Panne climatiseur Dometic B2100
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4835
Question Forum Climatisation : Panne climatiseur Dometic B2100
Bonjour,
J'ai une caravane Fendt avec une clim Dometic B2100.
J'ai voulu la faire marcher et quand je mets en marche la clim, elle me fait du froid pendant 2/3 minutes et après elle se met à faire de la chaleur.
J'ai essayé de remettre en froid 3 ou 4 fois mais elle refait pareil.
Manque t-il du gaz ?
Car autrement elle tourne bien à part ce problème et avec le temps qu'il fait on apprécierait bien la clim.
Merci de me renseigner.
Cordialement.
J'ai une caravane Fendt avec une clim Dometic B2100.
J'ai voulu la faire marcher et quand je mets en marche la clim, elle me fait du froid pendant 2/3 minutes et après elle se met à faire de la chaleur.
J'ai essayé de remettre en froid 3 ou 4 fois mais elle refait pareil.
Manque t-il du gaz ?
Car autrement elle tourne bien à part ce problème et avec le temps qu'il fait on apprécierait bien la clim.
Merci de me renseigner.
Cordialement.
08 juillet 2018 à 18:54
Réponse 1 du forum climatisation
Panne climatiseur Dometic B2100
Bonjour.
Avez-vous un code défaut qui s'affiche ?
Lorsqu'elle fait du froid, l'air est-il bien frais (froid qui tend vers le glacial ou froid tiède ?).
Si l'air est bien froid alors c'est autre chose.
Peut-être sécurité HP avec les températures actuelles et si en plus le compresseur est sale...
Bref quel type de froid produit-elle ?
Cordialement.
Avez-vous un code défaut qui s'affiche ?
Lorsqu'elle fait du froid, l'air est-il bien frais (froid qui tend vers le glacial ou froid tiède ?).
Si l'air est bien froid alors c'est autre chose.
Peut-être sécurité HP avec les températures actuelles et si en plus le compresseur est sale...
Bref quel type de froid produit-elle ?
Cordialement.
08 juillet 2018 à 19:55
Réponse 2 du forum climatisation
Panne climatiseur Dometic B2100
Bonjour.
Ce matin je l'ai remise en marche, elle a fait du froid allant vers le glacial mais comme elle ne reste que 2/3 minute elle n'a pas beaucoup le temps de refroidir et ensuite elle se met en mode ventilo donc pas très chaud puisqu'il n'est que très tôt.
Pas de codes défaut qui s'affiche.
J'ai démonté le cache sur le toit pour y passer la soufflette mais ça n'a rien changé.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci pour m'avoir répondu.
Ce matin je l'ai remise en marche, elle a fait du froid allant vers le glacial mais comme elle ne reste que 2/3 minute elle n'a pas beaucoup le temps de refroidir et ensuite elle se met en mode ventilo donc pas très chaud puisqu'il n'est que très tôt.
Pas de codes défaut qui s'affiche.
J'ai démonté le cache sur le toit pour y passer la soufflette mais ça n'a rien changé.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci pour m'avoir répondu.
09 juillet 2018 à 09:34
Réponse 3 du forum climatisation
Panne climatiseur Dometic B2100
Bonjour.
Voyez les questions 4795 et 3887. Votre machine a 2 ventilateurs, il se peut que celui qui expulse l'air brûlant issu de la compression ne tourne plus... et le compresseur coupe par surchauffe.
Cordialement, Dom.
Voyez les questions 4795 et 3887. Votre machine a 2 ventilateurs, il se peut que celui qui expulse l'air brûlant issu de la compression ne tourne plus... et le compresseur coupe par surchauffe.
Cordialement, Dom.
09 juillet 2018 à 12:19
Réponse 4 du forum climatisation
Panne climatiseur Dometic B2100
Bonjour.
Oui effectivement suivre les conseils de Dom-Aom dans votre cas il y a en effet soit un manque de gaz soit un souci de refroidissement sur la partie extérieur : obstruée, mal remontée etc.
Oui effectivement suivre les conseils de Dom-Aom dans votre cas il y a en effet soit un manque de gaz soit un souci de refroidissement sur la partie extérieur : obstruée, mal remontée etc.
11 juillet 2018 à 18:42
Réponse 5 du forum climatisation
Invité

Panne climatiseur Dometic B2100
Invité

Bonjour.
Ma clim de toit Dometic B 2100 marche et d'un coup se coupe, j'ai constaté que le ventilo extérieur se met en marche au début et après 3 minutes de fonction il se coupe.
Après la clim s'arrête et me renvoie à l'intérieur de l'air chaud, on me dit que ça pourrait être le condenseur mais il y a en a 5, c'est lequel ?
Merci pour vos réponses.
Ma clim de toit Dometic B 2100 marche et d'un coup se coupe, j'ai constaté que le ventilo extérieur se met en marche au début et après 3 minutes de fonction il se coupe.
Après la clim s'arrête et me renvoie à l'intérieur de l'air chaud, on me dit que ça pourrait être le condenseur mais il y a en a 5, c'est lequel ?
Merci pour vos réponses.
29 juillet 2018 à 22:53
Réponse 6 du forum climatisation
Panne climatiseur Dometic B2100
Bonjour.
En question 4871 Clim Dometic B220 refroidit mais s'arrête aléatoirement, un internaute a mis le schéma de sa 2200 (pas 2100). Sur cette machine, il y aurait 2 ventilos pour l'extérieur. Il y a des chances pour que ce soit la même chose sur la vôtre. Tournent-ils tous les deux? Et à une vitesse suffisante? Si "non" à une des 2 questions, alors une surchauffe peut se produire et une sécurité couper le compresseur. Et un condensateur (pas condenseur!) peut effectivement être la cause de ce dysfonctionnement.
Cordialement, Dom.
En question 4871 Clim Dometic B220 refroidit mais s'arrête aléatoirement, un internaute a mis le schéma de sa 2200 (pas 2100). Sur cette machine, il y aurait 2 ventilos pour l'extérieur. Il y a des chances pour que ce soit la même chose sur la vôtre. Tournent-ils tous les deux? Et à une vitesse suffisante? Si "non" à une des 2 questions, alors une surchauffe peut se produire et une sécurité couper le compresseur. Et un condensateur (pas condenseur!) peut effectivement être la cause de ce dysfonctionnement.
Cordialement, Dom.
30 juillet 2018 à 00:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Dometic HB2500
- N°9323 : Bonjour. Mon climatiseur Dometic HB 2500 ne produit ni de chaleur ni de froid. Au démarrage, le compresseur devient rouge pendant 5 secondes, ce qui entraîne une baisse de puissance. Pendant ce temps, la vitesse des...
- 2. Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100
- N°3887 : Bonjour. J'ai 2 caravanes avec des clim Dometic B2200 et B2100 Pour la faire démarrer il faut lancer le ventilateur à la main et sur la B2100 j'ai de la glace qui se forme donc elle ne marche pas bien. Pouvez-vous m'aider car...
- 3. Panne climatisation Dometic pour caravane
- N°5574 : Bonjour. Je rencontre une panne au niveau de la climatisation de ma caravane. Lorsqu'elle est activée, elle se met en défaut au bout de quelques secondes. Un voyant rouge clignote, que se soit pour la fonction ventilateur...
- 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 6. Panne clim Dometic B2100 suite à orage
- N°6322 : Bonjour. Suite à un orage, je suppose, ma clim ne fonctionne plus. Le problème... le disjoncteur sur lequel la caravane est branchée déclenche. Pourriez-vous me donner une idée de résistance normale pour le compresseur...
- 7. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 8. Panne climatiseur de caravane Dometic Fj1700
- N°9379 : Bonjour. J'ai un problème avec ma climatisation de caravane, le modèle Dometic Fj1700. Lorsque je l'allume, elle fonctionne correctement, à part qu'elle fait un peu plus de bruit que d'habitude. Cependant, au bout de...
- 9. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 10. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite