Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


8551

Question Forum Climatisation : Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

christianbt31
Membre inscrit
christianbt31
6 messages
Bonjour.

J'ai un problème avec ma pompe à chaleur gainable Mitsubishi PUHZ-RP-HA4 modèle PEAD-RP1401A, les cartes électroniques ont été remplacées de même que la pompe de relevage et le moteur de ventilation unité intérieure gainable, un complément de charge de gaz R410 A a été effectué.

Tout fonctionne sauf que la régulation ne monte pas à plus de 18° même en sélectionnant une t° de 28°.
A 18°/19° la ventilation s'arrête et on le sent car l'air qui sort de bouches au plafond refroidit et stoppe pour reprendre quelques minutes après, cela ne monte pas à plus de 19° maximum ?
L'artisan professionnel qui c'est occupé de moi m'a dit qu'il n'avait pas de quoi mesurer les sondes qui régulent la t° et malgré mes appels il ne répond plus présent pour information et donc je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurait-il une solution s'il vous plait.
En vous remerciant.
12 avril 2023 à 14:33
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Vos références sont incomplètes ou inexactes.
Par ailleurs, pourquoi et comment a-t-il été effectué un complément de charge ?

Cordialement.
maclimatisation.com
12 avril 2023 à 19:35
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

christianbt31
Membre inscrit
christianbt31
6 messages
Bonsoir Monsieur.
Le complément de charge a été effectué pour confirmer qu'il y avait suffisamment de gaz dans le circuit, ce qui était le cas car il n'avait pas bougé depuis 10 ans (j'étais à côté du professionnel), et le travail a été effectué dans les règles de l'art, comme on dit.
12 avril 2023 à 20:15
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

A-t-il récupéré le fluide de la machine pour le peser ?
Car sinon, il n'a pas fait son travail correctement.

Êtes-vous un professionnel pour pouvoir juger de son travail ?
Connaissez-vous les règles de l'art de ce domaine ?

Je pense que les réponses sont non à toutes les questions et qu'un professionnel compétent doit intervenir.

Mettez son rapport d'intervention (Cerfa obligatoire) afin que l'on puisse vous confirmer.
Cordialement,
maclimatisation.com
12 avril 2023 à 21:16
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

christianbt31
Membre inscrit
christianbt31
6 messages
Bonsoir Monsieur,
Je vous réponds en vous disant que, tout d'abord, comme je l'ai écrit, je suis resté à côté de lui car je m'intéresse à ce que font les professionnels et qu'il avait auparavant récupéré tout le fluide pour voir le poids qu'il y avait ; cela n'avait pratiquement pas bougé en 10 ans et la récupération a duré un bon moment. Ensuite, je ne suis pas un professionnel dans cette partie, mais mes compétences me permettent de juger le travail qu'il a effectué.
Je ne critique aucunement son travail, mais je suis un peu déçu car, après notre dernière conversation téléphonique, il m'avait dit qu'il ne comprenait pas le problème et que le matériel qui pourrait détecter le problème coûte très cher et, depuis, je n'ai plus de nouvelles, cela fait plus d'un mois.
Ce professionnel a très bien travaillé dans tout ce qu'il a fait et remplacé dans mon installation (proprement, méticuleusement, en prenant soin du matériel et de l'environnement).
Suite à cela, je cherche de mon côté si quelqu'un a une solution et je ne sais pas qui vous êtes, "Monsieur Maclimatisation.com", pour parler comme vous le faites.
Cordialement.
12 avril 2023 à 23:43
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Je suis un professionnel et je vois tellement de choses sur les chantiers.
Déjà, pourquoi a-t-il rajouté du fluide alors que la charge était bonne ? On ne fait pas cela au petit bonheur la chance.

Par ailleurs, pourquoi n'a-t-il pas cherché les codes erreurs de la machine ?
Avec les codes erreurs de la machine, cela oriente les recherches de pannes qui peuvent être diverses. Bref, faire un travail de professionnel de A à Z.

Vous a-t-il fourni le cerfa OBLIGATOIRE lors de l'intervention ?
Ce dernier détaille son intervention lors des manipulations de fluide ?

Cordialement.
Maclimatisation.com
13 avril 2023 à 06:45
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

christianbt31
Membre inscrit
christianbt31
6 messages
Bonjour Monsieur,
D'accord et je comprends.
Alors à votre 1ère question je vous réponds qu'il n'a pas rajouté de fluide mais il n'a fait que vider pour peser et re-remplir pour être sûr d'être sur de bonnes bases.

2ème question, il n'y a aucun code d'erreur autant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Si vous désirez je peux essayer de vous joindre 3 photos (power off, power on et commande intérieure).

La photo avec la LED rouge éteinte et la LED verte allumée fixe c'est système sur arrêt.
La photo avec la LED rouge allumée fixe et la LED verte allumée fixe c'est système sur marche.
La photo commande intérieure boitier du haut qui donne la T° intérieure actuelle 18.5°, T° demandée 28°
Et boitier du bas, demande de chaud demandé T° 27° à 14h04 T° extérieure 15° ventilateur en route...
sous le bouton mode allumé rouge la pièce 1 allumée rouge en demande de chaud.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
power off power oncommande interieure sur on avec demande de t a 28

13 avril 2023 à 14:49
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
AAC pose les bonnes questions, vous n'avez tout simplement pas répondu dès le début, un complément de charge est une chose, un contrôle avec pesée en est une autre. Je ne conteste pas les qualités professionnelles de votre installateur, mais comme il ne vous répond plus j'ai des doutes, surtout quand il vous a dit : "qu'il ne comprenait pas le problème et que le matériel qui pourrait détecter le problème coûte très cher et, depuis, je n'ai plus de nouvelles, cela fait plus d'un mois".
Pour contrôler les sondes, il suffit d'avoir les valeurs de celles-ci (auprès du constructeur par exemple) et d'effectuer les mesures avec un métrix ou autre marque. Toutefois, en entrant dans la commande filaire suivant les constructeurs, avec des codes, on peut accéder à ces données.
13 avril 2023 à 17:39
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

christianbt31
Membre inscrit
christianbt31
6 messages
Bonsoir,
Si je savais où se trouvent ces sondes, je les testerais, mais même sur le plan, elles ne sont pas indiquées et je ne sais pas à qui appeler pour savoir comment faire, c'est la galère.
14 avril 2023 à 00:27
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Souvent c'est la sonde de batterie qui joue des tours, étant très sollicitée par des variations de température importantes. cette sonde sert en été comme sonde de sécurité antigel et en hivers comme sonde de démarrage du ventilateur gainable.
Pas la plus facile à démonter, si quelqu'un à la vue éclatée de votre appareil cela pourrais aider.
14 avril 2023 à 02:59
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

christianbt31
Membre inscrit
christianbt31
6 messages
Bonjour.

Vous parlez de quel appareil, celui qui est dans les combles avec les gaines ou celui à l'extérieur avec les 2 gros ventilateurs ?
Et je n'ai pas vu de batterie même petite ?
14 avril 2023 à 08:48
Réponse 11 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

PL parle de l'unité intérieure (qui s'approche du 0° en mode clim). Quant à la batterie, je lui ai déjà conseillé de ne plus utiliser ce terme de pro que M. Toulmonde ne comprend pas. Et qui désigne l'échangeur avec ses ailettes en alu.
14 avril 2023 à 10:41
Réponse 12 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Déjà quelle est la marque et le modèle de votre régulation (pas le boitier Mitsubishi).
Quelles sont les références exactes et complètes du matériel ?

Par ailleurs quelle est la quantité récupérer et réinjecter ? Cela figure sur la fiche Cerfa obligatoire.
Car cela peut aussi bien venir du fluide, de l'électronique de la régulation.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 avril 2023 à 10:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 2. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 3. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
  • 4. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 5. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 6. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 7. Problème pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3123 : Bonjour à tous. Après 5 années de bon et loyaux services, l'unité extérieure SCM60ZG-S s'est arrêtée de fonctionner. Les unités intérieures, via les voyants run et timer, m'indiquent en auto diagnostic, qu'il y a...
  • 8. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
    N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
  • 9. Extension garantie pompe à chaleur Mitsubishi Home partenaire
    N°3644 : Bonjour. Je voudrais un renseignement concernant l'extension de garantie "Home partenaire" proposée par Mitsubishi. En effet si on fait installer une pompe à chaleur par un artisan référencé dans le réseau d'installateurs...
  • 10. Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille
    N°1595 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une pompe à chaleur à mon domicile et je m'aperçois que celle-ci consomme 187W en veille (c'est-à-dire tout split éteint). Je suis très surpris par la consommation. Je pense a un...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite