Bonjour.

Depuis hier mon module intérieur ne fonctionne plus (Hitachi RAF-25QH8).
Celui-ci est raccordé avec d’autres modules, qui eux fonctionnent très bien.
Je ne comprend pas trop pourquoi, le module est resté ouvert (volets ouverts).
Le compteur n’a pas disjoncté, ni le celui qui pilote la pompe à chaleur - toit est OK.
Y a t’il un fusible dans le module extérieur ??? Comment puis-je me dépanner ???
Dois-je faire appel à un professionnel ???
Merci pour votre aide si quelqu’un peut m’aider.
Lolodu27

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
45281c1e 144b 4472 ad40 8c7df65d5bb2.jpegff2e0d0a c8d5 45d7 ad22 02d3a6a71196.jpegdoublon 953071 image

16 mars 2020 à 15:09
Forum Climatisation Réponse 1

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Regardez à droite de votre unité extérieure, les différents départs vers les UI. En général ce sont des couples de fils qui portent du 35V DC. Voyez si la sortie concernée ne serait pas à 0. Si c'est bien le cas, panne d'alimentation 35V dans l'UE. Attention, certains modèles Hitachi alimentent les UI en 230 AC. Je n'ai pas la doc de votre UI pour être affirmatif. Et donner la référence de l'UE serait pas mal.
16 mars 2020 à 18:29
Forum Climatisation Réponse 2

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

Lolodu27
Membre inscrit
Lolodu27
7 messages
Bonsoir.
Merci pour la réponse j’ai mis une photo du descriptif de l’UE est-ce suffisant ???
Merci je vais regarder ça.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Hitachi ram 72qh5ram 72qh5

16 mars 2020 à 19:16
Forum Climatisation Réponse 3

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Oui les photos sont suffisantes. Rétroactivement, je me dis que j'avais la réponse dans votre toute 1ère photo... sauf que... là c'est une RAM71... Faudrait savoir laquelle a le problème! Les RAM72 ont une carte spéciale d'alimentation un peu cachée, qui porte 2 entités identiques, et c'est l'une de ces entités qui est HS. Pour les RAM71, je n'ai pas la doc, mais je soupçonne que ce soit pareil.

Donc, déjà identifiez quelle UE a le problème, et ensuite dites nous comment sont câblés ses départs (libres/utilisés), et quelle tension est présente sur chacun d'eux, y compris les libres éventuels.
17 mars 2020 à 10:18
Forum Climatisation Réponse 4

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est quelle machine qui ne fonctionne pas, la RAM 71 QH5, ou RAM 72 QH5.
Si le compresseur démarre, il peut y avoir deux choses, mis à part un souci électronique, soit manque de gaz, soit la sonde batterie UI est décalée.
17 mars 2020 à 17:21
Forum Climatisation Réponse 5

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

Lolodu27
Membre inscrit
Lolodu27
7 messages
Bonjour.
Voilà ce que j’ai en démontant le côté.
Voir photo.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
e8233acb 1b3b 429c b465 3f4860bc9fb8.jpeg

17 mars 2020 à 17:23
Forum Climatisation Réponse 6

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

Lolodu27
Membre inscrit
Lolodu27
7 messages
Bonjour.
C’est l’UI qui ne fonctionne pas RAF -25QH8.
L’UE extérieure fonctionne très bien.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
0f8d6259 e804 4f47 a3a1 e99c9c35cbfb.jpeg899f9a43 40cf 46aa 9fca 08836369db2e.jpeg

17 mars 2020 à 17:47
Forum Climatisation Réponse 7

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
"L’UE extérieure fonctionne très bien"... ben c'est vous qui le dites...

Je vous ai aussi demandé de faire des mesures simples A 2 REPRISES...
18 mars 2020 à 10:21
Forum Climatisation Réponse 8

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Citation :
C’est l’UI qui ne fonctionne pas RAF -25QH8.
Oui mais elle est raccordée sur quelle UE ? Apparemment un tri-split d'après la dernière photo.
Et comme vous l'a demandé Dom-Aom, effectuer des mesures entre C1/D1, C2/D2, C3/D3.
18 mars 2020 à 17:22
Forum Climatisation Réponse 9

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

Lolodu27
Membre inscrit
Lolodu27
7 messages
Oui je n’ai pas eu le temps de faire les mesures ! Désolé un peu compliqué vu l’actualité.
J’essaie de voir ça rapidement.
Il est vrai que la personne qui me fait l’entretien ne m’a pas remis de gaz depuis 3 ans .... est-ce que cela peut aussi expliquer le problème ???
J’essaie de m’équiper d’un appareil et je vous redis pour les mesures.
Merci à vous.
Lolodu27
18 mars 2020 à 18:20
Forum Climatisation Réponse 10

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Alors attention, il faut bien comprendre que l'on ne remet ou rajout de gaz dans une installation frigo quelle qu'elle soit, voiture, clim, voiture etc. déjà parce-que c'est strictement interdit et en plus c'est du vol de la part de n'importe quelle société vis à vis du client.
En fonction de vos réponses nous aviserons pour la suite.
18 mars 2020 à 20:25
Forum Climatisation Réponse 11

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

Lolodu27
Membre inscrit
Lolodu27
7 messages
Bonjour.
Je viens de prendre les mesures :
C1 D1 courant
C2 D2 courant
C3 D3 pas de courant.
La carte du module UE qui est en panne ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
b37804e8 6c0a 4b03 9997 94b8a5c53b90.jpeg

19 mars 2020 à 17:56
Forum Climatisation Réponse 12

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ben évidemment qu'elle est en panne!! Voir réponse 7 pour le fun.

Vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre d'appareil, car vous l'avez positionné en VAC alors qu'il aurait fallu le mettre en VDC (voir réponse 1 pour le fun). Du coup vous lisez 67V, ce qui donnerait en fait 34V en DC, donc les sorties qui marchent ont la bonne tension.

La question 2997 Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console vous donnera tout ce qu'il faut faire pour réparer. N'hésitez pas à la lire intégralement, plein de détails sont importants.

Goudleuk, Dom.
20 mars 2020 à 11:07
Forum Climatisation Réponse 13

Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8

Lolodu27
Membre inscrit
Lolodu27
7 messages
Bonjour.
Oui désolé pas doué en électricité.
OK merci pour les infos en tout cas.
20 mars 2020 à 11:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 2. Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB
    N°6551 : Bonjour, Au démarrage de mon groupe intérieur Hitachi RAF-50XB le voyant de l’horloge se met à clignoter 12 X et il ne fonctionne pas. Savez-vous comment remédier à ce problème ? Merci.
  • 3. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 4. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 5. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 6. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 7. Panne console Hitachi RAF 50FX8
    N°8946 : Bonjour. Je possède une clim Hitachi RAC 50 FX8 pour le groupe et RAF 50FX8 pour la console. Suite à une coupure de courant, ma console ne se rallume pas (leds éteints) par contre j’entends le ventilateur qui tourne...
  • 8. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 9. Panne clim Hitachi RAF 35 NH5 sans fonctionnement
    N°2298 : Bonjour, Sur une UI Hitachi RAF 35 NH5 le voyant clignote 3 fois et donc l'UI ne se met pas en fonctionnement. Merci d'avance de votre aide.
  • 10. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
>>> Résultats suivants pour : Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite