Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4220
Question Forum Climatisation : Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
Bonjour.
J'ai 2 clims Samsung inverter en panne.
Dans l'unité extérieure, j'ai trouvé sur le boitier de la carte électronique le schéma de la carte et une liste de défauts correspondants à un clignotement (ou on/off) de 3 LEDs.
Ma question est la suivante :
Où se trouvent les 3 leds ?
S'agit-il des 3 leds sur la face avant de l'unité intérieure ?
Il y a bien 3 leds au-dessus du bouton de mise en marche manuelle mais ces leds servent en fonctionnement normal pour indiquer un mode de fonctionnement.
Il y a un pictogramme en face de chacune (mode nuit ? timer, et marche ?).
Si quelqu'un peut me renseigner.
Merci.
J'ai 2 clims Samsung inverter en panne.
Dans l'unité extérieure, j'ai trouvé sur le boitier de la carte électronique le schéma de la carte et une liste de défauts correspondants à un clignotement (ou on/off) de 3 LEDs.
Ma question est la suivante :
Où se trouvent les 3 leds ?
S'agit-il des 3 leds sur la face avant de l'unité intérieure ?
Il y a bien 3 leds au-dessus du bouton de mise en marche manuelle mais ces leds servent en fonctionnement normal pour indiquer un mode de fonctionnement.
Il y a un pictogramme en face de chacune (mode nuit ? timer, et marche ?).
Si quelqu'un peut me renseigner.
Merci.
16 septembre 2017 à 17:47
Réponse 1 du forum climatisation
Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
OK j'ai trouvé les LEDs, elles sont sur la carte de l'UE.
C'est tout petit ! on ne peut les voir que lorsqu'elles s'allument...
Donc j'ai une verte qui clignote, d'après la liste des codes d'erreurs, je lis "comp starting error", donc "erreur démarrage compresseur".
Il est temps de préciser un peu mes symptômes de panne : d'abord ma clim c'est une SAMSUNG AR09FSFPDGMNET
Au démarrage l'unité intérieure démarre, ensuite le compresseur se met en route et j'ai un tuyau froid, mais le ventilateur ne démarre pas.
Après quelques minutes, l'unité intérieure s'arrête.
Sans doute suite à une mesure de température en sortie du condenseur ?
Je crois bien que le ventilo est mort, le code erreur sur le compresseur m'étonne vu qu'il démarre au début...
Si quelqu'un peut m'aider pour le diagnostic ce serait sympa.
Comment puis-je tester le ventilo ?
ventilo DC 310V 8P 40W
600 tr min
DB31
SIC 67FV
5 fils (noir + 4 vitesses ?).
Merci.
C'est tout petit ! on ne peut les voir que lorsqu'elles s'allument...
Donc j'ai une verte qui clignote, d'après la liste des codes d'erreurs, je lis "comp starting error", donc "erreur démarrage compresseur".
Il est temps de préciser un peu mes symptômes de panne : d'abord ma clim c'est une SAMSUNG AR09FSFPDGMNET
Au démarrage l'unité intérieure démarre, ensuite le compresseur se met en route et j'ai un tuyau froid, mais le ventilateur ne démarre pas.
Après quelques minutes, l'unité intérieure s'arrête.
Sans doute suite à une mesure de température en sortie du condenseur ?
Je crois bien que le ventilo est mort, le code erreur sur le compresseur m'étonne vu qu'il démarre au début...
Si quelqu'un peut m'aider pour le diagnostic ce serait sympa.
Comment puis-je tester le ventilo ?
ventilo DC 310V 8P 40W
600 tr min
DB31
SIC 67FV
5 fils (noir + 4 vitesses ?).
Merci.
16 septembre 2017 à 21:30
Réponse 2 du forum climatisation
Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
Bonjour.
Les leds sont sur la façade de votre UI. Donc les codes erreurs sont donnés par les différents clignotements.
Nous dire combien de fois clignote chacune d'elle et leur correspondance et normalement de gauche à droite.
Il est peut-être normal que le ventilateur condenseur ne se mette pas en service alors que le compresseur oui, il y a des sondes qui donnent des infos s'il y a un manque de gaz, le symptôme de fonctionnement serait logique.
A suivre.
Les leds sont sur la façade de votre UI. Donc les codes erreurs sont donnés par les différents clignotements.
Nous dire combien de fois clignote chacune d'elle et leur correspondance et normalement de gauche à droite.
Il est peut-être normal que le ventilateur condenseur ne se mette pas en service alors que le compresseur oui, il y a des sondes qui donnent des infos s'il y a un manque de gaz, le symptôme de fonctionnement serait logique.
A suivre.
17 septembre 2017 à 08:34
Réponse 3 du forum climatisation
Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Pourtant sur la carte UE je trouve bien trois diodes (voir la photo : de haut en bas rouge, vert, jaune) correspondant à la liste des défauts selon l'état de 3 leds.
Remarque : il y a aussi une led verte clignotante en bas à gauche (voir photo sans flash) dont j'ignore la signification.
Pour être sûr de nous comprendre j'ai mis une image de la façade avant de l'unité intérieure.
C'est bien ces 3 leds là qu'il faut observer d'après vous ?
Vous me recommandez de vérifier la pression de gaz, d'accord.
Admettons que la pression soit bonne, quelle autre piste faudrait-il explorer ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour votre réponse.
Pourtant sur la carte UE je trouve bien trois diodes (voir la photo : de haut en bas rouge, vert, jaune) correspondant à la liste des défauts selon l'état de 3 leds.
Remarque : il y a aussi une led verte clignotante en bas à gauche (voir photo sans flash) dont j'ignore la signification.
Pour être sûr de nous comprendre j'ai mis une image de la façade avant de l'unité intérieure.
C'est bien ces 3 leds là qu'il faut observer d'après vous ?
Vous me recommandez de vérifier la pression de gaz, d'accord.
Admettons que la pression soit bonne, quelle autre piste faudrait-il explorer ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




17 septembre 2017 à 16:51
Réponse 4 du forum climatisation
Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Misère Paris. Photo Patrice Faro. Dans Paris la misère je la côtoie au quotidien dans mes pérégrinations photographiques, je la vois augmenter au fil des années ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin ou des carabistouilles croquignolesques, ce ne sont pas les chicaya d'un terrien en détresse captatio benevolentiae.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Commentaire reçu par mail pour l’image du jour.
Bonjour. Patrice. Heureusement que tu as un Mac rond pour trouver tout ça!...
Rogo.
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Misère Paris. Photo Patrice Faro. Dans Paris la misère je la côtoie au quotidien dans mes pérégrinations photographiques, je la vois augmenter au fil des années ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin ou des carabistouilles croquignolesques, ce ne sont pas les chicaya d'un terrien en détresse captatio benevolentiae.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Commentaire reçu par mail pour l’image du jour.
Bonjour. Patrice. Heureusement que tu as un Mac rond pour trouver tout ça!...
Rogo.
17 septembre 2017 à 17:14
Réponse 5 du forum climatisation
Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
Bonjour. Il ne faut pas vérifier la pression de gaz mais le poids de gaz ce n'est pas la même chose, cela nécessite une intervention de la part d'un technicien ayant une attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides. Et cela a un coût.
Y a t-il des clignotements en façade ?
Si oui combien sur chaque led sur la photo 4 ?
Y a t-il des clignotements en façade ?
Si oui combien sur chaque led sur la photo 4 ?
17 septembre 2017 à 19:02
Réponse 6 du forum climatisation
Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
Bonjour.
Il y a bien un clignotement en façade pour la troisième led en partant du haut (celle face au pictogramme avec 3 ondulations), c'est une led verte qui est allumée en continu lors du fonctionnement normal.
Juste pour info : la mesure de la masse de gaz consiste-t-elle à extraire tout le gaz pour peser la "bouteille" avec une balance ?
Puisque j'ai trouvé quelqu'un qui s'intéresse à mon cas, laissez-moi vous en dire plus.
En fait j'ai 3 clim SAMSUNG identiques.
Début septembre en revenant de vacances, j'en avais 2 en panne.
Le premier frigoriste que j'ai appelé m'a dit que c'était certainement la carte UE.
Comme je bricole un peu (j'ai installé des clims chez moi dans le passé), j'ai acheté une carte que j'ai installé moi-même.
Le premier essai n'a rien donné. Pas de redémarrage. en fait je l'ai appris par la suite il fallait programmer la carte (pour les différentes puissances BTU) avec un petit composant (EPROM ?) à enficher sur la carte. Donc ça ne risquait pas de démarrer.
Donc je me suis dit que comme ça ne démarrait pas avec une carte neuve, peut-être que la carte que je venais de démonter (clim1) n'était peut-être pas défectueuse. Donc comme j'ai une deuxième clim en panne, je me suis dit que j'allais essayer la carte de la clim 1 sur la clim 2 (mauvaise idée).
A la mise sous tension de la clim 2 avec la carte de la clim 1 le fusible du ventilo a cramé !
J'en déduis que la carte de la clim 1 est bien défectueuse !
Voulant tester le ventilo pour savoir si le fusible a empêché sa destruction, j'ai eu l'idée de le monter (avec un nouveau fusible) sur la clim 3 (celle qui marche). Très très mauvaise idée...
La clim 3 n'a pas démarré avec le ventilo de la clim 2 et surtout n'a plus démarré lorsque j'ai rebranché son ventilo !
Bilan, j'ai racheté une carte UE (avec l'EPROM cette fois) et la clim 3 fonctionne à nouveau (c'est déjà ça !).
L'EPROM ne devant pas nécessairement rester sur la carte après programmation, je l'ai mise sur la première carte que j'avais achetée et l'ai montée sur la clim 2 sans raccorder le ventilateur puisqu'il avait mis en défaut la clim 3.
J'ai fait quelques mesures sur les ventilos qui me semblent bien HS.
Mon intention est de réussir au moins à réparer l'une des deux clims vu que j'ai 4 cartes UE dont une qui devrait être bonne (celle que j'ai acheté en premier qui comporte maintenant l'EPROM).
Je me dis qu'en changeant le ventilo ça devrait repartir.
Sur la carte UE j'ai la led jaune qui reste allumée ce qui correspond au code erreur "fan error".
Ce qui semble aller dans le sens que j'imagine.
Voilà pour la clim 1 je pense que je vais renoncer à la réparer si je dois acheter une autre carte 220€ et un ventilo 200€, je préfère la changer. Sauf si je peux réparer une carte à partir des composants récupérés sur les autres ?... bon là c'est de l'électronique ... on verra.
Si déjà je pouvais réparer la clim 2.
Merci de prendre le temps de me lire.
Il y a bien un clignotement en façade pour la troisième led en partant du haut (celle face au pictogramme avec 3 ondulations), c'est une led verte qui est allumée en continu lors du fonctionnement normal.
Juste pour info : la mesure de la masse de gaz consiste-t-elle à extraire tout le gaz pour peser la "bouteille" avec une balance ?
Puisque j'ai trouvé quelqu'un qui s'intéresse à mon cas, laissez-moi vous en dire plus.
En fait j'ai 3 clim SAMSUNG identiques.
Début septembre en revenant de vacances, j'en avais 2 en panne.
Le premier frigoriste que j'ai appelé m'a dit que c'était certainement la carte UE.
Comme je bricole un peu (j'ai installé des clims chez moi dans le passé), j'ai acheté une carte que j'ai installé moi-même.
Le premier essai n'a rien donné. Pas de redémarrage. en fait je l'ai appris par la suite il fallait programmer la carte (pour les différentes puissances BTU) avec un petit composant (EPROM ?) à enficher sur la carte. Donc ça ne risquait pas de démarrer.
Donc je me suis dit que comme ça ne démarrait pas avec une carte neuve, peut-être que la carte que je venais de démonter (clim1) n'était peut-être pas défectueuse. Donc comme j'ai une deuxième clim en panne, je me suis dit que j'allais essayer la carte de la clim 1 sur la clim 2 (mauvaise idée).
A la mise sous tension de la clim 2 avec la carte de la clim 1 le fusible du ventilo a cramé !
J'en déduis que la carte de la clim 1 est bien défectueuse !
Voulant tester le ventilo pour savoir si le fusible a empêché sa destruction, j'ai eu l'idée de le monter (avec un nouveau fusible) sur la clim 3 (celle qui marche). Très très mauvaise idée...
La clim 3 n'a pas démarré avec le ventilo de la clim 2 et surtout n'a plus démarré lorsque j'ai rebranché son ventilo !
Bilan, j'ai racheté une carte UE (avec l'EPROM cette fois) et la clim 3 fonctionne à nouveau (c'est déjà ça !).
L'EPROM ne devant pas nécessairement rester sur la carte après programmation, je l'ai mise sur la première carte que j'avais achetée et l'ai montée sur la clim 2 sans raccorder le ventilateur puisqu'il avait mis en défaut la clim 3.
J'ai fait quelques mesures sur les ventilos qui me semblent bien HS.
Mon intention est de réussir au moins à réparer l'une des deux clims vu que j'ai 4 cartes UE dont une qui devrait être bonne (celle que j'ai acheté en premier qui comporte maintenant l'EPROM).
Je me dis qu'en changeant le ventilo ça devrait repartir.
Sur la carte UE j'ai la led jaune qui reste allumée ce qui correspond au code erreur "fan error".
Ce qui semble aller dans le sens que j'imagine.
Voilà pour la clim 1 je pense que je vais renoncer à la réparer si je dois acheter une autre carte 220€ et un ventilo 200€, je préfère la changer. Sauf si je peux réparer une carte à partir des composants récupérés sur les autres ?... bon là c'est de l'électronique ... on verra.
Si déjà je pouvais réparer la clim 2.
Merci de prendre le temps de me lire.
17 septembre 2017 à 21:04
Réponse 7 du forum climatisation
Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
Bonjour.
Et ce poids de gaz est donné par le constructeur sur une plaque signalétique apposée sur l'UE et les directives de complément de charge sont dans les docs d'installation.
Qui bien sûr, doivent être suivies scrupuleusement par une société habilitée détenant une attestation d'aptitude pour le technicien et une d'attestation de capacité autorisant l'achat de fluides frigorigènes.
Le problème est que souvent les personnes qui effectuent leur propre installation ne savent pas si celle-ci fonctionne bien et sûrement au 1er abord ! Tout est OK et qu'il y a certaines choses à contrôler à cette mise en service.
Résultat = cartes qui crament sondes HS, manque de gaz et j'en passe...
Donc maintenant vous en êtes à ce stade de fonctionnement.
Je ne sais ce que Dom va en penser mais à force de changer ceci / cela / intervertir les cartes, il va falloir changer ou réparer toutes les cartes.
Alors surtout ne pas aller trop loin dans vos recherches et investigations.
Citation :Exactement./
Juste pour info : la mesure de la masse de gaz consiste-t-elle à extraire tout le gaz pour peser la "bouteille" avec une balance ?
Et ce poids de gaz est donné par le constructeur sur une plaque signalétique apposée sur l'UE et les directives de complément de charge sont dans les docs d'installation.
Qui bien sûr, doivent être suivies scrupuleusement par une société habilitée détenant une attestation d'aptitude pour le technicien et une d'attestation de capacité autorisant l'achat de fluides frigorigènes.
Le problème est que souvent les personnes qui effectuent leur propre installation ne savent pas si celle-ci fonctionne bien et sûrement au 1er abord ! Tout est OK et qu'il y a certaines choses à contrôler à cette mise en service.
Résultat = cartes qui crament sondes HS, manque de gaz et j'en passe...
Donc maintenant vous en êtes à ce stade de fonctionnement.
Je ne sais ce que Dom va en penser mais à force de changer ceci / cela / intervertir les cartes, il va falloir changer ou réparer toutes les cartes.
Alors surtout ne pas aller trop loin dans vos recherches et investigations.
18 septembre 2017 à 16:49
Réponse 8 du forum climatisation
Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
Bonjour
Au fait j'habite en Guadeloupe. Là on vient d'avoir un cyclone. Me revoilà après 2 jours un peu occupé...
Juste pour préciser mes clims qui sont en panne ont été posées par un professionnel.
Dites moi si je me trompe mais il me semble que : lorsque la clim est neuve, la bonne quantité de gaz est en réserve dans l'unité extérieure et si les tuyaux sont de longueur standard (3m ?), il faut faire un bon tirage au vide, vérifier l'absence de fuites, et ouvrir le circuit, terminé non ?
Pas besoin de sortir le gaz pour vérifier la masse me semble-t-il.
Mes 2 clims en panne ont fonctionné sans problème pendant 3 ans environ.
Je sens bien que pour les vrais frigoristes c'est un peu énervant de voir les techniciens amateurs en tout genre vouloir monter leur clim tout seul (bon maintenant c'est plus possible), sans le matériel adéquat, croire que c'est "pas si compliqué" et qui viennent se plaindre quand tout est en panne après avoir fait des conneries en plus.
Mais bon c'est un forum, on vient chercher le petit conseil bien utile qui peut permettre de réparer à moindre frais ou en tout cas de prendre les bonnes décisions.
Je voulais juste savoir si ça vaut le coup que j'achète un ventilo (200€ quand même) pour tenter de réparer une des deux clims.
Merci en tout cas pour vos interventions.
Bien cordialement.
Jacques
Au fait j'habite en Guadeloupe. Là on vient d'avoir un cyclone. Me revoilà après 2 jours un peu occupé...
Juste pour préciser mes clims qui sont en panne ont été posées par un professionnel.
Dites moi si je me trompe mais il me semble que : lorsque la clim est neuve, la bonne quantité de gaz est en réserve dans l'unité extérieure et si les tuyaux sont de longueur standard (3m ?), il faut faire un bon tirage au vide, vérifier l'absence de fuites, et ouvrir le circuit, terminé non ?
Pas besoin de sortir le gaz pour vérifier la masse me semble-t-il.
Mes 2 clims en panne ont fonctionné sans problème pendant 3 ans environ.
Je sens bien que pour les vrais frigoristes c'est un peu énervant de voir les techniciens amateurs en tout genre vouloir monter leur clim tout seul (bon maintenant c'est plus possible), sans le matériel adéquat, croire que c'est "pas si compliqué" et qui viennent se plaindre quand tout est en panne après avoir fait des conneries en plus.
Mais bon c'est un forum, on vient chercher le petit conseil bien utile qui peut permettre de réparer à moindre frais ou en tout cas de prendre les bonnes décisions.
Je voulais juste savoir si ça vaut le coup que j'achète un ventilo (200€ quand même) pour tenter de réparer une des deux clims.
Merci en tout cas pour vos interventions.
Bien cordialement.
Jacques
20 septembre 2017 à 20:56
Réponse 9 du forum climatisation
Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
Bonjour.
Finalement j'ai essayé de changer le ventilateur UE, et ... ça marche !
Donc j'ai résolu mon problème.
Il aura fallu changer la carte UE et le ventilo.
Un peu cher mais bon c'est reparti.
Salut à tous.
Finalement j'ai essayé de changer le ventilateur UE, et ... ça marche !
Donc j'ai résolu mon problème.
Il aura fallu changer la carte UE et le ventilo.
Un peu cher mais bon c'est reparti.
Salut à tous.
12 octobre 2017 à 03:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 2. Panne climatisation réversible Samsung AQV09NSBN
- N°1927 : Bonjour, Ma climatisation réversible (Samsung AQV09NSBN) ne fonctionne plus et me donne les symptômes suivants : je démarre la clim et après quelques minutes l'unité extérieure se met en route un court instant et...
- 3. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 4. Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466
- N°3637 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je viens d'installer une clim Samsung type mh052fxea2 que l'on m'a donnée. Je l'ai fait redémarrer par un professionnel, après deux jours de mise en route, celle-ci est tombée...
- 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 6. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
- N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
- 7. Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
- N°5259 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je m'appelle Sylvain, je me débrouille en électronique et j'ai besoin de votre aide. J'ai un climatiseur Samsung monosplit avec un groupe extérieur AQV12PWAX. Il n'a pas servi depuis un...
- 8. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 9. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 10. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite