Question Forum Climatisation : Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

Borenis
Membre inscrit
Borenis
8 messages
Bonjour à tous.

Nouveau sur le forum, je m'appelle Sylvain, je me débrouille en électronique et j'ai besoin de votre aide.
J'ai un climatiseur Samsung monosplit avec un groupe extérieur AQV12PWAX.
Il n'a pas servi depuis un peu plus de 2 ans, il marchait alors parfaitement.
Je n'ai rien fait dessus (rien débranché, aucun entretien non plus).
Aujourd'hui, quand je démarre la clim à la télécommande (piles neuves), le split démarre : il s'ouvre et se met à souffler, mais rien ne se passe au niveau de l'UE.
Je l'ai mise en froid maxi pour l'essai décrit ci-après (en chaud, l'UE ne réagit pas non plus).

Les constats :
- Le split est alimenté directement, et répond à la télécommande, et souffle.
- Le câble de liaison entre UI et UE sont a priori bien branchés (toutes mes bornes sont bien serrées, y compris câble de comm).
- J'ai du 220-230V sur l'alim de l'UE.

Actions :
- J'ai ouvert l'UE
- J'ai ouvert le capot de la carte électronique.

Constats :
- La carte de l'UE porte la référence : DB41-01011A
- Et à la ligne : 11.01.20 (peut-être la date de fab AA.MM.JJ ?)
- Quand je mets sous tension, l'ensemble les leds s'allument selon :
- Très brièvement (0.1s) : les 3 leds jaune, verte et rouge s'allument puis s'éteignent
- Juste après, la led rouge s'allume seule pendant environ 5s
- Le vert s'allume alors au fixe, alors que le rouge clignote environ 2 fois par seconde.

Puis plus rien ne se passe : ça continue à clignoter, et ni le ventilo ni le compresseur ne se mettent en route.
Pouvez-vous m'aider dans cette recherche de panne ? Je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas trouvé le manuel d'atelier, ni les codes de défaut...
J'ajoute que je n'ai pas d'afficheur sur le split, juste une led verte, qui semble indiquer que la situation convient bien au split :-/
Mon premier objectif est de faire fonctionner la pompe afin de aspirer le gaz avant dépose, car je dois déplacer cette clim avant de la remettre en service ensuite.
Merci d'avance pour votre aide.
Sylvain
20 mars 2019 à 13:53
Réponse 1 forum climatisation

Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
A mon avis il n'y a plus de gaz ou très peu, donc fuite.
Dans ce cas la procédure est de récupérer le gaz qui reste dans cette installation, bien fermer les vannes de service, effectuer le démontage.
Et la nouvelle installation, pousser à l'azote afin de contrôler une éventuelle fuite, 28 b serait bien pendant 1 h, si OK un bon tirage au vide une bonne heure puis remplissage avec du gaz neuf au poids suivant les préconisations constructeur.
Affiché sur l’étiquette apposée sur l'UE.
Et oui c'est un métier complet, et il y a des règles à respecter smilesmilesmile.
20 mars 2019 à 18:28
Réponse 2 forum climatisation

Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir PL,
Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2019 à 19:43
Réponse 3 forum climatisation

Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX


Invité
invité
Citation :
Bonsoir PL,
Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos. Cordialement.
Et bien ne suffit-il pas de débrancher votre manomètre et de passer votre détecteur de fuite en face de l'orifice de la prise de pression ? sleepy
20 mars 2019 à 21:25
Réponse 4 forum climatisation

Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour trouver le manuel (50 Mo), tapez "Samsung AQV12PWAX pdf" dans un moteur (très élaboré comme recherche!), il est disponible chez Manualslib. Selon la page 66, ce serait un "DC link voltage error" OU "overvoltage protection error". Dans les pages précédentes, il y a quelques détails sur cette panne... A vous de jouer.

PL : ce n'est pas parce qu'une clim n'a pas servi depuis 2 ans qu'elle a perdu son gaz :-)

Cordialement, Dom.
20 mars 2019 à 23:11
Réponse 5 forum climatisation

Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

Borenis
Membre inscrit
Borenis
8 messages
Merci, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas trouver cette notice, j'ai cherché il y a 15 jours, je n'avais trouvé que le mode d'emploi !
Je vais me mettre à la lecture, et je vous tiens au courant de mes recherches, merci beaucoup !
Sylvain
20 mars 2019 à 23:20
Réponse 6 forum climatisation

Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

non il ne suffit pas de débrancher les manos et de passer le détecteur. Car si votre valve est fuyarde uniquement à une certaine pression vous ne verrez rien. Si manque de fluide et aucune fuite sur le circuit changement obligatoire de ladite valve.biggrinbiggrin

Cordialement.
21 mars 2019 à 06:59
Réponse 7 forum climatisation

Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Dom Aom
"ce n'est pas parce qu'une clim n'a pas servi depuis 2 ans qu'elle a perdu son gaz :-)"
oui c'est vrai mais souvent le cas se présente.
"Vous avez omis que si vous avez la valve Schrader fuyarde vous ne détecterez rien car cette dernière vous servira pour brancher les manos".
Et oui, bien sur, c'est d'une évidence, tout du moins pour nous! car cela on ne peut pas le deviner, ni le trouver, donc en jouant sur le principe de précaution, on change, ces valves. Logique NON?
"Et bien ne suffit-il pas de débrancher votre manomètre et de passer votre détecteur de fuite en face de l'orifice de la prise de pression ? sleepy"
Non, car la valve peut réagir différemment suivant les pression, et les températures, et bien sur l'usure du dit shreider.
Je rejoint AAC sur ce point de vue.
21 mars 2019 à 19:06
Réponse 8 forum climatisation

Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

Borenis
Membre inscrit
Borenis
8 messages
Bonjour à tous, et merci pour vos contributions. :-)

J'ai cherché dans le "service manual" le code de cette panne et chercher comment aller plus loin dans le diagnostic.
Page 66, il est écrit "DC-link Voltage Under/Over Error" ou "Over Voltage Protection Error".
Je n'ai pas trouvé comment diagnostiquer plus précisément dans ce doc. :-(

Par contre, je me suis rappelé que j'ai une 2e clim du même modèle, achetée en même temps, et du coup j'ai tenté d'intervertir les cartes électroniques, et là, miracle, la clim a redémarré.
Elle fonctionne bien en chaud comme en froid. J'ai donc pu ré-aspirer le gaz dans le groupe et déconnecter mes tuyaux : une bonne chose de faite.

Évidemment, l'autre clim ne fonctionne plus, et affiche le même code d'erreur. La panne proviendrait donc de la carte électronique seule. Comment aller plus loin dans le dépannage d'après vous ? J'ai testé le fusible soudé sur la carte, il est OK.
L'option bourrin étant de racheter une carte élec et de la remplacer tout bêtement...

C'est tellement plus simple de dépanner un objet qu'on a construit soi-même.
Merci à vous !
Sylvain
27 mars 2019 à 14:39
Réponse 9 forum climatisation

Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Génial, vous avez (vous aussi) trouvé la page 66! (voir post 4) :-)

Dans le même post, je parlais aussi de détails, ils sont page 56. Mais on est bien avancé, ils parlent d'un condo et de 2 résistances, sans dire où ils se trouvent. Ils ne disent pas non plus ce qu'il faut comprendre par dc-link... Peut-être la haute tension sur les gros condos, peut-être la tension de 25V utilisée par la communication UI/UE?... Voir pages 71/72. Procédez par comparaison entre les 2 platines...
27 mars 2019 à 17:47
Réponse 10 forum climatisation

Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Bravo, par contre c'est quelque chose que je ne fais pas en tant que pro, car s'il y a un problème sur autre que la carte il se pourrait que la carte mise en place pour le test crame aussi. crycrycry
Et j'aurais dû vous demander combien de fois clignotait votre UI ? sleepysleepy
27 mars 2019 à 18:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
  • 2. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
    N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
  • 5. Panne unité intérieure Samsung
    N°6011 : Bonjour. Mon UI Samsung MH026FJEA ne s'allume plus du tout (suite à un Reset depuis l'UE). J'ai échangé la platine avec une autre UI et ça marche, du coup ça vient de la Platine. Elle fait un bruit bizarre quand elle est...
  • 6. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
    N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
  • 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 8. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 9. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 10. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
>>> Résultats suivants pour : Unité extérieure en panne clim mononosplit Samsung AQV12PWAX >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationdepannage electronique climatisation 026message e5 clim auxbrico video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite