Bonjour à tous.
J'ai un souci avec ma climatisation Mitsubishi MSZ-SF23VE3-E1 dont le fonctionnement est aléatoire.
A la mise en route l'UI s'allume je note que les 2 voyants verts sont allumés, la clim met un temps assez long à lancer l'UE mais au bout d'un certain temps (5 ou 10 minutes) l'UE fonctionne, la température désirée est atteinte sans difficulté, le voyant vert de gauche reste allumé, celui de droite s'éteint bref tout va bien...
Au bout d'un certain temps (plusieurs heures a priori car ça me réveille), l'UI se met à ventiler fort, les 2 voyants verts s'allument fixe mais rien, pas de refroidissement.
Aucun clignotement des voyants, pas de défauts...
Une idée ?
Merci.
J'ai un souci avec ma climatisation Mitsubishi MSZ-SF23VE3-E1 dont le fonctionnement est aléatoire.
A la mise en route l'UI s'allume je note que les 2 voyants verts sont allumés, la clim met un temps assez long à lancer l'UE mais au bout d'un certain temps (5 ou 10 minutes) l'UE fonctionne, la température désirée est atteinte sans difficulté, le voyant vert de gauche reste allumé, celui de droite s'éteint bref tout va bien...
Au bout d'un certain temps (plusieurs heures a priori car ça me réveille), l'UI se met à ventiler fort, les 2 voyants verts s'allument fixe mais rien, pas de refroidissement.
Aucun clignotement des voyants, pas de défauts...
Une idée ?
Merci.
14 mars 2022 à 19:15
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseur
Problème régulation clim Mitsubishi MSZ-SF23VE3-E1
Bonjour.
Déjà le modèle n'existe pas ou c'est le MSZ-SF20 ou c'est le MSZ-SF25.
A part cela vous avez très certainement réglé la ventilation sur le mode automatique.
Si le split est dans votre chambre mettez en position silence ou 1ere barre de ventilation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà le modèle n'existe pas ou c'est le MSZ-SF20 ou c'est le MSZ-SF25.
A part cela vous avez très certainement réglé la ventilation sur le mode automatique.
Si le split est dans votre chambre mettez en position silence ou 1ere barre de ventilation.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2022 à 19:40
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseur
Problème régulation clim Mitsubishi MSZ-SF23VE3-E1
Oui effectivement c'est un MSZ SF25.
Par contre, si c'était aussi simple ça serait trop beau.
Bon j'ai avancé de mon côté, j'ai 10 clignotements sur la Led de l'UE.
J'ai remplacé le ventilateur de l'UE mais j'y crois pas trop... j'ai relancé la clim je vais voir.
Par contre, si c'était aussi simple ça serait trop beau.
Bon j'ai avancé de mon côté, j'ai 10 clignotements sur la Led de l'UE.
J'ai remplacé le ventilateur de l'UE mais j'y crois pas trop... j'ai relancé la clim je vais voir.
14 mars 2022 à 22:35
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseur
Problème régulation clim Mitsubishi MSZ-SF23VE3-E1
Bonjour.
Alors après 5h de fonctionnement, l'UE se coupe avec un 10 clignotements malgré le remplacement du ventilateur de l'UE.
J'ai tout de même constaté lors des 5h de fonctionnement que la LED de l'UE clignotait 3x.
D'après le manuel de service 3 clignotements peut être normal mais il faut vérifier:
Filtres de l'UI --> OK
Circulation d'air autour de l'UI et UE --> OK
Contrôler le niveau de réfrigérant --> A VOIR
Je commence à me demander si il ne faut pas que je fasse faire le contrôle du réfrigérant et qu'il ne s'agit là qu'une conséquence d'un manque de réfrigérant ?
La clim fait bien du froid mais ce n'est pas aussi véloce qu'auparavant.
Alors après 5h de fonctionnement, l'UE se coupe avec un 10 clignotements malgré le remplacement du ventilateur de l'UE.
J'ai tout de même constaté lors des 5h de fonctionnement que la LED de l'UE clignotait 3x.
D'après le manuel de service 3 clignotements peut être normal mais il faut vérifier:
Filtres de l'UI --> OK
Circulation d'air autour de l'UI et UE --> OK
Contrôler le niveau de réfrigérant --> A VOIR
Je commence à me demander si il ne faut pas que je fasse faire le contrôle du réfrigérant et qu'il ne s'agit là qu'une conséquence d'un manque de réfrigérant ?
La clim fait bien du froid mais ce n'est pas aussi véloce qu'auparavant.
15 mars 2022 à 16:59
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseur
Problème régulation clim Mitsubishi MSZ-SF23VE3-E1
Bonjour.
Comme expliqué maintes fois sur ce forum, quand on remplace un ventilateur UE ou un compresseur, il faut remplacer la carte inverter avec.
Il va falloir recommencer, remplacer le moteur et la carte.
Si pas plus dégâts tant mieux, suite à cela, le compresseur peut avoir subit des dégâts.
Comme expliqué maintes fois sur ce forum, quand on remplace un ventilateur UE ou un compresseur, il faut remplacer la carte inverter avec.
Il va falloir recommencer, remplacer le moteur et la carte.
Si pas plus dégâts tant mieux, suite à cela, le compresseur peut avoir subit des dégâts.
16 mars 2022 à 17:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 4. Régulation température climatisation Mitsubishi MSZ-SF35-VE3
- N°3501 : Bonjour, Je viens de faire installer une climatisation Mitsubishi MSZ-SF35-VE3, l'installateur m'a spécifié que la télécommande devait rester en permanence dans la pièce car c'est elle qui "régule en permanence" la...
- 5. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 6. Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1
- N°3809 : Bonjour. La sonde de reprise d'une de mes unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1 est influencée par la chaleur du bloc échangeur (au bout d'un moment la T° dépasse largement la T° de consigne, et ne redescend pas, le...
- 7. Régulation clim MZL LN35 Mitsubishi
- N°4495 : Bonjour à vous. Ça y est mon climatiseur est installé : modèle Mitsubishi MSZ LN35. Le mono split permettra de chauffer la pièce principale. En cas de grand froid, nous avons un insert si besoin. Configuration de ma...
- 8. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 9. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 10. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite