Bonsoir à tous.
Je sais que je ne suis pas le premier à être en panne avec ce modèle et j'ai eu l'occasion de lire les différentes explications car il faut vous le dire je suis déjà tombé en panne l'année dernière avec cette même clim, les explications m'ont permis de cerner la panne et c'était la carte outdoor qui était en panne.
J'avais pu me fournir une clim bi split identique d'occasion mais avec la carte IPM HS.
Mais cette fois-ci les symptômes ne sont pas les mêmes et maintenant c'est surtout suite à l'orage que j'ai un défaut E05.
Mes fusibles sont bons. Pas de traces de composants endommagés.
J'ai fait des essais en installant mon autre carte PCF, mais les symptômes sont les mêmes.
Voici donc mes observations.
Lorsque je mets sous tension, les LED vertes LD1et LD2 s'allument fixe sur la carte IPM.
Les 2 leds rouge et verte du PCF sont allumées.
Sur la carte outdoor, LD1 rouge (la plus à droite sur la série de trois) s'allume Fixe et le mot SHAI s'affiche, puis un cliquetis se fait entendre.
Cela étant fait, la led LD2 (près du connecteur CN11) de la carte outdoor se met à clignoter rapidement environ 5 secondes et s'éteint.
Puis c'est au tour de la led LD1 verte de l'IPM de s’éteindre puis c'est la led LD1 rouge outdoor qui s’éteint et enfin E5 s'affiche sur les 2 unités intérieures.
Shai reste affiché sur la carte outdoor.
Voilà, le problème c'est de savoir si c'est la carte ipm ou outdoor qui est HS ou les deux.
La Led LD2 rouge qui clignote rapidement puis s'éteint près du CN11 est sûrement la réponse.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance merci.
Je sais que je ne suis pas le premier à être en panne avec ce modèle et j'ai eu l'occasion de lire les différentes explications car il faut vous le dire je suis déjà tombé en panne l'année dernière avec cette même clim, les explications m'ont permis de cerner la panne et c'était la carte outdoor qui était en panne.
J'avais pu me fournir une clim bi split identique d'occasion mais avec la carte IPM HS.
Mais cette fois-ci les symptômes ne sont pas les mêmes et maintenant c'est surtout suite à l'orage que j'ai un défaut E05.
Mes fusibles sont bons. Pas de traces de composants endommagés.
J'ai fait des essais en installant mon autre carte PCF, mais les symptômes sont les mêmes.
Voici donc mes observations.
Lorsque je mets sous tension, les LED vertes LD1et LD2 s'allument fixe sur la carte IPM.
Les 2 leds rouge et verte du PCF sont allumées.
Sur la carte outdoor, LD1 rouge (la plus à droite sur la série de trois) s'allume Fixe et le mot SHAI s'affiche, puis un cliquetis se fait entendre.
Cela étant fait, la led LD2 (près du connecteur CN11) de la carte outdoor se met à clignoter rapidement environ 5 secondes et s'éteint.
Puis c'est au tour de la led LD1 verte de l'IPM de s’éteindre puis c'est la led LD1 rouge outdoor qui s’éteint et enfin E5 s'affiche sur les 2 unités intérieures.
Shai reste affiché sur la carte outdoor.
Voilà, le problème c'est de savoir si c'est la carte ipm ou outdoor qui est HS ou les deux.
La Led LD2 rouge qui clignote rapidement puis s'éteint près du CN11 est sûrement la réponse.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance merci.
26 août 2015 à 21:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour,
Problème de surtension sûrement à cause de l'orage, on ne le dira jamais assez, mais il faut impérativement éteindre une clim lors de fort d'orage au disjoncteur.
Pour l’électronique, j'espère que maître Dom-Aom pourra vous aider.
Cordialement. cathars
Problème de surtension sûrement à cause de l'orage, on ne le dira jamais assez, mais il faut impérativement éteindre une clim lors de fort d'orage au disjoncteur.
Pour l’électronique, j'espère que maître Dom-Aom pourra vous aider.
Cordialement. cathars
27 août 2015 à 08:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour Cathars
Oui, c'est cet orage la cause ; la clim ne tournait pas, mais sous tension car je ne m'en sers qu'en chauffage et mon alimentation de ma Freebox a sauté aussi.
Il faudrait que j'installe une protection sur l'alimentation générale car j'ai aussi beaucoup de micro coupure EDF l’hiver.
Mais pour en revenir à la panne, j'ai contrôlé les enroulements du compresseur qui sont bons.
Les unités intérieures semblent fonctionner normalement.
Cordialement. Bud27
Oui, c'est cet orage la cause ; la clim ne tournait pas, mais sous tension car je ne m'en sers qu'en chauffage et mon alimentation de ma Freebox a sauté aussi.
Il faudrait que j'installe une protection sur l'alimentation générale car j'ai aussi beaucoup de micro coupure EDF l’hiver.
Mais pour en revenir à la panne, j'ai contrôlé les enroulements du compresseur qui sont bons.
Les unités intérieures semblent fonctionner normalement.
Cordialement. Bud27
27 août 2015 à 10:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour bud27,
Et bien oui malheureusement même sous tension cela peut-être mortelle pour une carte Électronique !
Nous aussi sur Saint Médard nous avons eu des cas de Freebox HS.
Pour ma clim moi aussi je ne m'en sers que comme chauffage, et elle est disjonctée directement au tableau !
Je ne peux pas faire grand chose pour vous, sauf peut-être, de couper la clim au disjoncteur ou à la prise de courant 10 minutes et remettre sous tension et regarder si elle s'est réinitialisée, mais je doute quand même !!
Cordialement, cathars.
Et bien oui malheureusement même sous tension cela peut-être mortelle pour une carte Électronique !
Nous aussi sur Saint Médard nous avons eu des cas de Freebox HS.
Pour ma clim moi aussi je ne m'en sers que comme chauffage, et elle est disjonctée directement au tableau !
Je ne peux pas faire grand chose pour vous, sauf peut-être, de couper la clim au disjoncteur ou à la prise de courant 10 minutes et remettre sous tension et regarder si elle s'est réinitialisée, mais je doute quand même !!
Cordialement, cathars.
27 août 2015 à 14:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour.
E5 = problème de com entre UI et UE.
Suite à l'orage comme les collègues certainement une carte qui a dégagé. Voire même plus, sans être alarmiste.
Il est certain que deux précautions valent mieux qu'une.
En cas d'orage, si vous n'avez pas de parafoudre dans votre tableau électrique, la disjonction des matériels sensibles est recommandée.
E5 = problème de com entre UI et UE.
Suite à l'orage comme les collègues certainement une carte qui a dégagé. Voire même plus, sans être alarmiste.
Il est certain que deux précautions valent mieux qu'une.
En cas d'orage, si vous n'avez pas de parafoudre dans votre tableau électrique, la disjonction des matériels sensibles est recommandée.
29 août 2015 à 16:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour,
Pouvez-vous déconnecter sur la carte outdoor pcb (la grande de l'U.ext) le câble venant de l'IPM qui se trouve situé le plus bas à gauche, remettre le 220Vac et vérifier si la led verte LD01 située sous le transfo de l'alim à découpage situé en bas à droite de la carte s'allume en continu.
Si c'est non = Problème Alim, le reste d'après vos infos semble correct.
Si gros problème j'ai des cartes disponibles.
Cordialement.
ALBRE37
Pouvez-vous déconnecter sur la carte outdoor pcb (la grande de l'U.ext) le câble venant de l'IPM qui se trouve situé le plus bas à gauche, remettre le 220Vac et vérifier si la led verte LD01 située sous le transfo de l'alim à découpage situé en bas à droite de la carte s'allume en continu.
Si c'est non = Problème Alim, le reste d'après vos infos semble correct.
Si gros problème j'ai des cartes disponibles.
Cordialement.
ALBRE37
30 août 2015 à 09:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour ALBRE37.
J'ai fait l'essai que vous m'avez demandé et problème, car la led LD1 verte reste allumée (sur la carte outdoor PCB).
C'est d’ailleurs la seule chose qui s'allume sur cette carte.
Sur la carte IPM LD1 verte est allumée fixe et LD2 verte est éteinte.
Lorsque je rebranche tout normalement, cette led LD01 verte sur la carte outdoor est aussi allumée.
Voilà.
Je sais pas quoi dire d'autre ? Peut-être faire des mesures ?
Cordialement et Merci pour votre aide.
BUD27
J'ai fait l'essai que vous m'avez demandé et problème, car la led LD1 verte reste allumée (sur la carte outdoor PCB).
C'est d’ailleurs la seule chose qui s'allume sur cette carte.
Sur la carte IPM LD1 verte est allumée fixe et LD2 verte est éteinte.
Lorsque je rebranche tout normalement, cette led LD01 verte sur la carte outdoor est aussi allumée.
Voilà.
Je sais pas quoi dire d'autre ? Peut-être faire des mesures ?
Cordialement et Merci pour votre aide.
BUD27
02 septembre 2015 à 14:45
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour ALBRE37
Suite à votre dernier message, j'ai fait divers essais sans succès.
Vous semblez avoir l'expérience sur Airton et divers cartes. Pouvons-nous prendre contact ?
Cordialement.
Bud 27
Suite à votre dernier message, j'ai fait divers essais sans succès.
Vous semblez avoir l'expérience sur Airton et divers cartes. Pouvons-nous prendre contact ?
Cordialement.
Bud 27
05 septembre 2015 à 14:07
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour Bud27,
Excusez-moi pour ce retard mais je suis en déplacement, je n'ai pas très bien compris votre réponse avec la led LD01 carte Outdoor pcb, refaite la manip suivante :
1/ couper l'alimentation 220Vac
2/ débrancher le câble que je vous ai indiqué
3/ remettre sous tension et regarder si cette led est allumée. Si vous ne déconnectez pas le câble elle s'allumera car elle se trouvera alimentée par l'IPM à travers une diode.
Vous pouvez demander mes coordonnées au responsable du forum.
Cordialement.
ALBRE37
Excusez-moi pour ce retard mais je suis en déplacement, je n'ai pas très bien compris votre réponse avec la led LD01 carte Outdoor pcb, refaite la manip suivante :
1/ couper l'alimentation 220Vac
2/ débrancher le câble que je vous ai indiqué
3/ remettre sous tension et regarder si cette led est allumée. Si vous ne déconnectez pas le câble elle s'allumera car elle se trouvera alimentée par l'IPM à travers une diode.
Vous pouvez demander mes coordonnées au responsable du forum.
Cordialement.
ALBRE37
06 septembre 2015 à 10:58
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour ALBRE37
Je remets le 220 Volts après avoir débranché CN11 (le connecteur qui va sur l'IPM) et la Led LD01 verte qui est la carte outdoor Pcb, située sous le transfo de l'alim à découpage situé en bas à droite de la carte s'allume en continu.
Rien d'autre d'allumé sur cette carte.
Ce qui fait dire que l'alim n'est pas HS et la panne plus tenace que prévu.
En même temps, je me demande quelle était la signification de ce bref clignotement de LD02 rouge (prés de CN11 sur la carte outdoor), lors de mes premiers essais, comme un code erreur.
Cordialement.
Bud27
Je remets le 220 Volts après avoir débranché CN11 (le connecteur qui va sur l'IPM) et la Led LD01 verte qui est la carte outdoor Pcb, située sous le transfo de l'alim à découpage situé en bas à droite de la carte s'allume en continu.
Rien d'autre d'allumé sur cette carte.
Ce qui fait dire que l'alim n'est pas HS et la panne plus tenace que prévu.
En même temps, je me demande quelle était la signification de ce bref clignotement de LD02 rouge (prés de CN11 sur la carte outdoor), lors de mes premiers essais, comme un code erreur.
Cordialement.
Bud27
07 septembre 2015 à 15:32
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour Bud27,
Bien OK pour l'alim outdoor pcb, la led rouge LD'02 indique qu'il y a un problème, sur l'unité extérieure, ce qui est vague.
Si l'afficheur indique SHAI environ 20s après la mise sous tension et que les 2 leds verte sur l'ipm sont allumées l'alim de l'ipm est bonne.
Autre manip à faire :
Ouvrir l'unité extérieure pour visualiser l'afficheur sur outdoor pcb, remettre en service,on doit lire SHAI 20s après, puis un code défaut va s'afficher, ne coupez pas le 220v mais relevez simplement tout ce que l'afficheur indique, j'ai besoin de ces infos.
Cordialement.
ALBRE37
Bien OK pour l'alim outdoor pcb, la led rouge LD'02 indique qu'il y a un problème, sur l'unité extérieure, ce qui est vague.
Si l'afficheur indique SHAI environ 20s après la mise sous tension et que les 2 leds verte sur l'ipm sont allumées l'alim de l'ipm est bonne.
Autre manip à faire :
Ouvrir l'unité extérieure pour visualiser l'afficheur sur outdoor pcb, remettre en service,on doit lire SHAI 20s après, puis un code défaut va s'afficher, ne coupez pas le 220v mais relevez simplement tout ce que l'afficheur indique, j'ai besoin de ces infos.
Cordialement.
ALBRE37
08 septembre 2015 à 08:41
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour ALBRE37
Nouveaux essais ce matin comme vous me l'avez demandé.
Lorsque le cycle de test est terminé, (les différentes leds s’étant allumées, puis éteintes, les petites cliquetis de vannes ou autres petits bruits terminés). Le message SHAI reste affiché en permanence infiniment.
La Led LD2 verte du PCF s'éteint et E5 s'affiche sur la console intérieure qui a été sollicitée.
Si refait un essai sans solliciter de console, le cycle se fait de la manière totalement identique mais E5 ne s'affiche pas à l’intérieur.
Cordialement.
BUD27
Nouveaux essais ce matin comme vous me l'avez demandé.
Lorsque le cycle de test est terminé, (les différentes leds s’étant allumées, puis éteintes, les petites cliquetis de vannes ou autres petits bruits terminés). Le message SHAI reste affiché en permanence infiniment.
La Led LD2 verte du PCF s'éteint et E5 s'affiche sur la console intérieure qui a été sollicitée.
Si refait un essai sans solliciter de console, le cycle se fait de la manière totalement identique mais E5 ne s'affiche pas à l’intérieur.
Cordialement.
BUD27
08 septembre 2015 à 11:51
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Message destiné au responsable du forum.
Bonjour. Suite à nos divers échanges, ALBRE37 me propose ses coordonnées.
Pouvez-vous nous mettre en relation ?
Cordialement.
BUD27
Bonjour. Suite à nos divers échanges, ALBRE37 me propose ses coordonnées.
Pouvez-vous nous mettre en relation ?
Cordialement.
BUD27
08 septembre 2015 à 11:56
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Information à ce jour 72 469 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Bonjour bud27,
Le mail d'ALBRE37 vient de vous être envoyé.
Pensez à nous tenir au courant du suivi du dépannage.
Cordialement.
Patrice
Bonjour bud27,
Le mail d'ALBRE37 vient de vous être envoyé.
Pensez à nous tenir au courant du suivi du dépannage.
Cordialement.
Patrice
08 septembre 2015 à 12:06
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
Bonjour à tous.
Suite et fin de l'histoire de ma panne sur Airton TCA 21I2HA/DVO, Albre37 a testé mes cartes IPM et OUTDOOR car le diagnostic ne permettait pas de définir laquelle était vraiment en cause.
C'est la Outdoor PCB qui avait les composants permettant la communication avec les unités intérieures HS.
(Mosfet + optocoupleur + Rescms).
Pour ce qui est de mon autre carte outdoor HS (panne de l'année dernière), c'était un petit condo céramique en court-circuit qui écroulait la petite alim à découpage de la carte.
Voilà, Ouf, OUF, OUF.
Grand Merci à Albre37 pour son aide et sa pédagogie.
Merci à Patrice, merci Cathars et PL.
Suite et fin de l'histoire de ma panne sur Airton TCA 21I2HA/DVO, Albre37 a testé mes cartes IPM et OUTDOOR car le diagnostic ne permettait pas de définir laquelle était vraiment en cause.
C'est la Outdoor PCB qui avait les composants permettant la communication avec les unités intérieures HS.
(Mosfet + optocoupleur + Rescms).
Pour ce qui est de mon autre carte outdoor HS (panne de l'année dernière), c'était un petit condo céramique en court-circuit qui écroulait la petite alim à découpage de la carte.
Voilà, Ouf, OUF, OUF.
Grand Merci à Albre37 pour son aide et sa pédagogie.
Merci à Patrice, merci Cathars et PL.
17 septembre 2015 à 20:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Compresseur ne se lance pas clim inverter Airton TCA-21I2HA/DVO REF:406213
- N°2394 : Bonjour à tous. Voilà ça fait 3 ans que mon climatiseur Airton fonctionne et là le compresseur ne se lance plus ni en mode froid et chaud. Bien sûr aucun code Erreur sur les splits intérieurs, dans le doute j'ai démonté...
- 2. Cherche carte électronique clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
- N°5127 : Bonjour. Je suis à la recherche de pièces pour mon climatiseur qui m'a lâché ce matin, un code E5 apparait sur l'écran du split, et l'unité extérieure ne démarre plus on entend juste un cliquetis, j'ai lu sur ce forum le...
- 3. Erreur E5 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf : 406213
- N°3038 : Bonjour, Question pour Albre37 qui connait bien les cartes alimentation Externe. Une erreur E5 est apparue sur le bloc interne E5 au bout de 2 ans. Après consultation du support Airton ils m'ont fait changer la carte...
- 4. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
- N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
- 5. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 6. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 7. Panne clim Airton 18CHSA réf 405595
- N°7021 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà j'ai un problème avec la clim du salon en froid, elle fonctionne bien mais dès que je demande du chaud le volet se ferme sur l'UI, le ventilateur extérieur se met en marche et rien ne se...
- 8. Panne E5 clim Airton Star 21l2HA/DVO
- N°3590 : Bonjour à tous. Sur un bi-split Airton star 21l2HA/DVO code erreur E5. Mon souci sur ma platine alimentation du compresseur j'ai bien mais tension +12v +9v mais pas de 5v. Serait-il possible que le manque de cette tension au...
- 9. Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO
- N°2681 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche de références de composants ou d'un schéma électrique de la carte PCB (TCC-22I3HA/DV0.DK.01) de ma clim. Airton TCA-21I2HA/DVO réf : 406213, code erreur E5 afin d'identifier les...
- 10. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
- N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite