Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3022
Question Forum Climatisation : Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Bonjour,
Je n'ai plus d'air chaud qui sort de ma pompe à chaleur RCA depuis hier.
Par contre l'air qui sort semble être frais !
Elle a pratiquement 10 ans aussi je me demande si ce type de panne est réparable, comment, ou si cela ne vaut pas le coup.
Merci.
Je n'ai plus d'air chaud qui sort de ma pompe à chaleur RCA depuis hier.
Par contre l'air qui sort semble être frais !
Elle a pratiquement 10 ans aussi je me demande si ce type de panne est réparable, comment, ou si cela ne vaut pas le coup.
Merci.
22 octobre 2015 à 10:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Bonjour,
Peut-être la cause d'un manque de fluide frigorigène !!
Cordialement. cathars
Peut-être la cause d'un manque de fluide frigorigène !!
Cordialement. cathars
22 octobre 2015 à 11:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Bonjour.
Il faudrait savoir si le compresseur fonctionne.
Si oui, certainement une fuite de gaz. Même si le compresseur est HS.
Dans les deux cas bien sûr que c'est réparable.
Il faut contacter une société habilitée pour le maniement des fluides.
Attestation de capacité pour la société et attestation d'aptitude pour le technicien.
Les prix d'intervention sont variables en fonction des régions.
L'idéal est de faire venir un technicien afin de trouver la panne réelle.
Et que vous ayez un devis.
Il faudrait savoir si le compresseur fonctionne.
Si oui, certainement une fuite de gaz. Même si le compresseur est HS.
Dans les deux cas bien sûr que c'est réparable.
Il faut contacter une société habilitée pour le maniement des fluides.
Attestation de capacité pour la société et attestation d'aptitude pour le technicien.
Les prix d'intervention sont variables en fonction des régions.
L'idéal est de faire venir un technicien afin de trouver la panne réelle.
Et que vous ayez un devis.
22 octobre 2015 à 16:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Mais s'il y avait une fuite de gaz, je ne devrais pas avoir de clim non plus !
Or j'ai du froid sur le froid mais aussi sur le chaud.
Ce ne pourrait pas être un problème comme une résistance ?
Or j'ai du froid sur le froid mais aussi sur le chaud.
Ce ne pourrait pas être un problème comme une résistance ?
22 octobre 2015 à 18:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Je viens de vérifier et il semblerait que le compresseur fonctionne en position clim.
Par contre, je dois préciser que je n'ai jamais rechargé de gaz depuis que nous l'avons installé.
Par contre, je dois préciser que je n'ai jamais rechargé de gaz depuis que nous l'avons installé.
22 octobre 2015 à 18:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Invité

Bonsoir.
Assurez-vous dans un premier temps que vous êtes bien 3n demande de chaud.
Si plusieurs UI il faut qu'elles soient toutes en mode chaud.
A partir du moment que l'ensemble est en mode chaud et que les UI soufflent de l'air très froid alors la V4V est bloquée en mode climatisation.
Soit elle ne reçoit pas l'alim soit la bobine est HS, soit le tiroir est bloqué.
Pendant 3 fonctionnements du compresseur (être extrêmement vigilant) tapotez à l'aide d'un maillet sur le côté opposé des deux tubes froids de la vanne 4 voies. Attention n'y allez pas comme un bourrin.
Si rien ne se passe, débrancher la fiche d'alim de la v4v.
Si rien ne se produit arrêter la demande.
Si la vanne bascule toujours pas durant l'arrêt alors mesurez la tension de la v4v durant la demande en froid et en chaud.
Car certaines PAC alimentent la v4v 3n mode chaud (75% des pac clim réversibles) d'autres alimentent durant la demande de froid.
3n fonction des résultats nous pourrions mieux vous orienter.
Mesurez aussi la valeur ohmique de la bobine V4v.
Cordialement.
adelclimatisation
Assurez-vous dans un premier temps que vous êtes bien 3n demande de chaud.
Si plusieurs UI il faut qu'elles soient toutes en mode chaud.
A partir du moment que l'ensemble est en mode chaud et que les UI soufflent de l'air très froid alors la V4V est bloquée en mode climatisation.
Soit elle ne reçoit pas l'alim soit la bobine est HS, soit le tiroir est bloqué.
Pendant 3 fonctionnements du compresseur (être extrêmement vigilant) tapotez à l'aide d'un maillet sur le côté opposé des deux tubes froids de la vanne 4 voies. Attention n'y allez pas comme un bourrin.
Si rien ne se passe, débrancher la fiche d'alim de la v4v.
Si rien ne se produit arrêter la demande.
Si la vanne bascule toujours pas durant l'arrêt alors mesurez la tension de la v4v durant la demande en froid et en chaud.
Car certaines PAC alimentent la v4v 3n mode chaud (75% des pac clim réversibles) d'autres alimentent durant la demande de froid.
3n fonction des résultats nous pourrions mieux vous orienter.
Mesurez aussi la valeur ohmique de la bobine V4v.
Cordialement.
adelclimatisation
22 octobre 2015 à 23:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne de chaud sur pompe à chaleur réversible
Bonjour.
OK, dans ce cas, je rejoins adelclimatisation.
Suivre ses conseils.
OK, dans ce cas, je rejoins adelclimatisation.
Suivre ses conseils.
24 octobre 2015 à 16:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 7. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 10. Panne pompe à chaleur air-air Toshiba
- N°9643 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur air-air Toshiba inverter installée depuis 5 ans. Il y a 2 mois, suite à un gros orage, nous avons eu plusieurs coupures. Deux jours plus tard, lorsque j'ai voulu utiliser ma pompe à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite