Question panne climatisation : Plus de chauffage sur clim Airton tac 18 CH SA/H
Bonjour,
Je possède une clim Airton tac 18 CH SA/H de 2006.
Elle fonctionnait en chauffage quand il y a eu un bruit sec, je l'ai tout de suite arrêtée, depuis, elle marche correctement en froid mais en mode chaud, le compresseur marche, le ventilo de l'unité intérieure ne se déclenche pas et au bout d'un moment la température affichée baisse fortement et il sort du froid !!! Mystère...
Pouvez-vous me donner quelques pistes ?
Merci d'avance.
Je possède une clim Airton tac 18 CH SA/H de 2006.
Elle fonctionnait en chauffage quand il y a eu un bruit sec, je l'ai tout de suite arrêtée, depuis, elle marche correctement en froid mais en mode chaud, le compresseur marche, le ventilo de l'unité intérieure ne se déclenche pas et au bout d'un moment la température affichée baisse fortement et il sort du froid !!! Mystère...
Pouvez-vous me donner quelques pistes ?
Merci d'avance.
05 novembre 2014 à 10:54
Réponse 1 dépannage clim réversible
Plus de chauffage sur clim Airton tac 18 CH SA/H
Dans l'ordre, la marque de votre clim. c'est du TCL (bon à savoir pour notices/schémas/pièces...).
Bruit sec peut venir de composant qui lâche (résistance, condensateur ?).
Ce qui pourrait empêcher l'inversion de cycle en commandant la vanne 4 voies ?
A PL d'en juger.
Paul.
Bruit sec peut venir de composant qui lâche (résistance, condensateur ?).
Ce qui pourrait empêcher l'inversion de cycle en commandant la vanne 4 voies ?
A PL d'en juger.
Paul.
05 novembre 2014 à 12:40
Réponse 2 dépannage clim réversible
Plus de chauffage sur clim Airton tac 18 CH SA/H
Merci mais qu'est-ce que TCL, une marque ?
Je ne l'ai pas trouvé sur le web.
Je ne l'ai pas trouvé sur le web.
05 novembre 2014 à 14:53
Réponse 3 dépannage clim réversible
Plus de chauffage sur clim Airton tac 18 CH SA/H
Bonsoir.
TCL non ce n'est pas une marque peut-être dans un autre domaine ? = compresseur tout ou rien, dans le domaine électrique, essayez sur internet.
Contrairement à INVERTER compresseur variable. Je ne suis pas un super spécialiste en électricité.
Vous pouvez toutefois poser la question sur le forum électricité il y des personnes et je ne nommerais pas tout le monde, très compétents qui seront ravies de vous répondre.
Si cela vous intéresse vraiment.
Comme dit par paulmarie et en rejoignant ses dires, il se peut que qu'il se soit produit un souci au niveau d'une carte.
Je crois qu'avec ce type de matériel, tout est commandé par la carte de l'UI, donc se diriger par là, et d'après votre description, la V4V, ne serait plus commandée.
J'ai une doc technique, mais pas les schémas des unités si par hasard vous pourriez nous les transmettre (photos) normalement avec l'UI soit derrière le capot électrique de protection, soit le capot de façade, idem pour l'UE en plus ce serait le capot du dessus.
TCL non ce n'est pas une marque peut-être dans un autre domaine ? = compresseur tout ou rien, dans le domaine électrique, essayez sur internet.
Contrairement à INVERTER compresseur variable. Je ne suis pas un super spécialiste en électricité.
Vous pouvez toutefois poser la question sur le forum électricité il y des personnes et je ne nommerais pas tout le monde, très compétents qui seront ravies de vous répondre.
Si cela vous intéresse vraiment.
Comme dit par paulmarie et en rejoignant ses dires, il se peut que qu'il se soit produit un souci au niveau d'une carte.
Je crois qu'avec ce type de matériel, tout est commandé par la carte de l'UI, donc se diriger par là, et d'après votre description, la V4V, ne serait plus commandée.
J'ai une doc technique, mais pas les schémas des unités si par hasard vous pourriez nous les transmettre (photos) normalement avec l'UI soit derrière le capot électrique de protection, soit le capot de façade, idem pour l'UE en plus ce serait le capot du dessus.
05 novembre 2014 à 20:45
Réponse 4 dépannage clim réversible
Plus de chauffage sur clim Airton tac 18 CH SA/H
Bonsoir,
TCL est la marque qui est à l'origine des produits Airton. Donc l'usine d'origine c'est TCL. Si besoin de composants chercher avec la référence TCL.
Même produit juste logo qui change. Airton ne fabrique pas. Ils importent.
TCL est la marque qui est à l'origine des produits Airton. Donc l'usine d'origine c'est TCL. Si besoin de composants chercher avec la référence TCL.
Même produit juste logo qui change. Airton ne fabrique pas. Ils importent.
06 novembre 2014 à 17:00
Réponse 5 dépannage clim réversible
Plus de chauffage sur clim Airton tac 18 CH SA/H
Bonsoir.
Excusez-moi j'avais mal lu. La réponse a été donnée par paulmarie.
Excusez-moi j'avais mal lu. La réponse a été donnée par paulmarie.
06 novembre 2014 à 17:53
Réponse 6 dépannage clim réversible
Plus de chauffage sur clim Airton tac 18 CH SA/H
TCL est une des marques de Airton mais il y a aussi Haier, Galanz, et d'autres.
TCL signifie The Creativ Life.
TCL est surtout le 3ème producteur de téléviseurs dans le monde et Thomson appartient à TCL.
TCL signifie The Creativ Life.
TCL est surtout le 3ème producteur de téléviseurs dans le monde et Thomson appartient à TCL.
08 novembre 2014 à 07:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 2. Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid
- N°6327 : Bonjour, Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur. J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité,...
- 3. Problème régulation en chauffage clim Airton
- N°5079 : Bonjour à tous. J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi. En climatisation tout est OK en chauffage problème. J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2°...
- 4. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
- N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
- 5. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
- N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
- 6. Climatiseur Airton TAC 09 plus de chauffage
- N°5989 : Bonjour. Je viens de m'apercevoir que ma clim réversible Airton TAC 09 ne faisait plus de chaud. J'ai positionné le curseur de la télécommande sur chauffage la ventilation démarre de suite et souffle du froid, j'ai affiché...
- 7. Panne climatisation Airton TAC 12 CHSA/H
- N°4062 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelque temps une climatisation bi split Airton TAC-(09-12) CHSA-H... J'ai installé l'unité de 2.5kg qui fonctionne très bien et là je viens d'installer l'unité de 3.5kg et ne fonctionne...
- 8. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
- 9. Carte électronique clim Airton TAC-(09+12)CHSA/H
- N°4903 : Bonjour à tous, Mon climatiseur Airton modèle TAC-(09+12) CHSA/H réf : 405596, ne fonctionne plus en froid, il souffle mais pas froid, et encore l'unité extérieure "a du mal" à se lancer. J'ai ouvert le capot de l'unité...
- 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite