Question dépannage climatisation : Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH

Tutabal
Membre inscrit
Tutabal
91 messages
D'abord, bonjour à tout le monde car je viens de m'inscrire sur ce forum.

J'habite une maison équipée de 2 climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH, lors d'un cycle de chauffe, le ventilateur souffle normalement pour la vitesse demandée (3 barres à la télécommande), puis au bout d'un moment lorsque la température de consigne est atteinte, il ralentit mais continue de tourner.
C'est désagréable car à ce moment là on ressent du froid.
Ne devrait-il pas s'arrêter complètement et ne se remettre à fonctionner qu'au prochain cycle de chauffe ?
Quelle configuration choisir sur la télécommande pour éviter ce problème ?

Cordialement.
Michel.
18 octobre 2015 à 13:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Ce que vous décrivez est le fonctionnement d'un climatiseur inverter.
Une fois la température atteinte il brasse l'air ambiant.
Après il faut que vous mettiez l'orientation des ailettes en mode automatique (sigle petit escargot) de ce fait lorsque la température sera atteinte les volets s’orienteront automatiquement vers le haut.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
18 octobre 2015 à 16:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH

Tutabal
Membre inscrit
Tutabal
91 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse, donc rien à faire pour arrêter les ventilateurs, c'est un fonctionnement normal, dommage.
Quelle est la meilleure façon de faire fonctionner ces appareils ?
Je m'explique, il y a un mode auto ou manuel pour les ailettes verticales, idem pour les ailettes horizontales, et pour les vitesses de ventilation.
Que choisir, tout auto, tout manuel ou mixer ?
Il existe sur mon modèle un capteur qui si j'ai bien compris surveille la température en oscillant, doit-on l'activer ?
Je suis un peu perdu avec le fonctionnement de ces appareils.
Cordialement.
Michel
19 octobre 2015 à 08:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

La meilleure façon de faire fonctionner votre climatiseur, c'est de mettre en automatique là où il y a la petite hélice, puis régler les volets vers le sol pour permettre à l'air chaud de descendre un maximum, afin de rallonger vos cycles de fonctionnement, car l'air chaud monte et stratifie au plafond favorisant les cycles courts !!

Le fait que de ressentir de l'air ambiant quand l'unité l'extérieure se met à l’arrêt est normal, c'est un peu général sur la plupart des clims !
Si les températures sont douces et que votre installation est un peu surdimensionnée par rapport à votre pièce, privilégier des programmations de marche de 1 à 2 heures, puis arrêt de 2 à 3 heures pour éviter les cycles courts !!

Cordialement, cathars.
19 octobre 2015 à 14:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH


Invité
invité
Bonjour.
Vous pouvez tout à fait obtenir le fonctionnement désiré.
A savoir arrêt ventilation lorsque la consigne est atteinte.
Pour cela sur votre UI au niveau de la carte de commande (ou carte intermédiaire) vous avez une série E3 switch de 0 à 9.
Faites une photo, puis je vous dirai lequel changer afin d’obtenir le fonctionnement désiré.
Cependant pour que cela soit optimal et fonctionnel vous devez avoir une télécommande filaire.
Vous devez passer la régulation sur sonde de la télécommande, incrémenter le paramètre anti stratification et ensuite le paramètre arrêt ventilation.
Donnez-nous le modèle exact de l’UI ainsi que le type de télécommande.
Cordialement.
adelclimatisation
19 octobre 2015 à 15:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro

En image "La Tour Montparnasse" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). A Saint-Germain-des-Prés en bas de la rue de Rennes dans le 6ème arrondissement de Paris, j'ai réalisé cette photo de la Tour Montparnasse avec un 50mm et l'ajout de deux filtres à prismes pour donner un effet de photo psychédélique, très utilisé dans les années 70. Ces filtres sont incolores mais la couleur de la photo (dominante de couleur rouge) a été modifiée avec un logiciel graphique.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
19 octobre 2015 à 16:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH

Tutabal
Membre inscrit
Tutabal
91 messages
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Il y a 2 unités intérieures identiques, 1 dans la cuisine et une dans la salle à manger : MSZ-FD 25VA
2 unités extérieures identiques : MUZ- FD 25VABH
Le tout est commandé par une télécommande sans fil et par 1 interface wifi MAC-557IF-E sur chaque unité intérieure, géré par Mel Cloud.
Si je comprends bien il faudrait remplacer l'interface wifi par une télécommande filaire et perdre alors les fonctions gérées par Mel Cloud, à moins que l'on puisse garder les deux.
Quel type de télécommande filaire dois-je monter pour que cela fonctionne ?
Cordialement.
Michel.
20 octobre 2015 à 10:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH

Tutabal
Membre inscrit
Tutabal
91 messages
Bonjour, Merci.
Ci-joint des photos comme demandé, mais je ne vois aucun switch, ni sur la carte de la clim, ni sur celle du module wifi.
Peut-être que ce switch se situe sur le module intermédiaire Mac 397IF-E qui pilote la télécommande filaire, mais comme j'ai un module wifi MAC557IF-E et un seul connecteur CN105 sur la carte je ne peux pas mettre les deux du moins je le pense.
Il faut apparemment faire le choix soit du wifi soit de la télécommande filaire. C'est bien ça ?
Cordialement.
Michel.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi problème fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi

27 octobre 2015 à 11:31
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH


Invité
invité
Bonjour. Merci pour une réponse.
01 novembre 2015 à 13:57
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH


Invité
invité
Le port sur la carte peut recevoir uniquement un seul connecteur, donc pour les unités intérieures équipées d'une télécommande filaire utilisant le port, il n'est pas possible de connecter une carte wifi, tout comme les cassettes et autres.
21 janvier 2016 à 18:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 4. Dégivrage clim Mitsubishi MXZ-2F53VF et 2 UI MSZ AP 25
    N°9165 : Bonjour. J’ai une installation d’un groupe extérieure MXZ-2F53VF + 2 UI msz ap25 pour la pièce de vie de 65m² d’une maison de 2011. Avec des températures légèrement négatives -1, et ce matin avec 1 degré mais...
  • 5. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 6. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 7. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
  • 8. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement permanent ventilateur climatiseurs Mitsubishi MSZ FD 25 VABH >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite