Questions réponses dépannage climatisation : Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur


Invité
invité
Le 19/12/2009.
Salut, je rencontre des difficultés pour dépanner un client... Combi MXZ 4A80VA + PEAD-RP60GA + SEZ35...
Son installation a 2 ans et a été faite par une société qui a rapidement déposé le bilan...
Groupe exposé nord-ouest, gaines aéro non tendues, tube sur taille 60 en 1/4 ; 1/2 ! (ça passe selon Mitsubishi), grosse fuite, plenum non fixés donc tombés...
J'ai remédié à la fuite et aux plenums pour qu'ils récupèrent leur chauffage car il fait très froid cette année.
Température extérieure pendant la charge 4°. Après recharge et prise d'intensité, cela devait aller mais non, impossible de monter au dessus de 30 degrés(relation pression / Température) sortie compresseur... "Cela marchait très bien comme ça, avant" selon les clients...
J'ai gavé de fluide pour tenter de monter mais rien, l'installation est bien dimensionnée et ne fait plus monter la température intérieure au dessus de 17°. Pas de code erreur.
A la dernière tentative le mieux était de 45° (surplus de R410A évidemment) sortie compresseur mais avec un intensité trop élevée ! 17 ampères ! Pas de code panne ! Et elle dégivre sans arrêt toutes les 15 minutes.
Là c'est l'expérience qui fait la différence et la mienne ne la fait pas sur ce coup là...
Merci par avance de votre aide.
19 décembre 2009 à 17:20
Réponses 1 forum climatisation

Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
En règle générale sur n'importe quelle marque, quand il y a un groupe de taille 80, l'addition des puissances des évapos doit correspondre (60+35=95), je pense qu'il y a un problème à ce niveau.
Avez-vous essayé avec un seul appareil ?
Les longueurs de tubes additionnés (seulement en liquide) sont-elles dans les préconisations du constructeur ?
Demandez la plus haute température sur la commande, le groupe doit être en inverter, il faut attendre une bonne 1/2 heure, avant que celui-ci donne toute sa puissance.
Si cela fonctionne bien sur un seul évapo, et le plus près. Je pencherai pour un manque de puissance. On ne sait pas toujours les tenants et les aboutissants lors d'une installation entre le client et l'installateur. A vos nouvelles en ayant déjà contrôlé ces petits points. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:34
Réponses 2 forum climatisation

Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur


Invité
invité
Puisqu'on est entre pros, veuillez nous communiquer les valeurs suivantes si vous les avez :
- HP et BP ou températures de condensation et d'évaporation
- températures de refoulement et d'aspiration
- Surchauffe, surchauffe totale
- Sous-refroidissement
- température d'entrée et sortie air au condenseur.
PS : qu'entendez-vous par 30° (relation pression température) au compresseur ?
Étant donné que cette relation n'est pas valable à ce stade du cycle...
20 décembre 2009 à 13:31
Réponses 3 forum climatisation

Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur


Invité
invité
Réponse 1 : Même dans les anciens catalogues Mitsubishi, cette combi est bonne, les réf ne veulent plus rien dire depuis un petit moment...
Faire un remplissage sous la neige c'est pas facile et le problème venait de l'exposition nord-ouest (un groupe doit être placé plein sud), -6° dans l'après-midi... Merci de votre réponse.
Réponse 2 : Entre pros la relation pression/température s'applique à tous les fluides !
Mes delta T étaient bonnes. C'est les données constructeur qui m'ont induit en erreur (fonctionnement garanti jusqu'à -15° ! Bêtises...), un dépanneur qui cherche ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche... merci quand même !
25 décembre 2009 à 13:30
Réponses 4 forum climatisation

Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur


Invité
invité
Bonjour,
1er point : Avez-vous récupéré le fluide afin de peser ce qu'il y avait à l'intérieur de l'UE ?
2ème point : Avez-vous mesuré les longueurs de tuyauterie et comparé avec ce qui est préconisé par le constructeur.
A titre d'info pour le MXZ4A80 la longueur maximum simulée est de 70 mètres.
Compte-tenu de votre question je pense que vous n'êtes pas qualifié dans ce domaine ; car tout installateur sait pertinemment que l'on ne fait pas un complément de R410A sur un inverter comme cela. La machine essayant toujours de compenser son manque.
Heureusement que les attestations de capacité sont là !
Allo Assistance Climatisation
26 décembre 2009 à 17:13
Réponses 5 forum climatisation

Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur


Invité
invité
La relation pression / température n'est uniquement valable que lors des changements d'état du fluide, c'est-à-dire lors de la condensation et l'évaporation.
Il ne convient pas de mesurer la température du fluide ni en entrée ni en sortie du compresseur à l'aide de cette relation.
27 décembre 2009 à 11:34
Réponses 6 forum climatisation

Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur


Invité
invité
1er point : oui, mais les températures et pressions affichées aux manomètres étaient très insuffisantes pour faire monter la température intérieure au dessus de 17°.
Donc j'ai "quiché" pour que les clients puissent avoir un chauffage pour les fêtes.
2ème : non, car au jugé, il a au total 20 mètres, pourquoi mesurer ?
Tout installateur, ne fait pas de mise à niveau tous les 5 ans ! Et je suis T. I. M. C. A. et vous ?
Une attestation de capacité ? Cela se résume à acheter un renifleur, une balance et une station de récupération... Qui est qualifié ?
Celui qui l'achète ou celui qui qui est formé et qui possédait déjà tout ceci avant d'y être obligé ?
Beaucoup de plombiers et d'électriciens sont qualifiés, alors...
Mais eux font faillite ou m'appellent pour dépanner... La réponse était dans la question, nord-ouest !
Cela aurait dû vous sauter aux yeux ! Vous n'avez même pas "tilté" et je voulais juste une confirmation de mon hypothèse, pas un autre avis !
Ma question avait l'air d'être posée par un guignol ? Comme dirait Mr Kotzaoglanian, "on n'est pas là pour chercher la petite bête !".
Sur un manomètre, la relation pression température est donnée, ce qui donne une idée de la température du fluide envoyé vers l'échangeur intérieur.
Merci pour votre précieux temps, un dépanneur qui cherche, ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche. Qui est qui ?
28 décembre 2009 à 11:21
Réponses 7 forum climatisation

Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur


Invité
invité
Vous devriez vérifier peut-être les sondes sur l'UE.
Il me semble que sur ces systèmes il y a également une pré-détente (une détente avant chaque sortie ABC et D), corps du détendeur ou bobine HS, vous pouvez tester la bobine en inversant celle-ci avec une des 4 sorties. Si vous êtes sûr de la charge, il faut peut-être voir autre part.
14 janvier 2010 à 22:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 4. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 5. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 6. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 7. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 8. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 9. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 10. Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI
    N°2951 : Bonjour à vous. Pour une climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI réf : 405597 avec code erreur 7 je voudrais savoir où se trouve les sondes de température et voir leur fonctionnement. Merci de votre aide car impossible d'avoir...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fonctionnement Combi MXZ 4A80VA sans code erreur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2bricolage videoinstallation climatisation toituredepannage erreur e5 clim airton 001



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite