Bonjour à tous.
Sur un bi-split Airton star 21l2HA/DVO code erreur E5.
Mon souci sur ma platine alimentation du compresseur j'ai bien mais tension +12v +9v mais pas de 5v.
Serait-il possible que le manque de cette tension au démarrage du compresseur ???
Est-il possible d'avoir les schémas électriques de chez Airton ?
Merci à tous pour votre forum.
Sur un bi-split Airton star 21l2HA/DVO code erreur E5.
Mon souci sur ma platine alimentation du compresseur j'ai bien mais tension +12v +9v mais pas de 5v.
Serait-il possible que le manque de cette tension au démarrage du compresseur ???
Est-il possible d'avoir les schémas électriques de chez Airton ?
Merci à tous pour votre forum.
28 octobre 2016 à 21:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Bonjour.
En général, le 5V est issu du 12V par un régulateur à 3 pattes 7805. Gauche=entrée, Milieu=0V, Droite=5V. Que mesurez-vous dessus? Si pas de 7805, postez une photo de la carte.
Cordialement, Dom.
En général, le 5V est issu du 12V par un régulateur à 3 pattes 7805. Gauche=entrée, Milieu=0V, Droite=5V. Que mesurez-vous dessus? Si pas de 7805, postez une photo de la carte.
Cordialement, Dom.
29 octobre 2016 à 00:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Bonjour,
Votre panne se situe très certainement sur le power module (IPM).
La tension manquante est issue de ce module. Vous avez peut-être des µcoupures secteur ou alors vous coupez souvent l'alimentation électrique.
C'est un module qui présente un point faible, pour ma part je le modifie pour ne plus avoir ce problème.
Il peut arriver mais rare le casse de l'IPM, c'est le gros module qui alimente le compresseur.
Cordialement.
AB37
Votre panne se situe très certainement sur le power module (IPM).
La tension manquante est issue de ce module. Vous avez peut-être des µcoupures secteur ou alors vous coupez souvent l'alimentation électrique.
C'est un module qui présente un point faible, pour ma part je le modifie pour ne plus avoir ce problème.
Il peut arriver mais rare le casse de l'IPM, c'est le gros module qui alimente le compresseur.
Cordialement.
AB37
29 octobre 2016 à 06:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Bonjour.
Que proposez-vous comme modification car le 5v passe un opto ?
Que proposez-vous comme modification car le 5v passe un opto ?
29 octobre 2016 à 11:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Bonjour,
Tout d'abord il faut déterminer si c'est bien le Power module qui est HS, et dans ce cas en fonction de son aspect visuel il vous faudra décider si une réparation est envisageable, après il faudra déterminer les fonctions en panne, puis les réparer et ensuite faire les modifs.
Ce n'est donc pas qu'une simple intervention, n'oubliez pas que vous avez du 220 V et du 380V dessus et par mesure de sécurité je ne peux donner d'autres informations qui pourraient engager ma responsabilité, il faut voir l'équipement (transfo d'isolement, Variac, Charge de puissance, métrologie,...) bref c'est un travail de pro.
Cordialement.
AB37
Tout d'abord il faut déterminer si c'est bien le Power module qui est HS, et dans ce cas en fonction de son aspect visuel il vous faudra décider si une réparation est envisageable, après il faudra déterminer les fonctions en panne, puis les réparer et ensuite faire les modifs.
Ce n'est donc pas qu'une simple intervention, n'oubliez pas que vous avez du 220 V et du 380V dessus et par mesure de sécurité je ne peux donner d'autres informations qui pourraient engager ma responsabilité, il faut voir l'équipement (transfo d'isolement, Variac, Charge de puissance, métrologie,...) bref c'est un travail de pro.
Cordialement.
AB37
30 octobre 2016 à 05:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Invité

Bonjour AB37 je vous remercie pour vos conseils.
J'aimerai savoir s'il est possible d'avoir les schémas électriques.
Et si oui où se les procurer.
Cordialement.
J'aimerai savoir s'il est possible d'avoir les schémas électriques.
Et si oui où se les procurer.
Cordialement.
31 octobre 2016 à 18:45
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
Bonjour.
Hélas à ma connaissance on ne peut se procurer les schémas, il faut savoir qu'en Chine ils travaillent différemment de nous, la partie électronique n'est pas réalisée par la marque de la clim.
Lorsque c'est une Chinoise mais par une usine spécialisée dans le domaine, souvent c'est la province d'implantation du site qui est indiquée sur la carte.
La marque se contente d'acheter la carte lambda est va simplement indiquer les paramètres pour la programmation dès la fabrication du µContrôleur chez Texas où autre.
Sur le site vous trouverez des renseignements concernant le type de votre clim et du E5.
Cordialement.
AB37
Hélas à ma connaissance on ne peut se procurer les schémas, il faut savoir qu'en Chine ils travaillent différemment de nous, la partie électronique n'est pas réalisée par la marque de la clim.
Lorsque c'est une Chinoise mais par une usine spécialisée dans le domaine, souvent c'est la province d'implantation du site qui est indiquée sur la carte.
La marque se contente d'acheter la carte lambda est va simplement indiquer les paramètres pour la programmation dès la fabrication du µContrôleur chez Texas où autre.
Sur le site vous trouverez des renseignements concernant le type de votre clim et du E5.
Cordialement.
AB37
01 novembre 2016 à 06:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 2. Panne clim Airton Star H12A4 code E5
- N°3168 : Bonjour, Je suis en possession d'un climatiseur Airton depuis 4 ans et 2ème panne identique avec code erreur E5. La carte power module déjà remplacée 1 fois. J'aimerai savoir quelques tests à effectuer pour confirmer le...
- 3. Panne clim Airton STAR H 12V4 affiche E5
- N°5120 : Bonjour. J'ai une panne sur ma clim : l'unité intérieure démarre, ventile et un petit moment après affiche E5. Vérification connexions et liaisons sont bonnes. Aucune led de l'unité extérieure ne s'allume ou...
- 4. Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
- N°2957 : Bonsoir à tous. Je sais que je ne suis pas le premier à être en panne avec ce modèle et j'ai eu l'occasion de lire les différentes explications car il faut vous le dire je suis déjà tombé en panne l'année dernière avec...
- 5. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
- N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
- 6. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
- N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
- 7. Erreur E5 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf : 406213
- N°3038 : Bonjour, Question pour Albre37 qui connait bien les cartes alimentation Externe. Une erreur E5 est apparue sur le bloc interne E5 au bout de 2 ans. Après consultation du support Airton ils m'ont fait changer la carte...
- 8. Compresseur ne se lance pas clim inverter Airton TCA-21I2HA/DVO REF:406213
- N°2394 : Bonjour à tous. Voilà ça fait 3 ans que mon climatiseur Airton fonctionne et là le compresseur ne se lance plus ni en mode froid et chaud. Bien sûr aucun code Erreur sur les splits intérieurs, dans le doute j'ai démonté...
- 9. Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
- N°3141 : Bonjour à tous et bonnes fêtes, J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro. Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui. Description du...
- 10. Reset UI Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU
- N°4492 : Bonjour. J'ai eu un petit souci sur une clim Airton, suite à une programmation en mode timer (démarrage différé). La télécommande n'était pas dirigée vers l'UI. Le matin en me levant, j'avais erreur code E5. J'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite