Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9567

Question Dépannage Climatisation : Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

Totoribus
Membre inscrit
Totoribus
6 messages
Bonjour, je suis Totoribus, âgé de 46 ans et j'habite en Martinique. Je préfère réparer plutôt que jeter.

J'ai une climatisation dans ma maison qui a 3 ans et qui est exposée aux embruns marins.
Depuis quelques jours, lorsque je la mets en route, la volute se lance à fond puis ralentit au bout de quelques minutes, quel que soit le réglage de la ventilation sur la télécommande.
Pourriez-vous m'indiquer d'où peut venir le problème ?
Par quoi dois-je commencer pour vérifier le circuit électrique ?

Le modèle est un Panasonic CS-FZ25WKE.
Je suis équipé d'un multimètre, d'un thermocouple et d'une boîte à outils traditionnelle.

Merci beaucoup.
Totoribus.
05 août 2024 à 13:47
Réponse 1 forum climatisation climatiseur

Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Avant de s'aventurer dans un démontage, regarder si la volute de soufflage n'est pas encrassée.
Si c'est le cas, passer avec un pinceau plat moyen/petit dans le sens des ailettes, à l'horizontale tout en aspirant.
Faire des essais des vitesses de ventilation sans démarrage froid ou chaud.
Dites nous ce qu'il en est.
05 août 2024 à 17:48
Réponse 2 forum climatisation climatiseur

Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

Totoribus
Membre inscrit
Totoribus
6 messages
Bonjour PL et merci pour votre réponse.

La volute est très propre, il n'est pas possible de faire des essais de ventilation sans démarrage (du compresseur j'imagine ? ) car les modes disponible sont : auto, cool, heat et dry, je n'ai pas de mode fan only.

Quand elle est en route, volute a fond, la vitesse de ventilation ne réagit pas du tout, elle est coincée a fond !
En ce moment, elle reste même bloquée a fond tout le temps sans revenir a son état normal.
Ci dessous un lien vers une vidéo que j'ai faite :
https://youtu.be/gddnhgze_9U?si=5VzIO74VTq7G4w_q

Merci.
05 août 2024 à 18:48
Réponse 3 forum climatisation climatiseur

Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Cette machine a un moteur de turbine à haute tension DC. Celui-ci est doté d'un "accélérateur", fil sur lequel plus on met de volts (0 à 6), plus ça tourne vite. Si la carte, suite à l'info d'une sonde défaillante, estime que l'urgence absolue est d'évacuer les calories ou les frigories au plus vite, elle va autoritairement mettre la ventilation à fond. Si j'étais vous, je vérifierais les sondes de l'UI (2 sur les tuyaux, 1 à l'entrée d'air).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sondes ui Panasonic

06 août 2024 à 08:33
Réponse 4 forum climatisation climatiseur

Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

Totoribus
Membre inscrit
Totoribus
6 messages
Bonjour.

Ça c'est de la réponse précise, merci Dom Aom, je mesure les 3 sondes et vous revient.
06 août 2024 à 14:37
Réponse 5 forum climatisation climatiseur

Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

La sonde de reprise d'air en mode "auto" permet de moduler cette vitesse de ventilation, mais si la vitesse est programmée, il est possible qu'une vitesse reste bloquée par un problème de relais de vitesse sur la carte UI 3.

Normalement il y a que deux sondes sur votre UI, une sonde de reprise d'air pour la régulation ambiante et vitesse de ventilation si besoin et une sonde de batterie qui sert en antigel en cas de BP trop basse et donc risque de prise en glace en mode froid, et de démarrage de la vitesse de ventilation une fois la batterie en mode chaud à 37°C.
06 août 2024 à 17:01
Réponse 6 forum climatisation climatiseur

Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

Totoribus
Membre inscrit
Totoribus
6 messages
Merci mille fois pour vos réponses.

Alors, pour Dom-Aom, j'ai trois sondes : une collée en haut de l'évaporateur, une plus bas mais à distance de l'évaporateur (entrée d'air) et la troisième plus en bas encore, collée à l'évaporateur.

À 27°C, les valeurs sont, dans l'ordre en descendant, de 18 kohms, 12,4 kohms (entrée d'air) et 17,3 kohms.
Cela me semble malheureusement tout à fait conforme au graphe que vous m'avez envoyé.

Pour PL, il y a trois sondes et même en mode fan auto et mode clim auto, j'ai toujours la volute à fond.
Pour ma culture, est-ce que la batterie et l'évaporateur sur une clim sont la même chose ?

Est-ce qu'on s'oriente vers une carte UI défectueuse ? Celle-ci sur eBay :
https://www.ebay.co.uk/itm/125565074055

À bientôt.
06 août 2024 à 18:58
Réponse 7 forum climatisation climatiseur

Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Je suppose que les sondes à 18 kOhms sont placées le long de tuyaux, dans un fourreau de cuivre.

La "batterie" est un terme de frigoriste, qui souvent porte à confusion chez les internautes, qui comprennent une pile rechargeable... :-) C'est effectivement l'échangeur. Perso j'ai horreur des termes "évaporateur" et "condenseur", puisque les rôles s'inversent suivant qu'on est en froid ou en chaud. Du coup est-ce qu'on parle de l'UE, de l'UI?...

La carte pourrait bien être en cause, elle appuierait trop sur l'accélérateur... mais le moteur aussi, en sur-réagissant à l'accélérateur. Si vous êtes un peu bricoleur, il y aurait un moyen de contourner votre problème, en limitant la tension appliquée par la carte sur l'accélérateur, avec juste un potentiomètre. Si toutefois le problème vient de la carte.
07 août 2024 à 07:52
Réponse 8 forum climatisation climatiseur

Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

Totoribus
Membre inscrit
Totoribus
6 messages
Hello, mon message n'est pas paru, je le remets :

Rebondissement et coup de bol, la clim de la chambre de mon fils est exactement la même que celle en panne.
Un rapide échange des deux cartes électroniques des UI montre que le souci vient bien de cette carte.

Ne voyant aucun défaut apparent (soudure/ condensateur explosé etc ,) je l'ai donnée a un électronicien, et si elle apparait irréparable, j'en achèterai une autre.

L’option d'y souder un potentiomètre ne me parait pas judicieuse :
Il semble que la commande de température ne répondes pas non plus car même en la réglant à une T° de consigne supérieure à la T° de la pièce le compresseur reste en route.

Je mets quelques € dans la cagnotte leetchi pour aider le forum à continuer.
Merci à tous, sujet clos.
09 août 2024 à 13:31
Réponse 9 forum climatisation climatiseur

Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE

Totoribus
Membre inscrit
Totoribus
6 messages
Hello, juste un court update : strictement la même carte de la deuxième clim vient de me lâcher également.
Il s'agit manifestement d'un problème de conception fabrication sur cette série !

@150€ l'erreur, cela commence à faire cher, manifestement pas de la qualité Panasonic !
01 septembre 2024 à 16:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème vitesse PAC air/air Panasonic
    N°3269 : Bonjour, J'ai une Pac air/air Panasonic, CS-E18PKEW, mono split, et un module Wifi intesis home. Mon problème c'est qu'en ce moment, en mode chaud (les autres modes pas testés), la ventilation s'accélère toute seule en...
  • 2. Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE
    N°4968 : Bonjour à tous. Suite à orage une des deux unités intérieures de mon bisplit Panasonic affiche un défaut de ventilateur et donc se met en défaut h19. Le problème c'est qu'on ne trouve plus ni carte ni moteur de...
  • 3. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
    N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Problème clim gainable Panasonic CS-F34DD2E5
    N°3066 : Bonjour à tous, Je possède un gainable Panasonic CS-F34DD2E5 depuis environ une dizaine d'années. Mes questions sont, en vitesse minimum sur ma console murale mon appareil tourne trop vite, trop bruyant je voudrais savoir si...
  • 6. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 7. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Climatisation Panasonic en panne Défaut F96 voyant timer clignote
    N°1841 : Bonjour à tous, J'ai une climatisation Panasonic Split inverter réversible CS-E12CKP (unité intérieure) CU-E12CKP5 (unité extérieure). Celle-ci est en panne : lors du démarrage en mode chauffage le ventilateur de...
  • 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
>>> Résultats suivants pour : Volute se met à fond au démarrage clim Panasonic CS-FZ25WKE >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite