Bonjour à tous.

J'ai une clim réversible Toshiba RAS13UKHPES3 qui ne fournit plus d'air chaud depuis quelques jours. Lorsque je demande du chaud, le voyant PRE DEF clignote et rien ne se passe.
Lorsque je demande du froid, cela commence à souffler sans voyant particulier mais sans pour autant être froid.

Aujourd'hui, je me suis rendu compte que le ventilateur du groupe ne tourne pas, jamais.
J'ai testé le gros condensateur qui donne 29.8 uF pour 30uF. Il y en a un deuxième plus petit, qui lui donne 1.33uF pour 1.5uF +-5%...

Pensez-vous que cela puisse venir de ce petit condensateur ? Quels sont vos avis ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
10 février 2025 à 22:18
Questions / Réponses Climatisation 1

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

Vous avez donc une clim Tout-ou-Rien, sans électronique dans l'UE. Les 2 condos sont bons. En revanche le relais RY03 dans l'UI est probablement charbonné. Surtout si vous ne mesurez aucune tension entre les fils rouge et noir qui mènent au ventilo dans l'UE (test à faire).
11 février 2025 à 01:10
Questions / Réponses Climatisation 2

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

PL
Membre inscrit
PL
13 513 messages
Bonjour.

R410A donc clim Inverter, normalement en demande de chaud le ventilateur démarre à fond, puis régule en fonction de différents critères.
Question importante : Le compresseur démarre t'il ?
11 février 2025 à 09:11
Questions / Réponses Climatisation 3

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
PL!!!

J'ai 3 clims au R410A, et aucune n'est inverter. Faut pas tout mélanger. J'ai regardé la doc de cette Toshiba, il n'y a aucune électronique dans l'UE.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
climatiseur Toshiba tor

11 février 2025 à 09:55
Questions / Réponses Climatisation 4

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

PaulEd
Membre inscrit
PaulEd
19 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
J’allais mesurer la tension aux bornes du ventilo et je l’ai vu se lancer à 2 reprises pour une durée de 1 à 2 secondes avant de couper à nouveau.
Nul besoin de mesurer la tension du coup… et je suppose aussi que le relais fait son boulot.
Il n’y a en effet aucune carte à l’UE.
J’ai démonté celle de l’UI. Voir ci joint… certains composants noirs.
J’ai aussi cherché le schéma électrique mais il n’est pas détaillé donc aucune idée des mesures que je dois contrôler, notamment pour les condensateurs.

Qu’en pensez vous ? Merci

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne climatiseur Toshibapanne climatiseur Toshiba

11 février 2025 à 11:17
Questions / Réponses Climatisation 5

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
La question de PL était (néanmoins) pertinente : le compresseur tourne-t-il?

Sur la carte vous avez des points de tests pour le 12V et le 5V. Qu'y mesurez-vous?

Les traces noires sont dues à des déplacements de poussières autour de composants qui chauffent, ce n'est pas à proprement parler un défaut.
11 février 2025 à 13:13
Questions / Réponses Climatisation 6

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

PaulEd
Membre inscrit
PaulEd
19 messages
Bonjour.

De ce que je vois le compresseur ne tourne pas.
J’ai rebranché la carte aujourd’hui. Je mesure 5.3V et 14.4V.
En revanche la façade clignote comme un sapin de Noël maintenant.
12 février 2025 à 14:48
Questions / Réponses Climatisation 7

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

On a eu le cas sur ce forum d'une vieille clim TOR qui ne démarrait plus parce que le ventilo intérieur était HS. Si vous mettez le mode ventilation, est-ce que la turbine tourne aux différentes vitesses, ou est-ce qu'elle se traîne, voire ne tourne pas du tout? Pour info, le moteur est un 230VAC avec condo déphaseur, et variation de vitesse par triac.
12 février 2025 à 17:09
Questions / Réponses Climatisation 8

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

PaulEd
Membre inscrit
PaulEd
19 messages
Bonsoir.
En mode ventilation rien à signaler, ça souffle comme il faut. Je testerai comme je peux le compresseur prochainement.
Si vous avez d’autres pistes je suis preneur.

Encore merci.
12 février 2025 à 19:21
Questions / Réponses Climatisation 9

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Alors, comme autres pistes :

Pouvez-vous décrire le sapin de Noël, nombre de clignotements des différentes LEDs?

Quelles sont les résistances des 2 sondes de l'UI (à mesurer déconnectées de la carte)?

Pouvez-vous re-mesurer les 5V et 12V dans les 2 circonstances suivantes :
1/ après avoir éteint la clim avec la télécommande, puis coupé le jus, puis remis le jus (et mesurer là).
2/ après avoir (ensuite) lancé une demande. Au moment où vous lancez la demande, est-ce que vous entendez un clac ou des clacs? Y en a-t-il d'autres quelques secondes plus tard?

Pouvez-vous refaire une photo du haut de la carte, en enlevant les fils qui masquent les composants? Je crois voir qu'un gros fil noir passe dans un petit transfo. Il se pourrait que cela permette à la carte de détecter le courant consommé par le compresseur. Si ce courant est nul, cela pourrait arrêter tout, et dans ce cas le gros relais tout en haut serait un suspect.
13 février 2025 à 00:05
Questions / Réponses Climatisation 10

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

PaulEd
Membre inscrit
PaulEd
19 messages
Bonjour.

Je réponds à toutes ces questions mardi car je suis en déplacement.
Il est d’ailleurs fort probable que j’ai omis de refaire passer le gros fil noir dans le transfo lors du remontage.
Je reviens vers vous prochainement avec des réponses.
Merci.
13 février 2025 à 09:58
Questions / Réponses Climatisation 11

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

PaulEd
Membre inscrit
PaulEd
19 messages
Bonjour

Les 2 sondes de l’UI résistent à 14,48 et 15,32 kOhms avec une température ambiante d’environ 13 degrés.
J’ai suivi vos recommandations et je mesure 5.1 et 14.7 Ohms à chaque fois, et ce quel que soit le mode demandé.
J’entends bien des clacs.
Lorsque je demande du chaud, j’entends un clac, le ventilo qui se met à tourner puis ~2 secondes après un nouveau clac et le ventilo se coupe.
Tous les autres modes fonctionnent normalement.
26 février 2025 à 22:04
Questions / Réponses Climatisation 12

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

5.1 et 14.7 Volts, pas Ohms. Donc OK. Quid du gros fil noir?

Quand vous faites une demande, essayez de mesurer si ce gros fil passe à 230VAC au moins une seconde (par rapport au neutre). Si toujours 0, alors le gros relais pourrait être encrassé : un clac dénote un collage, mais pas forcément un contact qui s'établit.
27 février 2025 à 09:48
Questions / Réponses Climatisation 13

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

PaulEd
Membre inscrit
PaulEd
19 messages
Bonjour.

J’ai refais passé le fil noir au milieu du transfo.
En regardant la doc, c’est bien celui qui va au compresseur.
Ce matin le compresseur était chaud au bout de quelques minutes donc je suppose qu’il n’est pas HS.
En regardant la doc j’ai vu qu’en mode Heating, la bobine détendeur est sollicitée. Je me suis donc penché sur celle ci et je remarque qu’elle résiste à 1470ohms(débranchée du circuit).
Je n’ai pas de valeur de référence mais cela semble très élevé.
Je vais essayer d’appliquer du 12V à chaque relais et voir si le contact est établi.
27 février 2025 à 13:10
Questions / Réponses Climatisation 14

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
La bobine de la vanne 4 voies est alimentée en 230VAC, 1000-3000 ohms est une valeur normale. Je déconseille d'appliquer 12V sur les relais s'ils sont montés sur la carte, il y a risque de griller quelque chose si vous ne mettez pas la bonne polarité.

"Ce matin le compresseur était chaud au bout de quelques minutes". Est-ce qu'il tournait? En demande de chaud, est-ce que le gros tuyau en sortie d'UE chauffait?
27 février 2025 à 15:03
Questions / Réponses Climatisation 15

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

PaulEd
Membre inscrit
PaulEd
19 messages
Non je ne pense pas qu’il tournait et que le gros tuyau chauffait.

Le compresseur peut chauffer sans pour autant tourner..?
J’ai fais la bêtise que vous aviez anticipé. Les 3 relais sont maintenant grillés.
En espérant que ça ne soit que ça…
27 février 2025 à 15:20
Questions / Réponses Climatisation 16

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
On ne grille pas un relais en mettant 12V sur sa bobine. On grille le dispositif qui le commande ou, relativement bénin, la diode de roue libre soudée en // sur la bobine... Qu'est-ce qui vous fait dire "que les 3 relais sont grillés"? Quel était le courant max donné par la source de 12V que vous avez utilisée pour votre test?

Un compresseur peut chauffer sans tourner s'il est bloqué, mais c'est peu probable sur une clim tout-ou-rien. Si le condensateur de démarrage est HS, il ne va pas tourner, mais vous avez mesuré sa capacité, qui est bonne (post initial). Et dans tous les cas, après avoir chauffé, une sécurité thermique le coupe tant que la température de coupure est dépassée.

28 février 2025 à 08:52
Questions / Réponses Climatisation 17

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

PaulEd
Membre inscrit
PaulEd
19 messages
Et bien je n’ai même pas 1 ohm de résistance aux bornes des bobines alors qu’avant les lectures avait l’air OK (de l’ordre de 130 ohms sur le gros relais RY01 qui est un DI1U).
Et ça ne calque plus du tout.
J’ai bêtement appliqué du 9V 200mA.

Pour le condensateur de démarrage c’est OK.
Si je pars donc du principe que le compresseur, le condensateur, la bobine détendeur, et le ventilo (que je vois tourner lorsqu’il veut se lancer) sont OK, alors mon problème se situe seulement au niveau de la carte donc ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0812.jpegimg 0813.jpeg

28 février 2025 à 11:47
Questions / Réponses Climatisation 18

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Hélas, les blocs alims ont souvent en sortie un condensateur réservoir pour lisser la tension. Quand vous court-circuitez sa sortie, alors ce condo va se décharger violemment, avec une pointe à 10A voire au delà. Si vous avez eu la malchance de mettre l'alim dans le mauvais sens, alors vous avez pulvérisé la diode dite de roue libre en // sur la bobine. Vous allez me dire "mais y'a pas de telle diode sur la carte", et vous aurez (presque) raison. Sauf qu'elle est cachée dans le circuit intégré qui pilote les divers relais, et qui est probablement un ULN2003 (confirmez cette réf). Donc vous n'avez plus qu'à changer ce circuit car impossible d'aller plus loin, il se pourrait d'ailleurs qu'il écroule le 12V général, au moins quand les relais sont excités. Petite consolation, les bobines des relais ont (forcément) tenu le coup! :-)

Le mode "ventilation seule" fonctionne-t-il toujours?

Si cela vous intéresse, il y a un moyen un peu violent de faire marcher la clim en mode forcé pour vérifier si elle sait toujours faire du chaud. Pour cela, il faudra faire quelques pontages sur la carte...
28 février 2025 à 15:45
Questions / Réponses Climatisation 19

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Oublié la photo...


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
uln

28 février 2025 à 16:02
Questions / Réponses Climatisation 20

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

PaulEd
Membre inscrit
PaulEd
19 messages
Je n’ai pas encore rebranché la carte.
J’essaierai la semaine prochaine et vous dirai si le mode ventilation fonctionne toujours.
Éventuellement oui pourquoi pas essayer le mode forcé, au moins j’apprends des choses.
28 février 2025 à 19:37
Questions / Réponses Climatisation 21

Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

Pour faire marcher la clim manuellement en mode "test", il faut, sur table :
* empêcher l'alim de fonctionner, vu les dégâts actuels : réunir les 2 "o"
* obliger le compresseur à fonctionner : réunir les 2 "X"
* activer le ventilo extérieur et la V4V : réunir les 3 "H"
* obliger le ventilo intérieur à fonctionner (attention : à fond!) : réunir les 2 "M"

Remontez tout. Dès que vous remettrez le jus, tout va fonctionner instantanément, la carte n'aura plus le moindre contrôle des opérations, puisque l'alim a été rendue inopérante. Le chaud va mettre un peu de temps à arriver, vu que le ventilo est à fond dès le début. Ou alors vous tirez 2 fils soudés aux "M", et vous mettez un interrupteur au bout que vous activerez 2 mn après le début. Il faudra aussi ouvrir manuellement le volet de sortie de l'UI pour que l'air puisse sortir normalement. Vous pouvez aussi insérer une résistance de quelques centaines d'ohms 10W en série avec l'inter (ou à sa place) pour que le ventilo tourne moins vite. A défaut, une lampe à filament 230V 100W ou moins pourra faire l'affaire.

Quand la manip est finie, couper le jus et attendre quelques minutes que le gros condo C02 se décharge à travers R02. Vérifiez que la tension sur C02 est bien descendue sous les 20V avant d'opérer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
marche forcee

02 mars 2025 à 16:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Toshiba ras-13
    N°6271 : Bonjour et merci pour votre aide. J'ai un climatiseur monosplit Toshiba ras-13. Depuis quelques temps mon climatiseur ne fonctionne ni en chaud ni en froid, quand j'allume l'unité intérieure elle se lance en ventilation mais...
  • 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 3. Panne climatiseur inverter Toshiba
    N°2817 : Bonjour. J'ai un climatiseur inverter Toshiba en panne. Lorsque j'ai voulu le mettre en route le voyant orange opération s'est allumé ainsi que le voyant vert timer ils se sont mis à clignoter tous les 2 et pas d'air frais,...
  • 4. Climatiseur Toshiba Daiseikai RAS ne produit plus de froid
    N°2083 : Bonjour, Pouvez-vous SVP m'indiquer la procédure à suivre pour essayer de détecter moi-même l'origine de la panne de mon climatiseur Toshiba Daiseikai RAS En effet, il ne produit plus de froid mais ventile uniquement alors...
  • 5. Climatiseur console Toshiba RAS-B10 ne s'allume plus
    N°5841 : Bonjour à tous. Je possède un climatiseur Toshiba de type suivant. Console 2,5 kW avec : 1 unité intérieure : RAS-B10UFV-E 1 unité extérieure : RAS-10N3AV2-E 1 Télécommande infrarouge Type : Console Réversible -...
  • 6. Panne climatiseur Toshiba RAS-10BAV-E
    N°8271 : Bonjour. Mon climatiseur Toshiba RAS-10BAV-E ne fait plus de froid ni chaud à la mise en route il n'y a que la ventilation. Il me semble que le groupe ne se met pas en marche pas de message d'erreur. Avez-vous une piste pour...
  • 7. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 8. Pas de froid sur climatiseur Toshiba Daiseikai RAS 10JAVP E
    N°1133 : Je possède une climatisation Toshiba Daiseikai RAS-10JAVP-E elle ne fait plus de froid, il y a seulement la ventilation qui est en route, le groupe marche, je baisse la température à 17°C à la télécommande, la T°C de la...
  • 9. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
    N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
  • 10. Panne pompe à chaleur air-air Toshiba
    N°9643 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur air-air Toshiba inverter installée depuis 5 ans. Il y a 2 mois, suite à un gros orage, nous avons eu plusieurs coupures. Deux jours plus tard, lorsque j'ai voulu utiliser ma pompe à...
  • 11. Climatiseur Toshiba unité extérieure en panne
    N°7730 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur Toshiba dont le ventilo de l’unité extérieure (RAS-18PAVP-E) a rendu l'âme et a cramé la carte électronique au passage... Vu l'âge de la clim j'ai envie de tenter de réparer la dite...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur Toshiba RAS 13UKHP ES3 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite