Question Forum Dépannage Climatisation : Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52

ALS
Membre inscrit
ALS
1 message
Bonjour

Panne H6 H7 H8 H9 sur climatiseur Daikin 3MX52 inverter de 2002, 4 UI.
Pas de chaleur mais modes souffle et froid OK.
Compresseur testé à 19 ohms par moi-même.

02 bilans d'entreprises opposés :
1) Compresseur HS à changer- 1500 euros.
2) Toutes cartes à changer 3000 Euros.
Qui des deux entreprises a raison ?

Merci pour les informations.
31 janvier 2020 à 07:10
Forum Climatisation Réponse 1

Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le mode froid vous donne de l'air réellement réfrigéré ou brasse juste l'air qui pourrait "sembler" froid?

Les enroulements du compresseur nécessitent TROIS mesures, en général entre 0.7 et 3 ohms. Donnez nous 3 résultats, qui doivent être équivalents pour un compresseur sain.

Le site drdaikin.com vous explicitera tous vos codes.
31 janvier 2020 à 08:44
Forum Climatisation Réponse 2

Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Si le compresseur est HS, souvent il faut changer la carte inverter, mais ce n'est pas une obligation, dans ce cas il faut contrôler si la carte est bonne. Comme expliqué par Dom-Aom.
01 février 2020 à 07:41
Forum Climatisation Réponse 3

Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re.
Pour la procédure des mesures lire la question 6006 :
Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv
01 février 2020 à 07:45
Forum Climatisation Réponse 4

Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52


Invité
invité
Bonjour à toutes et à tous.
19 ohms c'est énorme.
Cette valeur, si elle est correcte, indique que votre compresseur était en surchauffe au moment de la mesure.
C'est à dire : plus le bobinage chauffe plus la valeur ohmique de ce dernier augmente.
Soit votre compresseur a un problème mécanique : blocage mécanique, casse mécanique etc. donc il surchauffe et ne peut pas démarrer.
Soit c'est un problème électrique par exemple :
Manque une phase sur 3.
Câblage / cosses défectueux.
Carte de puissance "inverter" qui dysfonctionne.
C'est à dire : elle sort des tensions non équilibrées, elle sous alimente ou suralimente le compresseur etc.
Cela peut-être aussi dû à une tension de réseau insuffisante.
Dans l'état actuel des choses, on ne peut dire si c'est le compresseur ou la carte qui est HS.

La deuxième proposition me semble fantaisiste et non justifiée techniquement. Pour moi, remplacer toutes les cartes c'est ce que préconiserait un débutant ou un technicien peu ou moyennement qualifié.
Du coup, il se dit : je préfère supprimer tout ce qui pourrait être la cause de la panne, aller, toutes les cartes ça devrait le faire.
Forcément il y aura celle défectueuse qui sera aussi remplacée.
Sauf qu'il s'est orienté vers les cartes et rien ne nous permet de ne pas incriminer le compresseur.
Un patron charognard qui veut marger au maximum.
Avant de chercher à remplacer les éléments, il faut d'abord chercher et cibler la cause réelle du défaut.
Cordialement.
01 février 2020 à 12:58
Forum Climatisation Réponse 5

Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52


Invité
invité
Re.
D'ailleurs vous ne pouvez pas avoir 4 pannes simultanées.
Vous étiez dans la mémoire défaut.
Il faut regarder le dernier code défaut que vous avez eu.
Cordialement.
01 février 2020 à 13:01
Forum Climatisation Réponse 6

Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Bonjour.
Qu'est-ce que vous appelez erreur H6 etc.
Ce ne sont pas des codes défauts valides.
Est-ce que le voyant sur vos unités intérieures clignote ? Si oui faites la manip pour voir le défaut en cours.
Si ne clignote pas votre compresseur démarre-t-il ? C'est peut-être un manque de gaz.
Si vous mettez une seule des trois en marche ça chauffe un peu ou pas du tout ?
Donnez plus d'infos pour approfondir.
Cordialement. Tavaro
02 février 2020 à 11:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 5. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
    N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...
  • 6. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
    N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
  • 7. Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin
    N°20 : Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la...
  • 8. Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
    N°7779 : Bonjour. J'ai une installation Daikin comprenant un groupe extérieur 3MXM40N connecté sur 2 UI Perfera, une FTXM20M et une FTXM35M. Je constate que l'UI FTXM35M ne fonctionne plus, par contre la seconde fonctionne très...
  • 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 10. Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
    N°7753 : Bonjour. J'ai une panne sur une climatisation Daikin unité extérieure RZQ100C7V1B. Elle fonctionnait correctement mais depuis 1 mois, elle fait sauter le différentiel systématiquement. Voici mon tableau électrique En...
>>> Résultats suivants pour : Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur clim mitsubishipanne compresseur  climatisationpanne compresseur climfuite compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite