Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2261
Conseils climatisations dépannage : Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101
Bonjour,
Ma climatisation Samsung affiche l'erreur E101, quelqu'un saurait-il s'il y a un fusible verre sur une carte électronique de communication ou un schéma électrique.
Le modèle exact est : AQV09AWBN.
Merci.
Ma climatisation Samsung affiche l'erreur E101, quelqu'un saurait-il s'il y a un fusible verre sur une carte électronique de communication ou un schéma électrique.
Le modèle exact est : AQV09AWBN.
Merci.
28 décembre 2013 à 12:41
Dépannage clim Samsung réponse 1
Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101
Bonjour,
E101 correspond à une erreur de communication, impossible à l'unité intérieure de recevoir les données.
1/ vérifier les liaisons unité intérieure et l'unité extérieure.
2/ est-ce que votre installation est bien reliée à la terre ?
3/ possibilité d'un problème de pollution électromagnétique. Disjonctez l'installation durant 20 secondes puis faites à nouveau un essai.
Les réponses ci-dessus s'adressent uniquement pour un monosplit car pour un multi il faudra vérifier la configuration du groupe extérieur.
Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
E101 correspond à une erreur de communication, impossible à l'unité intérieure de recevoir les données.
1/ vérifier les liaisons unité intérieure et l'unité extérieure.
2/ est-ce que votre installation est bien reliée à la terre ?
3/ possibilité d'un problème de pollution électromagnétique. Disjonctez l'installation durant 20 secondes puis faites à nouveau un essai.
Les réponses ci-dessus s'adressent uniquement pour un monosplit car pour un multi il faudra vérifier la configuration du groupe extérieur.
Sarl Allo Assistance Climatisation 83560
28 décembre 2013 à 13:57
Dépannage clim Samsung réponse 2
Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101
Bonjour,
- j'ai contrôlé la liaison intérieure - extérieure
- la terre
- disjonction pendant 8 heures.
Dans l'unité extérieure il y a des cartes électroniques mais il faut ouvrir la carcasse en entier, y aurait-il des fusibles qui protégeraient le bus ?
Merci.
- j'ai contrôlé la liaison intérieure - extérieure
- la terre
- disjonction pendant 8 heures.
Dans l'unité extérieure il y a des cartes électroniques mais il faut ouvrir la carcasse en entier, y aurait-il des fusibles qui protégeraient le bus ?
Merci.
29 décembre 2013 à 21:34
Dépannage clim Samsung réponse 3
Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101
Bonjour,
Tout d'abord une question toute bête, est-ce que la clim a déjà fonctionné ?
Si non il y a certainement un problème de compatibilité unité intérieure et unité extérieure.
Si oui vérifier le ou les fusibles des unités intérieure et extérieure.
Possibilité que ce soit une carte qui ait pris une surtension, pour cela il faudra faire appel à un pro afin qui les teste et change ce qui ne va pas, carte mère, noise filter etc.
Tout d'abord une question toute bête, est-ce que la clim a déjà fonctionné ?
Si non il y a certainement un problème de compatibilité unité intérieure et unité extérieure.
Si oui vérifier le ou les fusibles des unités intérieure et extérieure.
Possibilité que ce soit une carte qui ait pris une surtension, pour cela il faudra faire appel à un pro afin qui les teste et change ce qui ne va pas, carte mère, noise filter etc.
30 décembre 2013 à 07:15
Dépannage clim Samsung réponse 4
Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101
Bonjour.
D'après la définition du code panne le souci viendrait de l'UI. Et en principe il n'y a pas de fusible sur la liaison informatique, mais sûrement sur la puissance de la carte UI, à vérifier quand même.
D'après la définition du code panne le souci viendrait de l'UI. Et en principe il n'y a pas de fusible sur la liaison informatique, mais sûrement sur la puissance de la carte UI, à vérifier quand même.

30 décembre 2013 à 12:04
Dépannage clim Samsung réponse 5
Panne climatisation Samsung AQV09AWBN erreur E101
Bonjour,
Fusible extérieur ok.
Fusible intérieur ok.
Aucune trace de surchauffe sur les cartes électroniques. :(
Fusible extérieur ok.
Fusible intérieur ok.
Aucune trace de surchauffe sur les cartes électroniques. :(
11 janvier 2014 à 15:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 2. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 3. Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
- N°9657 : Bonjour. Problème avec mon climatiseur Samsung. J'ai tenté de le mettre en mode chauffage, mais j'ai eu la surprise de voir que l'unité intérieure se mettait en marche et, au bout de quelques minutes, affichait une erreur...
- 4. Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX
- N°9601 : Bonjour. Panne climatiseur Samsung AQV09EWAX. J'ai un code erreur E101 le module intérieur souffle mais le compresseur extérieur et ventilo ne s'enclenche pas a l'extérieur. J'ai regardé sur le forum et j'ai vu un problème...
- 5. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 7. Panne clim gainable Samsung UH070EAV1
- N°5290 : Bonjour, La carte de mon unité extérieure a grillé à un endroit bien précis et j'aurais voulu savoir si quelqu'un pourrait me dire à quoi ça correspond ? Pensez-vous que si je change la carte ça peut remarcher ou bien...
- 8. Panne climatisation réversible Samsung AQV09NSBN
- N°1927 : Bonjour, Ma climatisation réversible (Samsung AQV09NSBN) ne fonctionne plus et me donne les symptômes suivants : je démarre la clim et après quelques minutes l'unité extérieure se met en route un court instant et...
- 9. Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
- N°3244 : Bonjour à tous, Trois climatiseurs Samsung MH026FPEA avec groupe MH068FXEA4 En mode chauffage, les 3 unités intérieures affichent E1-01. Que veut dire ce code ? Vérification pression gaz : OK Le fusible 30 amp. : OK...
- 10. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.