Bonjour.
J'ai une PAC Daikin avec 7 unités intérieures.
Une des unités me pose un soucis (toujours la même).
Dés que la température extérieure descend au dessous de 5°, la vitesse de ventilation de cette unité plafonne et la température de consigne n'est plus atteinte (si je l'augmente, rien ne change).
D'autre part, le mode "Puissant" ne fonctionne plus non plus (uniquement sur cette unité).
Dés que la température remonte, toutes le vitesses de ventilation fonctionnent et le mode puissant se remet à fonctionner.
Une remarque, toutes les unités sont raccordées sur les "BP", "Branch Provider" situées au grenier (non chauffé).
Aucun défaut signalé, que ce soit sur l'unité intérieure ou sur le "Branch Provider concerné.
Merci pour vos conseils.
Matériel :
Daikin Mini VRV RXYSQ5P8Y1B
Unité intérieure concernée: FTXS25K2V1B
BP : BPMKS967B3B
J'ai une PAC Daikin avec 7 unités intérieures.
Une des unités me pose un soucis (toujours la même).
Dés que la température extérieure descend au dessous de 5°, la vitesse de ventilation de cette unité plafonne et la température de consigne n'est plus atteinte (si je l'augmente, rien ne change).
D'autre part, le mode "Puissant" ne fonctionne plus non plus (uniquement sur cette unité).
Dés que la température remonte, toutes le vitesses de ventilation fonctionnent et le mode puissant se remet à fonctionner.
Une remarque, toutes les unités sont raccordées sur les "BP", "Branch Provider" situées au grenier (non chauffé).
Aucun défaut signalé, que ce soit sur l'unité intérieure ou sur le "Branch Provider concerné.
Merci pour vos conseils.
Matériel :
Daikin Mini VRV RXYSQ5P8Y1B
Unité intérieure concernée: FTXS25K2V1B
BP : BPMKS967B3B
04 février 2025 à 18:00
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème de chaud et ventilation sur unité intérieure Daikin
Bonjour.
Je pencherais pour un manque de gaz contacter un frigoriste ou la société installateur afin d'effectuer un contrôle du poids de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz contacter un frigoriste ou la société installateur afin d'effectuer un contrôle du poids de gaz.
05 février 2025 à 16:12
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème de chaud et ventilation sur unité intérieure Daikin
Merci pour votre réponse.
Je me pose une question : Quel est le mécanisme qui fait que l'unité intérieure verrouille les vitesses supérieures de ventilation (et le mode puissant) ?
Actuellement, j'ai une t° de 50° en sortie de l'unité et pourtant elle reste bloquée sur la 2ème vitesse de ventilation (mode auto).
Impossible de la passer manuellement sur les autres vitesses ni en mode puissant.
Je me pose une question : Quel est le mécanisme qui fait que l'unité intérieure verrouille les vitesses supérieures de ventilation (et le mode puissant) ?
Actuellement, j'ai une t° de 50° en sortie de l'unité et pourtant elle reste bloquée sur la 2ème vitesse de ventilation (mode auto).
Impossible de la passer manuellement sur les autres vitesses ni en mode puissant.
10 février 2025 à 10:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème ventilation unité intérieure Daikin
- N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 4. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 6. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 7. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 8. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 11. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite