Question Forum Climatisation : Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

mic13340
Membre inscrit
mic13340
9 messages
Bonjour à tous.

Suite à orage une des deux unités intérieures de mon bisplit Panasonic affiche un défaut de ventilateur et donc se met en défaut h19.
Le problème c'est qu'on ne trouve plus ni carte ni moteur de ventilateur pour cette machine datant de 2001.
Je me suis quand même décidé à démonter le ventilo et la carte et visuellement rien ne semble avoir souffert (mais je n'y connais rien en électronique).
Sur l’évaporateur défectueux, avant démontage, le ventilateur tournait lentement par accoups.
Après démontage j'ai testé le moteur seul en le branchant sur l'autre unité "valide" et celui-ci semble tourner.
Quelqu'un aurait-il une idée de solution ? Peut-on faire tester/réparer la carte ? Le moteur ?
Merci de votre aide.
25 août 2018 à 12:04
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,
Généralement il est conseillé de changer la carte de régulation ainsi que le moteur du ventilateur.
Mais il est vrai que votre machine a plus de 17 ans et je ne sais pas si vous allez réussir à trouver.
Bon courage.
25 août 2018 à 17:47
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
Apparemment le moteur ventilation n'a rien la carte serait incriminée, une belle photo recto/verso pourrait servir à Dom-Aom au autres personnes, et vous aider facilement parfois pour quelques € et un bon fer à souder.
25 août 2018 à 18:08
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir,
Comme suggère PL, mais Dom est en train de profiter des vacances.
Cordialement.
25 août 2018 à 18:19
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Quelle est la techno du moteur? Courant continu haute tension, AC avec gradateur triac sur la carte, AC avec différents enroulements pour les différentes vitesses? Si AC, peut-être le condo de démarrage se serait mis en circuit ouvert...

"celui-ci semble tourner"... pas très clair... Il réagit à toutes les vitesses comme l'autre ou pas?...

Cordialement, Dom.
25 août 2018 à 18:21
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

mic13340
Membre inscrit
mic13340
9 messages
Rebonjour à tous et merci pour votre réactivité.
En ce moment je bosse mais dès que je rentre j'essaierai de mettre une photo de la carte.
Pour Dom lorsque je dis que le ventilo semble tourner je veux dire "semble tourner normalement".
Le problème c'est que lorsque je l'essaie sur l'autre machine je le tiens juste à la main et j'ai du mal à évaluer s'il tourne à vitesse normale.
Il semble réagir aux différentes vitesses même si c'est pas flagrant.
J'essaierai tout à l'heure en mode powerfull et je vous tiens au courant.
Merci en tout cas et à tout à l'heure.
25 août 2018 à 19:43
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

mic13340
Membre inscrit
mic13340
9 messages
Me revoilà !
Je vous joins les photos de la carte en espérant qu'elles soient exploitables.
Pour Dom le moteur du ventilo est un 4P 20W DC40V à 3 fils (rouge bleu jaune).
J'ai essayé en mode powerfull pour essayer d'avoir une sensation de variation de vitesse" significative". C'est difficile à évaluer lorsque le moteur n'est pas en "charge mécanique" (autrement dit lorsqu'il n'est pas soumis à la jonction de la turbine).
Pour rappel sur l'évap défectueux il fait deux accoups de tentative de démarrage et s’arrête entrainant le code sécurité.
Merci pour votre patience.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
conseils dépannage carte climatisation Panasonicconseils dépannage carte climatisation Panasonic

Bonjour. Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
25 août 2018 à 21:46
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir,
Images floues, mesurez Uf du condensateur noir à côté de la fiche bleue.
Cordialement.
25 août 2018 à 22:07
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

mic13340
Membre inscrit
mic13340
9 messages
Bonsoir FF0031,
De quel condensateur s'agit-il ? Puis-je le tester en fonction ohmmètre ? (je rappelle que je suis novice en électronique).
Cordialement.
25 août 2018 à 23:30
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
OK.
Un zoom côté fusible pour pouvoir détecter les composants et leurs références.
Salutations.
26 août 2018 à 00:17
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
C'est la 1ère fois que je "vois" un moteur d'UI à courant continu 40Volts avec seulement 3 fils. Pas de condo avec un tel type. Par contre, pour savoir comment il est géré en vitesse... pas de doc trouvée. Ce serait un Matsushita, sans plus.

En plus sur la carte vous avez un gros circuit de puissance à 25 pattes, encore un truc ésotérique! Juste par curiosité, quelle est sa référence?
26 août 2018 à 00:52
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

mic13340
Membre inscrit
mic13340
9 messages
Bonjour,
Je vous joins la photo grossie de l’environnement du fusible.
Pour ce qui est du circuit de puissance, s'il s'agit du gros cube noir, il n'y a pas de marque.
Juste une série de chiffre et lettres
A41013
ETXMJ254X4B
0405
AC230V

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
conseils dépannage carte climatisation Panasonic

26 août 2018 à 10:05
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Non, le cube est un transfo.

Le circuit est fixé sur radiateur par 2 vis... et il a bel et bien 25 pattes!
26 août 2018 à 10:43
Réponse 13 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

mic13340
Membre inscrit
mic13340
9 messages
S'agirait-il du Toshiba TPD4007K ? (mais je ne compte que 23 pattes).
26 août 2018 à 11:53
Réponse 14 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Exact, sur le circuit imprimé, les 23 soudures se continuent par 2 inutilisées, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave. J'ai trouvé la datasheet du TPD4008K, qui doit être assez voisin, c'est une puce monstrueuse, avec IPM intégré, qui alimente le moteur en 3 phases à fréquence variable. Son appellation DC40V porte à confusion.

Ne cherchez pas plus loin, il y a surement un défaut dans ce module, donc irréparable. Soit vous changez la pièce après en avoir trouvé une en Chine ou ailleurs, soit vous changez la carte, si du moins vous arrivez à la trouver...

Vu que le moteur tourne sur l'autre carte, il est très probablement bon. Vérifiez quand même que vous avez la même résistance sur ses fils pris 2 à 2 (3 mesures). Je dirais entre 5 et 10 ohms à la louche.
T P D 4 0 datasheet
26 août 2018 à 14:35
Réponse 15 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

mic13340
Membre inscrit
mic13340
9 messages
Merci DOM pour votre disponibilité.
Que pensez-vous de ce site ? Le prix affiché vous semble t-il réaliste ?
Si je le commande est-ce facile à remplacer ou du moins pourrais-je trouver un électronicien qui me le soude ?
Cordialement.
https://www.utsource.net/Order/Cart?type=101
26 août 2018 à 17:52
Réponse 16 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Votre lien frise l'inutilisable... De toutes façons, on ne peut guère trouver ce genre de circuit qu'aux US ou en Chine. Par ex :

https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180826124449&SearchText=TPD4007K

Le 1er des sites affichés vous met 2 circuits pour 14 USD port compris, vraiment pas cher.

J'ai déjà commandé plusieurs fois avec Aliexpress, les délais (pas très rapides) sont tenus, à vous de voir.
26 août 2018 à 22:54
Réponse 17 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

mic13340
Membre inscrit
mic13340
9 messages
OK je vais tout de même tenter ma chance et changer ce module.
Encore une fois merci beaucoup pour votre disponibilité et vos partages de compétence.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite.
Cordialement.
27 août 2018 à 08:03
Réponse 18 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

mic13340
Membre inscrit
mic13340
9 messages
Bonjour,
Comme promis je vous donne des nouvelles.
Après avoir commandé en Chine et changé le module TPD4007K j'ai tout remonté et la clim marche à nouveau !
Je tiens à vous remercier à tous pour votre aide et une spéciale dédicace à Dom pour ses compétences techniques remarquables qu'il n'hésite pas à transmettre en se montrant disponible malgré parfois notre amateurisme.
Encore une fois mille mercis à vous tous.
Cordialement.
14 septembre 2018 à 20:11
Réponse 19 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Merci pour la bonne nouvelle, qui pourra servir à d'autres, et accessoirement pour le compliment, c'est sympa!

Cordialement, Dom.
17 septembre 2018 à 09:28
Réponse 20 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

Luc66
Membre inscrit
Luc66
2 messages
Bonjour à tous.

Je réactive ce sujet car j'ai exactement les mêmes symptômes sur le même modèle de bi split Panasonic.
J'aimerais donc savoir si la solution proposée a bien fonctionné dans le temps et aussi savoir comment ce module aux 23 pattes est fixé sur la carte électronique ? Soudure je suppose ?
Merci par avance pour vos éventuels retours.
Luc.
23 mai 2022 à 11:53
Réponse 21 du forum dépannage climatisation

Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE

Luc66
Membre inscrit
Luc66
2 messages
Bonjour à tous,

Je reviens sur ce post car de mon côté j'ai trouvé la solution de ce code h19 sur mon split.
Pour ma part, pas de problème de carte électronique ou de moteur défaillant, juste un souci de faux contact sur la connexion du moteur. Un bout de scotch pour bien bloquer cette connexion (prise blanche fragile) et c'est reparti !
Donc à tester avant tout autres diagnostics.
Bonne journée.
06 août 2022 à 14:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Panasonic Ethera CU-Z35VKE
    N°9621 : Bonjour tout le monde. Je possède une climatisation Panasonic Etherea CU-Z35VKE Inverter, depuis quelques temps elle fonctionne par intermittence. Je m'explique il y a des jours où je peux la démarrer et la laisser tourner...
  • 2. Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
    N°1892 : Bonjour, J'ai un climatiseur Panasonic Inverter installé dans mon séjour que j'utilise essentiellement l'hiver. Depuis 2 jours, l'unité intérieure ne souffle plus de chaleur. Lorsque je le mets en marche, il se met en...
  • 3. Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic
    N°4690 : Bonjour à vous tous, Installateur depuis quelques années, je me lance dans le dépannage sur split, console ou gainable. J'aimerai votre avis sur ma recherche de panne. Mono-split Panasonic Groupe CU-E9HKE-3 (année...
  • 4. Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE
    N°9567 : Bonjour, je suis Totoribus, âgé de 46 ans et j'habite en Martinique. Je préfère réparer plutôt que jeter. J'ai une climatisation dans ma maison qui a 3 ans et qui est exposée aux embruns marins. Depuis quelques jours,...
  • 5. Panne climatiseur Panasonic
    N°3052 : Bonjour, J’ai deux climatiseurs Panasonic CU-W9CKPS et l'un est en panne. Année 10/2002. Lors de la mise en marche le témoin power clignote, l'unité extérieure se met en marche, puis environ 1 minute après l'unité...
  • 6. Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
    N°1841 : Bonjour à tous, J'ai une climatisation Panasonic Split inverter réversible CS-E12CKP (unité intérieure) CU-E12CKP5 (unité extérieure). Celle-ci est en panne : lors du démarrage en mode chauffage le ventilateur de...
  • 7. Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
    N°1897 : Bonjour, et merci pour votre aide, j'ai un souci avec une clim réversible Panasonic R410A. Celle-ci disjoncte. Voici les éléments dont je dispose : - modèle intérieur CS PE12CKE - modèle extérieur CU PE12CKE Unité...
  • 8. Panne climatisation réversible Panasonic
    N°430 : Bonsoir, Je viens de faire installer une climatisation réversible Panasonic. J'ai les 3 splits qui se mettent en alarme : le voyant "timer" clignote sur les 3. Que faire ? Merci.
  • 9. Achat climatisation Daikin/Panasonic en Belgique
    N°3121 : Bonjour, J’aurais besoin de vos conseils. Je suis un nouveau sur ce forum et je sais que cette question est certainement souvent posée. Je voudrais mettre une climatisation à mon domicile. Tout d’abord, j’habite en...
  • 10. Problème clim gainable Panasonic CS-F34DD2E5
    N°3066 : Bonjour à tous, Je possède un gainable Panasonic CS-F34DD2E5 depuis environ une dizaine d'années. Mes questions sont, en vitesse minimum sur ma console murale mon appareil tourne trop vite, trop bruyant je voudrais savoir si...
>>> Résultats suivants pour : Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite