Panne clim Samsung AQV12AWAX
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6285
Question Dépannage Climatisation : Panne clim Samsung AQV12AWAX
Bonjour à tous.
Je suis perdu ma climatisation Samsung AQV12AWAX l'unité intérieure ne renvoie pas du courant à l'unité extérieure.

Carte unité intérieure neuve.
Merci.
Je suis perdu ma climatisation Samsung AQV12AWAX l'unité intérieure ne renvoie pas du courant à l'unité extérieure.


Carte unité intérieure neuve.
Merci.
26 juin 2020 à 16:01
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Bonjour,
Êtes-vous certain que l'alimentation vient de l'UI ?
Je verrais plutôt de l'UE vers l'UI. Allez voir quand même sur votre tableau électrique.
Êtes-vous certain que l'alimentation vient de l'UI ?
Je verrais plutôt de l'UE vers l'UI. Allez voir quand même sur votre tableau électrique.
26 juin 2020 à 20:11
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Bonjour.
Le courant pour alimenter quoi ? ventilo, compresseur, VAV... ?
Demandez le mode Froid et testez avec multimètre s'il y a du 230V entre la borne 1 et neutre.
Si oui, le problème vient de UE sinon UI.
Cordialement.
Le courant pour alimenter quoi ? ventilo, compresseur, VAV... ?
Demandez le mode Froid et testez avec multimètre s'il y a du 230V entre la borne 1 et neutre.
Si oui, le problème vient de UE sinon UI.
Cordialement.
27 juin 2020 à 13:56
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation
Invité

Panne clim Samsung AQV12AWAX
Invité

Bonjour PL.
Merci encore, voilà le schéma de l'UI.
Merci encore, voilà le schéma de l'UI.
27 juin 2020 à 15:26
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Bonjour,
Concernant le schéma que vous avez fait parvenir sur le forum, nous ne l'avons pas publié car la photo étant complètement floue, donc inexploitable. Pourriez-vous renvoyer une nouvelle photo de meilleure qualité.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Concernant le schéma que vous avez fait parvenir sur le forum, nous ne l'avons pas publié car la photo étant complètement floue, donc inexploitable. Pourriez-vous renvoyer une nouvelle photo de meilleure qualité.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
27 juin 2020 à 16:03
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Y a t'il un code erreur ou clignotement des témoins ?
Testez le courant entre borne N1 et 1 en mode froid et en mode chaud.
L'afficheur fonctionne ? Mode ventilo fonctionne ? Ventilo UE fonctionne ?
Cordialement.
Testez le courant entre borne N1 et 1 en mode froid et en mode chaud.
L'afficheur fonctionne ? Mode ventilo fonctionne ? Ventilo UE fonctionne ?
Cordialement.
28 juin 2020 à 00:19
Réponse 7 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Bonjour.
Suivre les instructions de FFOO31, le neutre étant en N(1) et la phase en 1 le 3 étant la commande fonctionnement compresseur.
Suivre les instructions de FFOO31, le neutre étant en N(1) et la phase en 1 le 3 étant la commande fonctionnement compresseur.
28 juin 2020 à 10:52
Réponse 8 Forum Dépannage Climatisation
L'afficheur fonctionne, ventilo aussi, mais le ventilo de l'UE rien !!!!
Je vous fais une photo.
Cordialement.
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Citation :J'ai testé les borniers bien branchés, mais rien qui sort !
Y a t'il un code erreur ou clignotement des témoins ?
Testez le courant entre borne N1 et 1 en mode froid et en mode chaud.
L'afficheur fonctionne ? Mode ventilo fonctionne ? Ventilo UE fonctionne ?
Cordialement.
L'afficheur fonctionne, ventilo aussi, mais le ventilo de l'UE rien !!!!
Je vous fais une photo.
Cordialement.
29 juin 2020 à 18:31
Réponse 10 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Bonjour,
Vérifiez s'il y a une tension avant RY71 avec multimètre, une borne sur le neutre et l'autre posée à l'entrée du RY71.
Mesurez la résistance 701
Cordialement.
Vérifiez s'il y a une tension avant RY71 avec multimètre, une borne sur le neutre et l'autre posée à l'entrée du RY71.
Mesurez la résistance 701
Cordialement.
29 juin 2020 à 23:11
Réponse 11 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Bonjour.
Je ne suis expert en électronique, j'ai tout essayé et j'ai juste une petite tension de 0,12 sur mon multimètre.
Je ne suis expert en électronique, j'ai tout essayé et j'ai juste une petite tension de 0,12 sur mon multimètre.
30 juin 2020 à 12:52
Réponse 12 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Bonjour.
Essayez de débrancher N et N1 tout en laissant la borne C.
Alimentez UE d'une autre source que UI Tout en laissant C connecté entre les deux unités.
Faites un test de froid et postez les résultats.
Cordialement.
Essayez de débrancher N et N1 tout en laissant la borne C.
Alimentez UE d'une autre source que UI Tout en laissant C connecté entre les deux unités.
Faites un test de froid et postez les résultats.
Cordialement.
30 juin 2020 à 13:04
Réponse 13 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
J'ai déjà essayé mais ça disjoncte.
Cordialement.
Cordialement.
30 juin 2020 à 19:39
Réponse 14 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Si ça disjoncte donc y a un sérieux problème. Il semble que l'UE a cramé un composant de l'UI. C'est pour cette raison que l'UI n'envoie pas du courant vers l'UE.
Il faut voir d'abord au niveau de la carte UE que se passe-t-il ?
A mon avis. Une photo des deux cartes est nécessaire.
A ce moment notre cher ami Dom nous révélera sa magie.
Cordialement.
Il faut voir d'abord au niveau de la carte UE que se passe-t-il ?
A mon avis. Une photo des deux cartes est nécessaire.
A ce moment notre cher ami Dom nous révélera sa magie.
Cordialement.
30 juin 2020 à 20:09
Réponse 15 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Bonsoir,
Voici la carte UE, et la carte UI est neuve.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Voici la carte UE, et la carte UI est neuve.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
01 juillet 2020 à 20:05
Réponse 16 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Citation :Bonsoir et si je vous envoie tout ça ? Cordialement.
Si ça disjoncte donc il y a un sérieux problème. Il semble que l'UE a cramé un composant de l'UI. C'est pour cette raison que l'UI n'envoie pas du courant vers l'UE.
Il faut voir d'abord au niveau de la carte UE que se passe-t-il ?
A mon avis. Une photo des deux cartes est nécessaire.
A ce moment notre cher ami Dom nous révélera sa magie.
Cordialement.
06 juillet 2020 à 19:53
Réponse 17 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Bonjour.
Désolé, il me semble que je vous ai répondu. Ou peut-être je n'ai pas validé l'envoi.
Essayez d'injecter 230v sur les deux fils marron et bleu de la petite carte qui contient deux grosses bobines.
A ce si ça ne disjoncte pas, mesurez à l'aide du multimètre position DC les tensions entre les bornes de chaque condensateur à côté du transfo situé dans la grande carte.
Attention possible qu'il y aura de 320v.
J'attends votre retour.
Cordialement.
Désolé, il me semble que je vous ai répondu. Ou peut-être je n'ai pas validé l'envoi.
Essayez d'injecter 230v sur les deux fils marron et bleu de la petite carte qui contient deux grosses bobines.
A ce si ça ne disjoncte pas, mesurez à l'aide du multimètre position DC les tensions entre les bornes de chaque condensateur à côté du transfo situé dans la grande carte.
Attention possible qu'il y aura de 320v.
J'attends votre retour.
Cordialement.
07 juillet 2020 à 11:29
Réponse 18 Forum Dépannage Climatisation
Panne clim Samsung AQV12AWAX
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
07 juillet 2020 à 11:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 2. Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466
- N°3637 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je viens d'installer une clim Samsung type mh052fxea2 que l'on m'a donnée. Je l'ai fait redémarrer par un professionnel, après deux jours de mise en route, celle-ci est tombée...
- 3. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 4. Panne climatisation réversible Samsung AQV09NSBN
- N°1927 : Bonjour, Ma climatisation réversible (Samsung AQV09NSBN) ne fonctionne plus et me donne les symptômes suivants : je démarre la clim et après quelques minutes l'unité extérieure se met en route un court instant et...
- 5. Panne clim gainable Samsung UH070EAV1
- N°5290 : Bonjour, La carte de mon unité extérieure a grillé à un endroit bien précis et j'aurais voulu savoir si quelqu'un pourrait me dire à quoi ça correspond ? Pensez-vous que si je change la carte ça peut remarcher ou bien...
- 6. Panne unité intérieure Samsung
- N°6011 : Bonjour. Mon UI Samsung MH026FJEA ne s'allume plus du tout (suite à un Reset depuis l'UE). J'ai échangé la platine avec une autre UI et ça marche, du coup ça vient de la Platine. Elle fait un bruit bizarre quand elle est...
- 7. Panne Samsung unité intérieure MH026FWEA
- N°4236 : Bonjour à tous, Lors d'un travail chez moi, une de mes unités intérieures a été déplacée. Une fissure s'est alors produite à l'intérieur de l'appareil et 2 corps de métiers m'ont informé que l'appareil était non...
- 8. Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX
- N°5259 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je m'appelle Sylvain, je me débrouille en électronique et j'ai besoin de votre aide. J'ai un climatiseur Samsung monosplit avec un groupe extérieur AQV12PWAX. Il n'a pas servi depuis un...
- 9. Diagnostic panne avec les LED clim Samsung
- N°4220 : Bonjour. J'ai 2 clims Samsung inverter en panne. Dans l'unité extérieure, j'ai trouvé sur le boitier de la carte électronique le schéma de la carte et une liste de défauts correspondants à un clignotement (ou on/off) de 3...
- 10. Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101
- N°2261 : Bonjour, Ma climatisation Samsung affiche l'erreur E101, quelqu'un saurait-il s'il y a un fusible verre sur une carte électronique de communication ou un schéma électrique. Le modèle exact est : AQV09AWBN. Merci.