Circulation du gaz r410a entre split et unité extérieure
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2498
Question forumclimatisation : Circulation du gaz r410a entre split et unité extérieure
Bonjour.
Pouvez-vous me confirmer que :
La circulation du gaz R410A se fait seulement entre le split allumés et l'unité extérieure (tri-split CU 3E 18EBE Panasonic ) et pas entre les splits éteints et cette unité extérieure.
Merci d'avance.....
Pouvez-vous me confirmer que :
La circulation du gaz R410A se fait seulement entre le split allumés et l'unité extérieure (tri-split CU 3E 18EBE Panasonic ) et pas entre les splits éteints et cette unité extérieure.
Merci d'avance.....
05 novembre 2014 à 12:33
Réponse 1 Circulation des gaz clim
Circulation du gaz r410a entre split et unité extérieure
Bonjour.
Dans un multisplit, les UI éteintes reçoivent quand même un peu de fluide, on appelle ça le débit de fuite. C'est fait exprès. Mais cela ne crée pas beaucoup de pertes car le fluide ne change pas vraiment de température puisque la ventilation intérieure est à l'arrêt.
Cordialement, Dom.
Dans un multisplit, les UI éteintes reçoivent quand même un peu de fluide, on appelle ça le débit de fuite. C'est fait exprès. Mais cela ne crée pas beaucoup de pertes car le fluide ne change pas vraiment de température puisque la ventilation intérieure est à l'arrêt.
Cordialement, Dom.
05 novembre 2014 à 13:11
Réponse 2 Circulation des gaz clim
Circulation du gaz r410a entre split et unité extérieure
Bonsoir.
Il y autre chose qui vous trotte derrière la tête ??? L'explication simple a été donnée par dom.
Il est normal quand un système comme le votre en multi-split, que le fluide circule partout dans l'installation, simplement par le fait qu'il y a trop de fluide lors du fonctionnement d'une seule UI et risque de casse du compresseur.
Et comme par principe un compresseur ne compresse du liquide...
Il y autre chose qui vous trotte derrière la tête ??? L'explication simple a été donnée par dom.
Il est normal quand un système comme le votre en multi-split, que le fluide circule partout dans l'installation, simplement par le fait qu'il y a trop de fluide lors du fonctionnement d'une seule UI et risque de casse du compresseur.
Et comme par principe un compresseur ne compresse du liquide...
05 novembre 2014 à 20:07
Réponse 3 Circulation des gaz clim
Circulation du gaz r410a entre split et unité extérieure
Bonjour,
Tout à fait maitre Dom.
Cependant, une petite nuance, seul en mode chaud, ou en mode forçage de retour d'huile que les UI même éteintes continuent à recevoir du fluide.
En mode climatisation le débit de fuite n'a aucune raison d'être.
En mode climatisation, si une UI reçoit du liquide alors qu'elle n'est pas en demande, c'est soit une inversion de câblage "entre 2 UI" soit le détendeur de cette UI est défectueux.
En mode chauffage, tous les constructeurs laissent les détendeurs ouverts à 10% même si il n'y a qu'une seule UI qui soit en demande.
C'est pour favoriser le retour d'huile et éviter que les UI qui sont à l’arrêt ne se transforment en piège à huile et piège à fluide.
Cela n'a rien avoir avec une quelconque surcharge en fluide, ni un quelconque retour de fluide en état liquide vers le compresseur.
Cordialement.
Adelclimatisation
Tout à fait maitre Dom.
Cependant, une petite nuance, seul en mode chaud, ou en mode forçage de retour d'huile que les UI même éteintes continuent à recevoir du fluide.
En mode climatisation le débit de fuite n'a aucune raison d'être.
En mode climatisation, si une UI reçoit du liquide alors qu'elle n'est pas en demande, c'est soit une inversion de câblage "entre 2 UI" soit le détendeur de cette UI est défectueux.
En mode chauffage, tous les constructeurs laissent les détendeurs ouverts à 10% même si il n'y a qu'une seule UI qui soit en demande.
C'est pour favoriser le retour d'huile et éviter que les UI qui sont à l’arrêt ne se transforment en piège à huile et piège à fluide.
Cela n'a rien avoir avec une quelconque surcharge en fluide, ni un quelconque retour de fluide en état liquide vers le compresseur.
Cordialement.
Adelclimatisation
29 novembre 2014 à 05:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Distance minimum entre unité extérieure et split
- N°281 : Bonjour. J'envisage de poser un split et une unité extérieure de part et d'autre du même mur, soit une distance de seulement 25 cm. Cela peut-il poser un problème ? Merci de vos réponses.
- 5. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 7. Puissance unité extérieure et splits
- N°5280 : Bonjour à vous, J'ai besoin de quelques conseils. Je veux climatiser deux pièces une chambre de 13m² et une pièce principale de 36m². Maison construction début 90 mais isolation des combles refaite et double vitrage...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite