Bonjour.

Je viens vers vous car sur mes splits j'ai la led rouge qui clignote 4 fois et sur le groupe extérieur elle clignote 12 fois.
Donc je voudrais savoir d'où vient le problème exactement.
Merci d'avance.
04 novembre 2020 à 20:34
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Panne classique, le ventilateur de l'UE ne tourne plus, ou plus exactement la carte ne reçoit plus l'information de vitesse de rotation du moteur. Vérifiez si sa rotation est libre et sans point dur, s'il tente de tourner après une remise sous tension de l'installation (suivie d'une demande de chaud). Vérifiez aussi le fusible 2A sur la carte.

Attention à ne jamais connecter ou déconnecter ce moteur avec la clim sous tension, forte probabilité de le griller (lui ou son remplaçant, on a déjà eu le cas).
05 novembre 2020 à 00:03
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
Bonjour.
Merci je vérifierai tout ça en rentrant du boulot cette après-midi.
05 novembre 2020 à 07:31
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
J'ai vérifié il n'y a aucun point dur au niveau du ventilateur. Le fusible de 2A est grillé mais il y a aussi une petite résistance de grillée sur la carte.
05 novembre 2020 à 17:09
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bon, ben le moteur a dégagé, il est irréparable. Si vous mettez un ohmmètre entre les broches 1 et 4 de son câble (les broches 2 et 3 sont vides), vous allez sans doute lire une résistance assez faible, qui confirmera que le circuit haute tension du moteur a claqué.

Faites une photo de la carte avec la résistance grillée pour voir l'étendue des dégâts.
05 novembre 2020 à 19:36
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
Ok je ferai la photo demain après le taf.
05 novembre 2020 à 20:02
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
Voici les photos de la carte.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5dépannage pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

06 novembre 2020 à 18:56
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Effectivement, la résistance R102 a été un dommage collatéral du claquage du moteur. C'est une 3000 ohms qui peut tenir 1W pendant quelques secondes, soit une tension de 55V. Pour qu'elle brûle de la sorte, elle s'est pris en fait 350V, preuve que la haute tension a franchi les barrières internes dans le moteur entre les parties basse tension et haute tension, et est venu régler son sort à cette pauvre résistance. Grâce à D101 qui résiste à 400V, la surtension n'a cependant pas atteint le transistor Q101, d'ailleurs R101 est normale.

Par contre le fil 7 du câble est le tachymètre du moteur, et la surtension pourrait avoir atteint cette partie du moteur aussi. Il faudra donc vérifier R106 (2400 ohms) et la LED de l'optocoupleur PQ102 (en mode "test de diode, mettre le fil rouge du multimètre sur la broche entourée et le fil noir sur sa voisine : vous devez lire entre 1000 et 1400).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ram90 fan

07 novembre 2020 à 01:50
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
Bonjour Dom-Aom, par hasard vous n'habitez pas dans la région parisienne ?
Je vous aurais donné le job pour me dépanner.
07 novembre 2020 à 09:39
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
J'habite en IDF, mais d'une part je ne peux pas vous dépanner totalement, il faut déjà que vous trouviez un moteur neuf ou en bon état, et d'autre part les quelques tests cités plus hauts sont très simples à faire, courant coupé. Si vous n'avez pas de multimètre ni de fer à souder, demandez à quelqu'un de votre entourage.
07 novembre 2020 à 12:11
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
OK ça marche, je viens de déposer la carte, je vais faire tous les tests tranquillement.
Merci pour votre aide.
07 novembre 2020 à 13:40
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
J'ai déposé le moteur et là je découvre que la connexion au niveau du moteur est cramé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
connexion moteur pac Hitachi cramé

07 novembre 2020 à 17:39
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Alors ouvrez le moteur pour voir si le problème affecte uniquement l'entrée du câble ou si la carte interne est aussi brûlée. Si le problème est cantonné à l'entrée, le moteur pourrait être récupérable, mais il y a tout de même assez peu de chances que ce soit le cas. Postez 1 ou 2 photos.
07 novembre 2020 à 19:03
Réponse 13 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
Bonjour. OK demain j'essaierai d'ouvrir le moteur pour vérifier.
Voilà les tests que j'ai faits :
R101=3570
R106=2 350
PQ102=1513
08 novembre 2020 à 22:04
Réponse 14 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
Impossible d'ouvrir le moteur.
09 novembre 2020 à 16:23
Réponse 15 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Sur votre photo en réponse 11, on voit un capot métallique. Il doit pouvoir sauter en utilisant 3 ou 4 tournevis plats qui forcent du même côté du pourtour, maniés par autant de mains... Attention aux blessures...
09 novembre 2020 à 19:01
Réponse 16 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
C'est juste une plaque fixée par 2 vis. Mais pas d'accès à l'intérieur du moteur.
Et pour la R102 je trouve que des 3,3k.ohms en 1w, c'est bon ou pas ?

Vous n'avez pas un site fiable pour commander les composants, car pas de magasin d'électronique vers chez moi.
09 novembre 2020 à 20:55
Réponse 17 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

3300 au lieu de 3000, ça ira. Pareil pour 1W au lieu de 0.5. Comme sites fiables, conrad.fr ou rs-particuliers (choisir d'abord sur fr.rs-online.com). Si vous avez un vieil appareil électronique, en panne ou prêt à jeter, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dedans. 3300 = orange orange rouge or.

Pour votre moteur, essayez de "dépiauter" prudemment au cutter la zone roussie, avec un peu de chance l'électronique pourrait être intacte...
10 novembre 2020 à 12:22
Réponse 18 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
Bonjour.
OK je vais voir ce que je peux trouver comme composants à la maison.
Et je vais essayer pour le moteur.
Merci beaucoup pour votre aide.
10 novembre 2020 à 12:50
Réponse 19 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

esco
Membre inscrit
esco
13 messages
Bonsoir.
Je vous remercie pour tous les conseils, grâce à vous j'ai réussi à réparer ma pompe à chaleur.
Changement de la résistance et du fusible sur la carte, remplacement du moteur.
Merci encore pour votre aide.
20 novembre 2020 à 18:47
Réponse 20 du forum dépannage climatisation

Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
20 novembre 2020 à 20:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5
    N°5858 : Bonsoir et merci d'avance. Je dispose d'une pompe à chaleur Hitachi avec groupe extérieur RAM90QH5 avec 4 unités intérieures, depuis 2 jours le défaut 4 clignotants rouge sur horloge apparaît et impossible de relancer, sauf...
  • 2. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 3. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
  • 4. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
  • 5. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 6. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 7. Panne pompe à chaleur Hitachi
    N°3658 : Bonjour, Besoin d'aide, notre UI (3 unités dans la maison) ne chauffe plus et clignote 4 fois, nous avons ouvert l'unité extérieure et il n'y a que les leds 306 et 307 qui sont allumés, aucun led clignotant. La marque c'est...
  • 8. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
  • 9. Panne pompe à chaleur Hitachi UE RAM-130QH5
    N°4235 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et suis confronté à un gros problème car le froid arrive. J'ai une panne de 3 des 6 splits de mon installation. Mes trois splits rak-18nh6a ne s'allument plus et semblent ne plus...
  • 10. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite