Plus de voyant sur mon split Hitachi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2374
Question Dépannage Climatisation : Plus de voyant sur mon split Hitachi
Bonjour,
Je possède une climatisation bi split Hitachi et j'ai démonté un de mes splits suite à une fuite lors de la mise sous tension.
J'ai vu que l'eau coulait par un bac noir qui était plein (supposition de récupération des condensats).
J'ai vidé l'eau, tout remonté en profitant de remettre correctement le tuyau de la pompe.
J'ai remis en route, ça a fonctionné 1 minute puis elle s'est coupée.
Depuis plus rien ne marche même pas le voyant qui pourrait m'indiquer la panne et la présence de tension.
Merci.
Je possède une climatisation bi split Hitachi et j'ai démonté un de mes splits suite à une fuite lors de la mise sous tension.
J'ai vu que l'eau coulait par un bac noir qui était plein (supposition de récupération des condensats).
J'ai vidé l'eau, tout remonté en profitant de remettre correctement le tuyau de la pompe.
J'ai remis en route, ça a fonctionné 1 minute puis elle s'est coupée.
Depuis plus rien ne marche même pas le voyant qui pourrait m'indiquer la panne et la présence de tension.
Merci.
24 juin 2014 à 18:51
Problème climatisation réponse 1
Plus de voyant sur mon split Hitachi
Bonsoir.
La marque, réf complète nous serait bien utile. Tout est sur les étiquettes UI et UE, une photo de chaque est peut-être plus simple.
Enlever l'eau est une chose, mais avez-vous essayé le fonctionnement de la pompe ? Simplement en mettant un peu d'eau dans le bac sous la batterie.
Avez-vous vérifié si il n'y a pas un fusible ou un disjoncteur de tombé dans votre armoire électrique ?
Vous avez un bi-split, l'autre UI fonctionne-t-elle correctement ?
Il se peut que les deux fils de sécurité "haute" sur la pompe de relevage soient câblés ? A voir pour la suite en fonction de vos réponses.
La marque, réf complète nous serait bien utile. Tout est sur les étiquettes UI et UE, une photo de chaque est peut-être plus simple.
Enlever l'eau est une chose, mais avez-vous essayé le fonctionnement de la pompe ? Simplement en mettant un peu d'eau dans le bac sous la batterie.
Avez-vous vérifié si il n'y a pas un fusible ou un disjoncteur de tombé dans votre armoire électrique ?
Vous avez un bi-split, l'autre UI fonctionne-t-elle correctement ?
Il se peut que les deux fils de sécurité "haute" sur la pompe de relevage soient câblés ? A voir pour la suite en fonction de vos réponses.
24 juin 2014 à 20:19
Problème climatisation réponse 2
Plus de voyant sur mon split Hitachi
Bonjour,
Il s'agit d'une climatisation bi split hitachi composé d'un split RAK-35NH5 et un autre RAK-25NH5.
Le split qui ne fonctionne pas est le RAK-25NH5 qui est dans un couloir et qui élimine les condensats via les combles grâce à une pompe de relevage.
J'ai démonté les caches à nouveau et est vérifié la présence de tension sur le bornier d'arrivée. Aucune tension et cela ne provient pas de mon tableau électrique.
J'ai essayé de mettre de l'eau dans le bac et la pompe ne s'est pas réamorcée a priori. Elle fait beaucoup de bruit. Après il y a deux pompes, une dans le split et une dans les combles.
Du coup je ne sais pas laquelle ne fonctionne pas. Ci-dessous une photo de la clim
J'ai regardé dans les combles et j'ai pu voir qu'il y a une boîte de raccordement électrique dans les combles.
Les climatisations sont branchées via un contacteur multi9CT. J'ai vérifié le câblage de l'ensemble et cela et très étrange. Voici le plan de câblage ci-dessous. C'est la pompe qui déclenche le contacteur, mais a priori il n'y a pas de tension. Cependant la seconde climatisation fonctionne. Je ne comprends pas du tout ce câblage (désolé pour la qualité).
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il s'agit d'une climatisation bi split hitachi composé d'un split RAK-35NH5 et un autre RAK-25NH5.
Le split qui ne fonctionne pas est le RAK-25NH5 qui est dans un couloir et qui élimine les condensats via les combles grâce à une pompe de relevage.
J'ai démonté les caches à nouveau et est vérifié la présence de tension sur le bornier d'arrivée. Aucune tension et cela ne provient pas de mon tableau électrique.
J'ai essayé de mettre de l'eau dans le bac et la pompe ne s'est pas réamorcée a priori. Elle fait beaucoup de bruit. Après il y a deux pompes, une dans le split et une dans les combles.
Du coup je ne sais pas laquelle ne fonctionne pas. Ci-dessous une photo de la clim
J'ai regardé dans les combles et j'ai pu voir qu'il y a une boîte de raccordement électrique dans les combles.
Les climatisations sont branchées via un contacteur multi9CT. J'ai vérifié le câblage de l'ensemble et cela et très étrange. Voici le plan de câblage ci-dessous. C'est la pompe qui déclenche le contacteur, mais a priori il n'y a pas de tension. Cependant la seconde climatisation fonctionne. Je ne comprends pas du tout ce câblage (désolé pour la qualité).
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 juin 2014 à 20:35
Problème climatisation réponse 3
Plus de voyant sur mon split Hitachi
Bonjour.
A priori le câblage correspond à ce que je pensais mais on ne voit pas très bien le schéma, un fil qui va sur A1 ?
Si le contact "Haut "sécurité de la pompe a été câblé et suivant comment celui-ci a été fait, soit l'installation ne démarre pas donc pas de tension ? Soit juste le compresseur démarrage froid/chaud.
Ou encore la pompe HS ? Mettre de l'eau dans le bac (juste au niveau de votre flèche sur la photo) et constater que là et les pompes fonctionnent correctement.
Celle-ci peut être simplement sale et le flotteur collé sur le fond, donc tout démonter et nettoyer.
A priori le câblage correspond à ce que je pensais mais on ne voit pas très bien le schéma, un fil qui va sur A1 ?
Si le contact "Haut "sécurité de la pompe a été câblé et suivant comment celui-ci a été fait, soit l'installation ne démarre pas donc pas de tension ? Soit juste le compresseur démarrage froid/chaud.
Ou encore la pompe HS ? Mettre de l'eau dans le bac (juste au niveau de votre flèche sur la photo) et constater que là et les pompes fonctionnent correctement.
Celle-ci peut être simplement sale et le flotteur collé sur le fond, donc tout démonter et nettoyer.
27 juin 2014 à 14:51
Problème climatisation réponse 4
Plus de voyant sur mon split Hitachi
Bonjour et merci de votre réponse.
Il s'agissait bien de la pompe. Elle vient d’être changée et tout fonctionne.
Par contre juste pour ma culture, d’où provient l'alimentation sur le contacteur pour les clims sachant que l'une et l'autre sont câblées de chaque côté des contacteurs ?
Merci pour votre réponse.
Il s'agissait bien de la pompe. Elle vient d’être changée et tout fonctionne.
Par contre juste pour ma culture, d’où provient l'alimentation sur le contacteur pour les clims sachant que l'une et l'autre sont câblées de chaque côté des contacteurs ?
Merci pour votre réponse.
01 juillet 2014 à 07:40
Problème climatisation réponse 5
Plus de voyant sur mon split Hitachi
Bonjour.
Je ne comprends pas votre question ? Un contacteur est alimenté en amont c'est à dire au dessus du ct , lorsque celui-ci s'enclenche par une commande quelconque et en aval c'est à dire en dessous du ct le courant va vers sa destination, un moteur, un compresseur, une ouverture de porte etc.
Dans ce type de clim vous avez un système inverter, tout est géré par des platines électroniques, diverses sondes donnant des infos à une carte, dans l'UI qui elle-même est commandée par la commande à distance température vitesse de ventilation... Cette carte va donner l'ordre à une autre carte dans l'UE des sondes donnent des infos pour le démarrage du compresseur et régulation du ventilateur, le compresseur est géré par une carte inverter qui enverra une tension en tri 380 V puis régulera sur du courant continu afin de faire tourner le compresseur en fonction de la puissance nécessaire de 0 à 130 %.
Il y a aussi des sondes permettant de gérer tout cela.
Je ne comprends pas votre question ? Un contacteur est alimenté en amont c'est à dire au dessus du ct , lorsque celui-ci s'enclenche par une commande quelconque et en aval c'est à dire en dessous du ct le courant va vers sa destination, un moteur, un compresseur, une ouverture de porte etc.
Dans ce type de clim vous avez un système inverter, tout est géré par des platines électroniques, diverses sondes donnant des infos à une carte, dans l'UI qui elle-même est commandée par la commande à distance température vitesse de ventilation... Cette carte va donner l'ordre à une autre carte dans l'UE des sondes donnent des infos pour le démarrage du compresseur et régulation du ventilateur, le compresseur est géré par une carte inverter qui enverra une tension en tri 380 V puis régulera sur du courant continu afin de faire tourner le compresseur en fonction de la puissance nécessaire de 0 à 130 %.
Il y a aussi des sondes permettant de gérer tout cela.
05 juillet 2014 à 09:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
- N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
- 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 4. Split Hitachi très bruyant au redémarrage
- N°6657 : Bonjour. On a fait installer un chauffage réversible avec des splits Hitachi : - RAK-35RPE - RAK-15QPE Et des unités extérieures : - RAM-90NP5 connectée à 3 splits - RAM-33NP2 connectée à 2 splits Le problème...
- 5. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 6. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 7. Voyant minuterie clignote Split Hitachi
- N°6319 : Bonjour. J'ai un climatiseur Split Hitachi RAK-25RPD. Depuis ce soir, lors de la mise en route, au bout de quelques secondes, le voyant orange de la minuterie clignote 12 fois... et pas d'air froid. :sad: Pouvez-vous m'aider...
- 8. Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
- N°2932 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté. J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai...
- 9. Problème split Hitachi voyant minuterie clignote en rouge
- N°8157 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur Hitachi, les splits font bien du froid mais pas de chaud, le voyant minuterie clignote en rouge sur tous les splits, j'ai coupé le courant pendant plusieurs minutes mais c'est toujours en...
- 10. Problème d'installation HITACHI avec split RAKxxNH6
- N°120 : Nous avons fait installer un système de climatisation avec split RAKxxNH6 et notre installateur a choisi du HITACHI pour des problèmes de délai : - 2 groupes RAM-90QH5 - 3 splits RAK-18NH6 - 3 splits RAK-35NH6 - 2 splits...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite