Question Forum Climatisation : Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour à tous,
Lors de la mise en marche de ma clim Mitsubishi MSZ-SF50VE2 sur froid elle fonctionne 3 minutes sans refroidir et s’arrête.
Sur le split, il y a le voyant vert de gauche qui clignote et l'autre d'à côté éteint.
Merci d'avance pour votre aide.
Lors de la mise en marche de ma clim Mitsubishi MSZ-SF50VE2 sur froid elle fonctionne 3 minutes sans refroidir et s’arrête.
Sur le split, il y a le voyant vert de gauche qui clignote et l'autre d'à côté éteint.
Merci d'avance pour votre aide.
08 juillet 2018 à 17:20
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour.
Les clignotements correspondraient à un problème sur l'UE.
Et d'après vos descriptions un manque de gaz serait le problème. Appeler un frigoriste.
Les clignotements correspondraient à un problème sur l'UE.
Et d'après vos descriptions un manque de gaz serait le problème. Appeler un frigoriste.
08 juillet 2018 à 18:02
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour et merci pour la rapidité de votre réponse.
C'est bien ce que je comptais faire.
Mais qui dit manque de gaz, dit fuite ????
C'est bien ce que je comptais faire.
Mais qui dit manque de gaz, dit fuite ????
08 juillet 2018 à 18:45
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour,
Effectivement qui dit manque de fluide, dit fuite.
Cela sera déterminé par le pro qui fera la recherche de fuite, fréquemment c'est la valve Schrader de service qui est devenue fuyarde.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement qui dit manque de fluide, dit fuite.
Cela sera déterminé par le pro qui fera la recherche de fuite, fréquemment c'est la valve Schrader de service qui est devenue fuyarde.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 juillet 2018 à 19:21
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Et bien merci encore.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Bonne fin de week-end.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
Bonne fin de week-end.
08 juillet 2018 à 19:23
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour,
Pourriez-vous voir sur le groupe le code défaut indiqué par les led ?
Cordialement.
Pourriez-vous voir sur le groupe le code défaut indiqué par les led ?
Cordialement.
08 juillet 2018 à 19:50
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonsoir Adelclim,
Je ne vois pas de led sur le groupe extérieur ????
Je ne vois pas de led sur le groupe extérieur ????
08 juillet 2018 à 20:23
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonsoir AAC,
Comme promis, je vous rapporte des bonnes nouvelles concernant la clim.
Un frigoriste est intervenu rapidement (a trouvé la fuite) et fait une recharge.
J’étais absent et je n'ai pas plus d'infos sur la fuite.
Bonne continuation et encore merci pour votre aide.
Comme promis, je vous rapporte des bonnes nouvelles concernant la clim.
Un frigoriste est intervenu rapidement (a trouvé la fuite) et fait une recharge.
J’étais absent et je n'ai pas plus d'infos sur la fuite.
Bonne continuation et encore merci pour votre aide.
09 juillet 2018 à 20:48
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2
Bonjour. Et merci pour ce retour positif.
11 juillet 2018 à 18:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 4. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
- N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
- 5. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 6. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 7. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 10. Panne Mitsubishi MSZ-LN60VGV
- N°8281 : Bonjour. Je viens à vous pour vous demander de l'aide :) En juillet de cette année, j'ai installé une Mitsubishi MSZ-LN60VGV avec des liaisons frigorifiques précharchées. En effet je n'ai pas trouvé d'installateur dans...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite