Problème clim Sangha compresseur grippé
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1883
Conseils dépannage climatisation : Problème clim Sangha compresseur grippé
Bonjour,
Après une panne fatale sur une clim Sangha 3kg5 (compresseur grippé), et j'aimerai savoir à quoi correspond le code erreur E7 sur ce climatiseur et dois-je changer aussi l'unité intérieure ?
Est-ce grave ou réparable, de plus sur cette clim, j'ai environ 9 à 10m de tuyau, j'ai récupéré le gaz de cette clim mais il en manquait un peu (constaté sur manos), la panne provient-elle de ce manque ou d'autre chose ?
Sur la notice Sangha, ce code est expliqué par cela : échec du rétroaction extérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Après une panne fatale sur une clim Sangha 3kg5 (compresseur grippé), et j'aimerai savoir à quoi correspond le code erreur E7 sur ce climatiseur et dois-je changer aussi l'unité intérieure ?
Est-ce grave ou réparable, de plus sur cette clim, j'ai environ 9 à 10m de tuyau, j'ai récupéré le gaz de cette clim mais il en manquait un peu (constaté sur manos), la panne provient-elle de ce manque ou d'autre chose ?
Sur la notice Sangha, ce code est expliqué par cela : échec du rétroaction extérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
17 février 2013 à 00:25
Panne climatisation Sangha 1
Problème clim Sangha compresseur grippé
Bonsoir.
Marque que je ne connais absolument pas, chinois ou coréen ?
Comment avez-vous récupéré le gaz ?
Quel type de gaz (très important) ?
Compresseur grippé ? bloqué mécaniquement, ou casse mécanique, ou a lâché électriquement.
Le code E7 correspondrait, d'après votre description, à un souci sur l'UE, carte électronique, compresseur, ventilateur condenseur. Les traductions ne sont pas forcement significatives.
Je crois que vous aurez du mal à trouver un compresseur identique, allez voir déjà chez votre revendeur.
, à moins d'aller avec la réf complète de la machine, puissance, chez un fournisseur en froid, et de mettre un compresseur de même puissance, incombant des modifications de tubes, soudures argent , outils appropriés, test azote, tirage au vide, et remettre du gaz, là, obligé de passer par une société habilitée, ce sujet ayant été abordé plusieurs fois sur ce site, puis mise en service et contrôle de fonctionnement de l'installation. 
Marque que je ne connais absolument pas, chinois ou coréen ?
Comment avez-vous récupéré le gaz ?
Quel type de gaz (très important) ?
Compresseur grippé ? bloqué mécaniquement, ou casse mécanique, ou a lâché électriquement.
Le code E7 correspondrait, d'après votre description, à un souci sur l'UE, carte électronique, compresseur, ventilateur condenseur. Les traductions ne sont pas forcement significatives.
Je crois que vous aurez du mal à trouver un compresseur identique, allez voir déjà chez votre revendeur.


17 février 2013 à 08:47
Panne climatisation Sangha 2
Problème clim Sangha compresseur grippé
Bonjour,
Je ne connais pas cette marque qui doit être probablement une bas de gamme.
Vous dites que vous manquiez de gaz. On ne voit pas qu'une machine manque de gaz lorsque le compresseur est à l'arrêt avec les manos
.
Pour ce faire on récupère le gaz avec une machine prévue à cet effet et on le pèse. L'aiguille du mano va monter ou descendre fonction de la température extérieure c'est ce que l'on appelle la relation pression / température.
Dans votre cas le changement du compresseur vous reviendra plus cher que de tout changer.
Je ne connais pas cette marque qui doit être probablement une bas de gamme.
Vous dites que vous manquiez de gaz. On ne voit pas qu'une machine manque de gaz lorsque le compresseur est à l'arrêt avec les manos

Pour ce faire on récupère le gaz avec une machine prévue à cet effet et on le pèse. L'aiguille du mano va monter ou descendre fonction de la température extérieure c'est ce que l'on appelle la relation pression / température.

Dans votre cas le changement du compresseur vous reviendra plus cher que de tout changer.
17 février 2013 à 08:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 2. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
- N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
- 3. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 4. Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé
- N°5508 : Bonjour. Sur ma clim LG Inverter avec 2 splits le robinet laiton du petit cuivre en sortie compresseur est tout blanc gelé et donc l’unité intérieure qui y est raccordée n'envoie plus d'air frais. Par contre l'autre...
- 5. Problème carte électronique compresseur groupe froid pour bateau
- N°3413 : Bonsoir à tous, J'ai un groupe de froid pour un bateau modèle Danfoss, son compresseur ne fonctionne pas, il est relié par 4 fils à une carte électronique modèle 102n3016. Pouvez-vous m'indiquer le problème ? Que seront...
- 6. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 7. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 8. Cycle court givrage compresseur
- N°4250 : Bonsoir, 1 - Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer clairement ce que vous entendez par "cycle court" ? Comment quantifier un cycle court ? 2 - J'ai mis en service ma PAC (Mitsubishi Electric MSZ HJ50VA + MUZ HJ50VA)...
- 9. Compresseur démarre puis s'arrête
- N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
- 10. Problème compresseur sur clim LG
- N°3499 : Bonjour, Je découvre le forum et suis ravi, belle découverte, merci à ceux qui rendent ça possible ;) Je possède une clim LG (G12AH, 3.5kw froid et 3.8kw chaud) qui doit avoir maintenant 8 ans je pense... Le groupe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite