliqué c'est la pièce qui en mode chaud ou froid qui prend la priorité.
22 avril 2014 à 11:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite