Panne PAC Airpac Ophélie code erreur 04 et P26
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3693
Questions forum dépannage climatisation : Panne PAC Airpac Ophélie code erreur 04 et P26
Bonsoir à tous,
Un appel au secours.
J'ai fait installer décembre 2008, une PAC Airpac Ophélie avec relève chaudière pour radiateur eau chaude.
En novembre 2015, cette PAC est tombée en panne, code erreur 04 sur la télécommande filaire.
La société qui m'avait fait l'installation a fait faillite et Airpac a été racheté par Aldes.
J'ai donc demandé a une société ayant pignon sur rue de venir à mon domicile pour réparer cette PAC.
Après plusieurs venues et changement de platines électroniques, la panne n'a pas été réparée et le code erreur 04, toujours affiché sur la télécommande.
J'ai donc remercié cette société et j'ai pris attache avec un SAV Aldes qui commercialise toujours cette PAC.
Cette nouvelle société a diagnostiqué une panne de fusible (grillé) qu'aurait provoqué une surchauffe du compresseur.
Devis accepté pour changer le compresseur, compresseur changé avec une vanne, et la PAC ne fonctionne toujours pas avec un code erreur P26 affiché maintenant sur la télécommande.
La PAC démarre, fait 3 cycles en modulant (inverter) puis se coupe en affichant le code P26 !
La société qui m'a installé le compresseur devait se renseigner et finir de me réparer le PAC.
C’était au mois de MAI 2016. Depuis je suis sans nouvelle malgré de nombreux appels téléphoniques, mails et envois recommandés.
J'ai donc contacté les autres SAV de chez Aldes qui refusent de venir effectuer une réparation à mon domicile du fait qu'un autre SAV Aldes est venu déjà triturer la PAC.
J'ai contacté Aldes par mail qui devait me répondre sous 24H, encore là, je suis sans réponse depuis 48 H.
J'ai fait installer une PAC air/air et le technicien installateur a bien voulu regarder ma PAC, il a diagnostiqué un défaut sur le "klixon" du compresseur changé, ainsi que le thermostat HS qui commande la relève de la chaudière, mais selon lui, ce n'est pas ce qui provoque la panne code erreur P26. Bref, j'ai une PAC en panne, personne ne peut la réparer, j'ai payé des pièces détachées mais en vain.
J'habite en Ariège, à coté de Foix, si quelqu'un connait un bon technicien frigoriste compétent, honnête et sérieux, merci de me donner son adresse... Groupe extérieur Sanyo.
Encore merci.
Un appel au secours.
J'ai fait installer décembre 2008, une PAC Airpac Ophélie avec relève chaudière pour radiateur eau chaude.
En novembre 2015, cette PAC est tombée en panne, code erreur 04 sur la télécommande filaire.
La société qui m'avait fait l'installation a fait faillite et Airpac a été racheté par Aldes.
J'ai donc demandé a une société ayant pignon sur rue de venir à mon domicile pour réparer cette PAC.
Après plusieurs venues et changement de platines électroniques, la panne n'a pas été réparée et le code erreur 04, toujours affiché sur la télécommande.
J'ai donc remercié cette société et j'ai pris attache avec un SAV Aldes qui commercialise toujours cette PAC.
Cette nouvelle société a diagnostiqué une panne de fusible (grillé) qu'aurait provoqué une surchauffe du compresseur.
Devis accepté pour changer le compresseur, compresseur changé avec une vanne, et la PAC ne fonctionne toujours pas avec un code erreur P26 affiché maintenant sur la télécommande.
La PAC démarre, fait 3 cycles en modulant (inverter) puis se coupe en affichant le code P26 !
La société qui m'a installé le compresseur devait se renseigner et finir de me réparer le PAC.
C’était au mois de MAI 2016. Depuis je suis sans nouvelle malgré de nombreux appels téléphoniques, mails et envois recommandés.
J'ai donc contacté les autres SAV de chez Aldes qui refusent de venir effectuer une réparation à mon domicile du fait qu'un autre SAV Aldes est venu déjà triturer la PAC.
J'ai contacté Aldes par mail qui devait me répondre sous 24H, encore là, je suis sans réponse depuis 48 H.
J'ai fait installer une PAC air/air et le technicien installateur a bien voulu regarder ma PAC, il a diagnostiqué un défaut sur le "klixon" du compresseur changé, ainsi que le thermostat HS qui commande la relève de la chaudière, mais selon lui, ce n'est pas ce qui provoque la panne code erreur P26. Bref, j'ai une PAC en panne, personne ne peut la réparer, j'ai payé des pièces détachées mais en vain.
J'habite en Ariège, à coté de Foix, si quelqu'un connait un bon technicien frigoriste compétent, honnête et sérieux, merci de me donner son adresse... Groupe extérieur Sanyo.
Encore merci.
14 décembre 2016 à 19:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne PAC Airpac Ophélie code erreur 04 et P26
Merci Dom, je pourrais donner cette info au technicien qui voudra bien essayer de me réparer cette PAC.
Cordialement.
Jil332
Cordialement.
Jil332
14 décembre 2016 à 20:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne PAC Airpac Ophélie code erreur 04 et P26
Bonjour.
En règle générale quand on change le compresseur on change la carte inverter, ce n'est pas une obligation, mais recommandé. C'est ce à quoi je pense pour la panne P26 ? A confirmer par Aldes.
Aldes est une société qui est plutôt dans tout ce qui est ventilation, VMC etc. Ils se lancent peut-être dans le domaine de la clim qui est assez proche de leur premier job.
En règle générale quand on change le compresseur on change la carte inverter, ce n'est pas une obligation, mais recommandé. C'est ce à quoi je pense pour la panne P26 ? A confirmer par Aldes.
Aldes est une société qui est plutôt dans tout ce qui est ventilation, VMC etc. Ils se lancent peut-être dans le domaine de la clim qui est assez proche de leur premier job.
15 décembre 2016 à 18:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne PAC Airpac Ophélie code erreur 04 et P26
Merci PL pour votre précision qui me permet de me constituer un petit dossier en vue de la réparation de cette PAC.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
15 décembre 2016 à 21:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 3. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
- N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
- 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 5. Panne AIRPAC Winverter Erreur P22
- N°5756 : Bonjour. Mon matériel Airpac WINVERTER 3,42KW (Unité extérieure Sanyo SPW-CR364GVH56B) J'ai redémarré ma PAC Air/Eau cette semaine après l'arrêt estival annuel. Le démarrage s'est effectué normalement, mes radiateurs...
- 6. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 7. Erreur E01 PAC Airpac Winverter
- N°5974 : Bonsoir, Je fais appel à des experts. J'ai ma PAC ce soir qui m'indique E01 en message d'erreur. C'est une Winverter air / eau sur un plancher chauffant. J'ai coupé électriquement la PAC et redémarré mais pas de...
- 8. Panne sur Clim Airpac Ophely erreur E04
- N°5796 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. J'ai un souci sur une PAC air/eau Airpac Ophely. Depuis quelques jours, la commande filaire placée dans la maison clignote en indiquant E04 et évidemment, le chauffage ne fonctionne plus...
- 9. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 10. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite