Question forum dépannage climatisation : Problème climatiseur réversible Mitsubishi MCFH-A12WV

bipbip11
Membre inscrit
bipbip11
1 message
Bonsoir.

Mon climatiseur réversible Mitsubishi MCFH-A12WV ne s'arrête plus quand je veux l'éteindre avec la télécommande.
Le moteur continue à tourner.
Si quelqu'un peut me dire d'où cela vient.
Merci.
02 juin 2015 à 22:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur réversible Mitsubishi MCFH-A12WV

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Commencer par changer les piles de la télécommande et réessayer.
Si rien ne change c'est probablement les contacts d'une bobine qui restent coincés, car sauf erreur de ma part ce n'est pas une inverter mais une TOR.

Est-ce que votre machine produit correctement du chaud et du froid, si oui la réparation vaut le coup.
03 juin 2015 à 06:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur réversible Mitsubishi MCFH-A12WV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le "moteur" qui ne s'arrête plus, c'est la turbine de l'unité intérieure ou le ventilateur du groupe extérieur?

Cordialement, Dom.
03 juin 2015 à 08:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
    N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
  • 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 4. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
    N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
  • 5. Climatiseur réversible Mitsubishi ne fait pas de chaud
    N°1857 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Mitsubishi est dès qu'il fait 2 degrés extérieur la température interieure ne dépasse pas les 20 degrés même si je monte la température à 26°. Elle sort de l'air froid. On m'a...
  • 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 7. Climatiseur Mitsubishi split réversible neuf a fonctionné 1 mois
    N°2137 : Bonjour. J'ai acheté et installé moi-même une clim réversible Mitsubishi achetée sur un site connu. Tout s'est bien passé, on a utilisé la clim en froid pendant 3 semaines et quelques jours en chaud et depuis plus rien,...
  • 8. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
    N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatiseur réversible Mitsubishi MCFH-A12WV >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumsbricovideotest ventilateurs dysonbistre tubage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite