PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8402
Question Forum Dépannage Climatisation : PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Bonjour.
J'ai une PAC Mitsubishi, unité intérieure Easydan, âgée de 12 ans.
Elle marchait très bien, mais depuis 3 jours elle présente un bug.
Elle ne se lance pas, bien qu'en mettant une consigne élevée.
Tests et symptômes :
- Si je mets mon thermostat en éteint, Easydan reçoit bien le signal et indique sur l'écran 'thermostat off'.
- Je lance une consigne forte. Easydan reçoit, on entend un tic, et l'écran n'affiche plus le texte "thermostat off".
- Elle est censée lancer la fabrication de chaleur par l'extérieur.
Mais rien. Aucun bruit nulle part.
- J'ai disjoncté une nuit pour vider tous les condensateurs. J'ai reproduit le test.
Suite à la consigne, le message "compresseur on" s'affiche, l'extérieur tourne, les 2 ventilateurs, ça fabrique et fait du bruit intérieur et extérieur pendant 1 min. Puis tout s'arrête.
L'écran supprime le message et n'affiche rien de spécial.
La température extérieure est de 7° et la température de départ à 15°.
- Étrangement, bien que rien n'ait fabriqué de chaleur en impression, la température de départ monte pendant 10 minutes jusqu'à 18.
- Si je réitère une autre fois, ça se lance et tourne 1 minute puis aucun gain de degré de température de départ.
- J'ai tenté de modifier les réglages de pente, température, etc.
Étrangement elle s'est lancée directement... 1 minute puis rebelote, plus de son, plus de chaleur...
- Parfois après le disjonctage, on entend un relais cliquer toutes les secondes, comme une montre. La LED1 de la carte clignote.
Je refais un disjonctage et ce phénomène ne se reproduit pas...
- J'ai tenté de dégripper les circulateurs. Ça bouge bien.
- Piles du thermostat changées. Pression réajustée à 2,2.
- Bug du jour au lendemain, je n'avais rien touché jusque-là.
- Aucun code erreur.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
La mécanique semble OK puisque ça se lance 1 minute.
Merci par avance.
Nicolas.
J'ai une PAC Mitsubishi, unité intérieure Easydan, âgée de 12 ans.
Elle marchait très bien, mais depuis 3 jours elle présente un bug.
Elle ne se lance pas, bien qu'en mettant une consigne élevée.
Tests et symptômes :
- Si je mets mon thermostat en éteint, Easydan reçoit bien le signal et indique sur l'écran 'thermostat off'.
- Je lance une consigne forte. Easydan reçoit, on entend un tic, et l'écran n'affiche plus le texte "thermostat off".
- Elle est censée lancer la fabrication de chaleur par l'extérieur.
Mais rien. Aucun bruit nulle part.
- J'ai disjoncté une nuit pour vider tous les condensateurs. J'ai reproduit le test.
Suite à la consigne, le message "compresseur on" s'affiche, l'extérieur tourne, les 2 ventilateurs, ça fabrique et fait du bruit intérieur et extérieur pendant 1 min. Puis tout s'arrête.
L'écran supprime le message et n'affiche rien de spécial.
La température extérieure est de 7° et la température de départ à 15°.
- Étrangement, bien que rien n'ait fabriqué de chaleur en impression, la température de départ monte pendant 10 minutes jusqu'à 18.
- Si je réitère une autre fois, ça se lance et tourne 1 minute puis aucun gain de degré de température de départ.
- J'ai tenté de modifier les réglages de pente, température, etc.
Étrangement elle s'est lancée directement... 1 minute puis rebelote, plus de son, plus de chaleur...
- Parfois après le disjonctage, on entend un relais cliquer toutes les secondes, comme une montre. La LED1 de la carte clignote.
Je refais un disjonctage et ce phénomène ne se reproduit pas...
- J'ai tenté de dégripper les circulateurs. Ça bouge bien.
- Piles du thermostat changées. Pression réajustée à 2,2.
- Bug du jour au lendemain, je n'avais rien touché jusque-là.
- Aucun code erreur.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
La mécanique semble OK puisque ça se lance 1 minute.
Merci par avance.
Nicolas.
03 février 2023 à 00:19
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Bonjour.
Pour que le groupe s'arrête, il y a peut-être un défaut, possiblement un défaut BP par exemple.
Il peut être utile de contrôler la charge pour voir s'il n'y a pas de manque de gaz.
Pour que le groupe s'arrête, il y a peut-être un défaut, possiblement un défaut BP par exemple.
Il peut être utile de contrôler la charge pour voir s'il n'y a pas de manque de gaz.
03 février 2023 à 07:24
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Que veut dire BP ?
Comment fait-on ce contrôle de charge, faut-il forcément un professionnel ?
Comment fait-on ce contrôle de charge, faut-il forcément un professionnel ?
03 février 2023 à 08:11
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Oui il faut un professionnelle pour contrôler le gaz ou la panne possible.
03 février 2023 à 12:30
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
PAC Easydan Mitsubishi ne se lance pas
Et d'autres post évoquent que le thermostat pourrait être en cause, comme s'il annulait sa consigne de besoin de chaud.
Cela fait il du sens ?
Comment shunter pour tester si sans thermostat, la PAC tourneraient sans fin ?
Cela fait il du sens ?
Comment shunter pour tester si sans thermostat, la PAC tourneraient sans fin ?
03 février 2023 à 13:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan
- N°3813 : Bonjour, Depuis quelques jours j'ai toutes les nuits, une erreur "défaut débit". Je redémarre le module interne plusieurs fois, pour tout rentre dans l'ordre jusqu'à la nuit suivante. Il me semble que le circulateur a du...
- 2. Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
- N°3207 : Bonjour. Mon thermostat Ajtech sans fil de ma PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan ne fait plus déclencher la mise en route de la PAC. Il faut le mettre sur position arrêt, puis le remettre en position auto pour qu'il fasse...
- 3. Problème de thermostat sur PAC Mitsubishi avec module Easydan
- N°3082 : Bonjour. Je suis équipé d'une pompe à chaleur Air-eau Mitsubishi, d'un module et d'un thermostat d'ambiance Easydan. Depuis 3 jours, le module Easydan installé à la cave indique "Thermostat off". Ce souci m'était déjà...
- 4. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 5. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
- N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
- 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 7. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite